| Les SPV actifs peuvent participer à cette question, mais qu'à partir du 26/08, ceci afin de laisser le temps aux SSIAP pur de répondre. Merci les amis
Vous étes agent SSIAP dans un site non ERP. Lors de votre ronde le week end, le PCS vous informe que le local 22, stockant le serveur informatique de l'entrprise, a une alarme incendie. Vous arrivez devant la porte de ce dit local. A coté, se trouve 2 extincteur: un CO2 et un à poudre. Que faites vous?
Je ne parle pas de l'attaque du feu (c'est peut être une alarme intempestive), mais je veux savoir votre approche, gestes et positions pour effectuer cette levée de doute. | |
| | | kojak Passionné
Age : 45 Région : St Etienne
Société : PROSEGUR TELESURVEILLANCE Emploi : Intervenant/prosegur
Formations : S.S.T.,E.P.I.,H0B0 Date d'inscription : 23/04/2007 Nombre de messages : 2811
| Sujet: Re: Mise en situation INCENDIE n°1 Jeu 23 Aoû 2007 - 19:45 | |
| Je sonde en tout premier lieu la température de la porte. - si elle est chaude incendie probable - si elle est froide intempestif Tout en sachant qu'une salle info est très souvent climatisée il suffit d'une panne de la clim pour que la température monte et déclenche un détecteur thermique. | |
| | | FTR Super passionné
Age : 51 Région : aquitaine: 40 et 64
Société : FTR SECURITE Emploi : Entrepreneur, APS et formateur vacataire
Formations : SSIAP1 et CQP ADS, ex-SPV, ex-gendarme de reserve Formations internes : EPI, SST et autres en secourisme, gestes et postures, SSIAP1, HACCP, CQP d'APS, Titre pro Dirigeant ESP
Date d'inscription : 05/03/2007 Nombre de messages : 11443
| Sujet: Re: Mise en situation INCENDIE n°1 Jeu 23 Aoû 2007 - 19:51 | |
| pas mal, mais ce n'est pas parce qu'elle est froide qu'il n'y a aucun danger.....
Bon, quel extincteur preferas tu pour te prémunir d'un début d'incendie? Tu as regardé la chaleur, bon reflexe. Mais comment positionnes tu ta main, et où te tiens tu par rapport à la porte? N'y a t'il pas d'autres "signes" à observer?
Tu es sur la bonne voie, et ton premier reflexe t'a peut être déjà sauvé. | |
| | | L'auteur de ce message est actuellement banni du forum - Voir le message | pro Passionné
Age : 51 Emploi : erp / ssiap
Date d'inscription : 11/07/2007 Nombre de messages : 3204
| Sujet: Re: Mise en situation INCENDIE n°1 Ven 24 Aoû 2007 - 10:01 | |
| Comme kojak, par contre, il y a t-il un dispositif d'extinction automatique (FM200 par exemple)? Sinon si c'est froid (en touchant haut porte et poignée métallique), j'ouvre très peu la porte en me mettant sur le côté, en trépied pour éviter d'avoir les fumées possibles. S'il n'y a rien: j'ouvre encore prudemment et j'observe (bien sur, j'aurais avec moi l'extincteur à CO2 (car celui à poudre détruira le matériel!) S'il y a des fumées, j'attaque si je peux sinon je referme la porte Bien sur, transmission de chaque intervention au PC, compte-rendu constant. | |
| | | FTR Super passionné
Age : 51 Région : aquitaine: 40 et 64
Société : FTR SECURITE Emploi : Entrepreneur, APS et formateur vacataire
Formations : SSIAP1 et CQP ADS, ex-SPV, ex-gendarme de reserve Formations internes : EPI, SST et autres en secourisme, gestes et postures, SSIAP1, HACCP, CQP d'APS, Titre pro Dirigeant ESP
Date d'inscription : 05/03/2007 Nombre de messages : 11443
| Sujet: Re: Mise en situation INCENDIE n°1 Ven 24 Aoû 2007 - 13:10 | |
| trés bien.... mais avec quelle partie de la main touches tu la porte et la poignée? Observes tu d'autres signes pour ta "lecture du feu"? Je pense aux fumées (j'aide un peu) L'extincteur est un excellent choix. En effet, le poudre serait aussi efficace, mais le matos informatique serait HS, et comme c'est la piece qui referme le serveur.... Tu as marqué "S'il y a des fumées, j'attaque si je peux sinon je referme la porte". C'est tout? tu ne fais rien d'autre? Admettons qu'il y a un RIA à moins de 20 mêtres de là. il n'y a pas d'extinction automatique dans la salle. Mais déjà de très bonnes réponses pour Kojak et toi. Pas mal du tout. :meilleu: Si vous étes confronté à un incendie et que vous réagissez comme ça, vous avez toute vos chances. Complément de réponse le 27/08 si nécessaire, mais je ne le pense pas, c'est bien parti. | |
| | | L'auteur de ce message est actuellement banni du forum - Voir le message | pro Passionné
Age : 51 Emploi : erp / ssiap
Date d'inscription : 11/07/2007 Nombre de messages : 3204
| Sujet: Re: Mise en situation INCENDIE n°1 Ven 24 Aoû 2007 - 13:19 | |
| Pour sentir mieux la chaleur, il faut utiliser le dos de la main. Pour la "lecture", on peut utiliser aussi l'odorat (pas facile de temps en temps dans des locaux informatiques: odeur de composants...) et aussi le l'écoute (bruit de feu). Si je referme la porte car le feu est trop important, j'arrose abondamment (RIA) la porte afin de contenir le feu à l'intérieur, je vérifie qu'il n'y a pas de transmission des fumées par la climatisation (clapet coupe feu) | |
| | | kojak Passionné
Age : 45 Région : St Etienne
Société : PROSEGUR TELESURVEILLANCE Emploi : Intervenant/prosegur
Formations : S.S.T.,E.P.I.,H0B0 Date d'inscription : 23/04/2007 Nombre de messages : 2811
| Sujet: Re: Mise en situation INCENDIE n°1 Ven 24 Aoû 2007 - 13:20 | |
| le dos de la main pour faire le thermomètre. la couleur et l'épaisseur de la fumée joue sur la nature et l'empleur du feu. Ne pas oublier d'appeler le client ou l'astreinte par le PC de télé-surveillance et les pompiers.Biensur faire d'abord le 18 | |
| | | L'auteur de ce message est actuellement banni du forum - Voir le message | pro Passionné
Age : 51 Emploi : erp / ssiap
Date d'inscription : 11/07/2007 Nombre de messages : 3204
| Sujet: Re: Mise en situation INCENDIE n°1 Ven 24 Aoû 2007 - 13:23 | |
| - kojak a écrit:
- Biensur faire d'abord le 18
NON, cela dépends de tes consignes. Dans mon site, les personnels nous appelle et après on appelle les pompiers | |
| | | kojak Passionné
Age : 45 Région : St Etienne
Société : PROSEGUR TELESURVEILLANCE Emploi : Intervenant/prosegur
Formations : S.S.T.,E.P.I.,H0B0 Date d'inscription : 23/04/2007 Nombre de messages : 2811
| Sujet: Re: Mise en situation INCENDIE n°1 Ven 24 Aoû 2007 - 13:30 | |
| Tout dépend des consignes oui mais comme tu es sur les lieux d'un incendie je pense qu'il ne t'en voudront pas si tu appelle les pompiers en criant au feu car si ton astreinte met du temps à repondre comme ça arrive parfois tu laisse un message et le gars ne te rappelle qu'une heure après et si tu attend de l'avoir au téléphone pour ensuite appeler les pompiers bonjour les dégats Enfin c'est une procédure comme une autre je fait comme ça car ça me permet en même temps de savoir exactement à quelle heure les secours ont été prévenu leur heure d'arrivée ... pour un meilleur rapport d'incident à remplir ensuite | |
| | | FTR Super passionné
Age : 51 Région : aquitaine: 40 et 64
Société : FTR SECURITE Emploi : Entrepreneur, APS et formateur vacataire
Formations : SSIAP1 et CQP ADS, ex-SPV, ex-gendarme de reserve Formations internes : EPI, SST et autres en secourisme, gestes et postures, SSIAP1, HACCP, CQP d'APS, Titre pro Dirigeant ESP
Date d'inscription : 05/03/2007 Nombre de messages : 11443
| Sujet: Re: Mise en situation INCENDIE n°1 Ven 24 Aoû 2007 - 14:54 | |
| en fait, puisque tu es en équipe, tu rend compte, et c'est le PC qui appelle les pompiers.... sauf si consignes particuliéres.
Bon, c'est pas mal du tout. On peut faire autre chose pour la lecture du feu. Mais là, je pense que les SPV actifs (et anciens) y feront plus attention.... car peut être déjà vécu et/ou vu.Cc'est pour le comportement des fumées.... Les Agents SSIAP n'y pensent pas forcément car normalement ils interviennent sur un début d'incendie,.... mais bon, on peut en parler... | |
| | | L'auteur de ce message est actuellement banni du forum - Voir le message | pro Passionné
Age : 51 Emploi : erp / ssiap
Date d'inscription : 11/07/2007 Nombre de messages : 3204
| Sujet: Re: Mise en situation INCENDIE n°1 Ven 24 Aoû 2007 - 15:34 | |
| - david40 a écrit:
- Bon, c'est pas mal du tout....
Ah bien content Sinon j'attends avec impatience les conseils et autres astuces | |
| | | FTR Super passionné
Age : 51 Région : aquitaine: 40 et 64
Société : FTR SECURITE Emploi : Entrepreneur, APS et formateur vacataire
Formations : SSIAP1 et CQP ADS, ex-SPV, ex-gendarme de reserve Formations internes : EPI, SST et autres en secourisme, gestes et postures, SSIAP1, HACCP, CQP d'APS, Titre pro Dirigeant ESP
Date d'inscription : 05/03/2007 Nombre de messages : 11443
| Sujet: Re: Mise en situation INCENDIE n°1 Ven 24 Aoû 2007 - 15:40 | |
| j'aurai aimé avoir d'autres réponses.... | |
| | | L'auteur de ce message est actuellement banni du forum - Voir le message | pro Passionné
Age : 51 Emploi : erp / ssiap
Date d'inscription : 11/07/2007 Nombre de messages : 3204
| Sujet: Re: Mise en situation INCENDIE n°1 Ven 24 Aoû 2007 - 15:50 | |
| - david40 a écrit:
- j'aurai aimé avoir d'autres réponses....
Attendons un peu.... Ah ils sont timides mort de rire | |
| | | kojak Passionné
Age : 45 Région : St Etienne
Société : PROSEGUR TELESURVEILLANCE Emploi : Intervenant/prosegur
Formations : S.S.T.,E.P.I.,H0B0 Date d'inscription : 23/04/2007 Nombre de messages : 2811
| Sujet: Re: Mise en situation INCENDIE n°1 Sam 25 Aoû 2007 - 14:27 | |
| C'est toujours les mêmes qui répondent | |
| | | FTR Super passionné
Age : 51 Région : aquitaine: 40 et 64
Société : FTR SECURITE Emploi : Entrepreneur, APS et formateur vacataire
Formations : SSIAP1 et CQP ADS, ex-SPV, ex-gendarme de reserve Formations internes : EPI, SST et autres en secourisme, gestes et postures, SSIAP1, HACCP, CQP d'APS, Titre pro Dirigeant ESP
Date d'inscription : 05/03/2007 Nombre de messages : 11443
| Sujet: Re: Mise en situation INCENDIE n°1 Dim 26 Aoû 2007 - 19:49 | |
| Bon, les SPV.... vous êtes où? C'est l'heure de l'apéro, ou quoi??? :jereflechi4: | |
| | | L'auteur de ce message est actuellement banni du forum - Voir le message | pro Passionné
Age : 51 Emploi : erp / ssiap
Date d'inscription : 11/07/2007 Nombre de messages : 3204
| Sujet: Re: Mise en situation INCENDIE n°1 Dim 26 Aoû 2007 - 19:55 | |
| - david40 a écrit:
- Bon, les SPV.... vous êtes où? C'est l'heure de l'apéro, ou quoi??? :jereflechi4:
Tu te rends compte c'est "juste" des SSIAP qui te répondent mort de rire | |
| | | FTR Super passionné
Age : 51 Région : aquitaine: 40 et 64
Société : FTR SECURITE Emploi : Entrepreneur, APS et formateur vacataire
Formations : SSIAP1 et CQP ADS, ex-SPV, ex-gendarme de reserve Formations internes : EPI, SST et autres en secourisme, gestes et postures, SSIAP1, HACCP, CQP d'APS, Titre pro Dirigeant ESP
Date d'inscription : 05/03/2007 Nombre de messages : 11443
| Sujet: Re: Mise en situation INCENDIE n°1 Dim 26 Aoû 2007 - 20:06 | |
| moi aussi je suis SSIAP mort de rire ch'uis pas rasciste mais j'aurai aimé avoir des SPV pour compléter . Bande de lacheur.... mort de rire Bon, allez, un effort les gars.... sinon, je fais un streptease... | |
| | | L'auteur de ce message est actuellement banni du forum - Voir le message | pro Passionné
Age : 51 Emploi : erp / ssiap
Date d'inscription : 11/07/2007 Nombre de messages : 3204
| Sujet: Re: Mise en situation INCENDIE n°1 Dim 26 Aoû 2007 - 20:10 | |
| - david40 a écrit:
- Bon, allez, un effort les gars.... sinon, je fais un streptease...
Arrête sinon ils seraient capable de ne plus rien dire mort de rire | |
| | | L'auteur de ce message est actuellement banni du forum - Voir le message | membrebanni Super passionné
Age : 45 Date d'inscription : 12/04/2007 Nombre de messages : 13874
| Sujet: Re: Mise en situation INCENDIE n°1 Dim 26 Aoû 2007 - 20:33 | |
| Détection de chaleure,je palpe les murs,la porte avec le dos de la main. Je vérifie si il y dégagement de fumée ou si il y a une odeure particulière,je tends l'oreille afin de répérer d'éventuelle bruits(craquements,sifflements etc...). Je fais mon rapport par radio au pc aprés mes premieres constations. Je m'écarte latéralement de la porte en ayant pris mon poudre et ainsi me mettant à l'abri. J'ouvre la porte en grand et j'attends le soufle,si rien ne se passe je vais mon tour d'inspection et je fais mon rapport au PC. | |
| | | FTR Super passionné
Age : 51 Région : aquitaine: 40 et 64
Société : FTR SECURITE Emploi : Entrepreneur, APS et formateur vacataire
Formations : SSIAP1 et CQP ADS, ex-SPV, ex-gendarme de reserve Formations internes : EPI, SST et autres en secourisme, gestes et postures, SSIAP1, HACCP, CQP d'APS, Titre pro Dirigeant ESP
Date d'inscription : 05/03/2007 Nombre de messages : 11443
| Sujet: Re: Mise en situation INCENDIE n°1 Dim 26 Aoû 2007 - 21:06 | |
| :goutelette: tu ouvre la porte en grand??? non, trop de danger. Je ne pense pas qu'apporter de l'air frais à un incendie soit quelque chose à faire. Tu risque de l'alimenter et/ou de le réactiver.... Sinon, pas mal, même si je n'aurai pas pris le poudre.... mais notre rôle est d'éteindre le début d'incendie. | |
| | | L'auteur de ce message est actuellement banni du forum - Voir le message | membrebanni Super passionné
Age : 45 Date d'inscription : 12/04/2007 Nombre de messages : 13874
| Sujet: Re: Mise en situation INCENDIE n°1 Dim 26 Aoû 2007 - 21:13 | |
| - david40 a écrit:
- :goutelette: tu ouvre la porte en grand??? non, trop de danger. Je ne pense pas qu'apporter de l'air frais à un incendie soit quelque chose à faire. Tu risque de l'alimenter et/ou de le réactiver....
Sinon, pas mal, même si je n'aurai pas pris le poudre.... mais notre rôle est d'éteindre le début d'incendie. Je suis d'accord avec toi mon nain,mais pour qu'il y est danger avec l'apport d'oxygene,il faudrait déja qu'il y est feu,et si il y a il faudrait que le foyer soit déjà important,donc chaleur au niveau des parois ou de la porte avec dégagement de fumée. C'est une sale informatique,donc beaucoups de produits plastic etc...ce qui veut dire un feu lourd a prendre tant qu'il n'y a pas une certaine température dans la pièce. Ensuite c'est une piece climatisée,donc encors un facteur qui retarderait le developpement du foyer. c'est mon avis mon nain,maintenant c'est toi l'expert. Ceci dit avant j'ai mis en eveille tous mes sens durement entrainé afin de ciblé un éventuel foyer. | |
| | | FTR Super passionné
Age : 51 Région : aquitaine: 40 et 64
Société : FTR SECURITE Emploi : Entrepreneur, APS et formateur vacataire
Formations : SSIAP1 et CQP ADS, ex-SPV, ex-gendarme de reserve Formations internes : EPI, SST et autres en secourisme, gestes et postures, SSIAP1, HACCP, CQP d'APS, Titre pro Dirigeant ESP
Date d'inscription : 05/03/2007 Nombre de messages : 11443
| Sujet: Re: Mise en situation INCENDIE n°1 Dim 26 Aoû 2007 - 23:01 | |
| mort de rire
ouais, on peut voir ça comme ça.... mais ou as tu vu que la salle était climatisée dans les infos que j'ai données? nulle part....
Le feu est un ennemi malin, ne l'oubliez pas. | |
| | | L'auteur de ce message est actuellement banni du forum - Voir le message | membrebanni Super passionné
Age : 45 Date d'inscription : 12/04/2007 Nombre de messages : 13874
| Sujet: Re: Mise en situation INCENDIE n°1 Lun 27 Aoû 2007 - 1:45 | |
| - david40 a écrit:
- mort de rire
ouais, on peut voir ça comme ça.... mais ou as tu vu que la salle était climatisée dans les infos que j'ai données? nulle part....
Le feu est un ennemi malin, ne l'oubliez pas. Salle informatique,donc climatisée sinon ton serveur ne tient pas la semaine et ton alarme se déclenche continuellement. | |
| | | FTR Super passionné
Age : 51 Région : aquitaine: 40 et 64
Société : FTR SECURITE Emploi : Entrepreneur, APS et formateur vacataire
Formations : SSIAP1 et CQP ADS, ex-SPV, ex-gendarme de reserve Formations internes : EPI, SST et autres en secourisme, gestes et postures, SSIAP1, HACCP, CQP d'APS, Titre pro Dirigeant ESP
Date d'inscription : 05/03/2007 Nombre de messages : 11443
| Sujet: Re: Mise en situation INCENDIE n°1 Lun 27 Aoû 2007 - 7:27 | |
| bon, ce n'est pas le sujet, bountykiller.
D'autres réponses? | |
| | | L'auteur de ce message est actuellement banni du forum - Voir le message | membrebanni Super passionné
Age : 45 Date d'inscription : 12/04/2007 Nombre de messages : 13874
| Sujet: Re: Mise en situation INCENDIE n°1 Lun 27 Aoû 2007 - 7:34 | |
| - david40 a écrit:
- bon, ce n'est pas le sujet, bountykiller.
D'autres réponses? T'énerve pas demi portion,je pensait que tu avais hommis le détail de la clime. | |
| | | FTR Super passionné
Age : 51 Région : aquitaine: 40 et 64
Société : FTR SECURITE Emploi : Entrepreneur, APS et formateur vacataire
Formations : SSIAP1 et CQP ADS, ex-SPV, ex-gendarme de reserve Formations internes : EPI, SST et autres en secourisme, gestes et postures, SSIAP1, HACCP, CQP d'APS, Titre pro Dirigeant ESP
Date d'inscription : 05/03/2007 Nombre de messages : 11443
| Sujet: Re: Mise en situation INCENDIE n°1 Lun 27 Aoû 2007 - 7:40 | |
| Non mon dondon des iles, je n'ai pas omis la clim. En cas d'incendie, elle peut même être un facteur aggravant, car le souffle va atiser les flammes. Mais ce n'est pas la question. Ici, je veux connaitre l'approche et les gestes effectués pour cette levée de doutes. A savoir qu'en cas d'incendie dans un local electrique, plusieurs facteurs sont à prendre en considération lors de l'attaque du feu, mais ça, c'est plus SP que SSIAP, donc.... Sinon, je ne suis pas enervé, je remet dans le chemin mon sujet Allez, réponse tout à l'heure. Donc, allez y, il n'y a pas de fausses réponses si elles sont justifiées.... | |
| | | L'auteur de ce message est actuellement banni du forum - Voir le message | membrebanni Super passionné
Age : 45 Date d'inscription : 12/04/2007 Nombre de messages : 13874
| Sujet: Re: Mise en situation INCENDIE n°1 Lun 27 Aoû 2007 - 7:45 | |
| - david40 a écrit:
- Non mon dondon des iles, je n'ai pas omis la clim. En cas d'incendie, elle peut même être un facteur aggravant, car le souffle va atiser les flammes. Mais ce n'est pas la question. Ici, je veux connaitre l'approche et les gestes effectués pour cette levée de doutes.
A savoir qu'en cas d'incendie dans un local electrique, plusieurs facteurs sont à prendre en considération lors de l'attaque du feu, mais ça, c'est plus SP que SSIAP, donc....
Sinon, je ne suis pas enervé, je remet dans le chemin mon sujet
Allez, réponse tout à l'heure. Donc, allez y, il n'y a pas de fausses réponses si elles sont justifiées.... On pourra en discuter dans un débat des facteurs agravants. | |
| | | L'auteur de ce message est actuellement banni du forum - Voir le message | pro Passionné
Age : 51 Emploi : erp / ssiap
Date d'inscription : 11/07/2007 Nombre de messages : 3204
| Sujet: Re: Mise en situation INCENDIE n°1 Lun 27 Aoû 2007 - 9:12 | |
| - david40 a écrit:
- A savoir qu'en cas d'incendie dans un local electrique, plusieurs facteurs sont à prendre en considération lors de l'attaque du feu, mais ça, c'est plus SP que SSIAP, donc
Ici nous sommes dans un local informatique donc courant faible. Pas bien grave même avec de l'eau avec additif on peut attaquer, bien sur le matos informatique Et puis s'il y a du courant, évitons de prendre des risques. Coupons le courant s'il n'y a pas de vie qui court un danger (je dis cela en relation avec mon site: hôpital) | |
| | | murmure Passionné
Age : 55 Région : Gironde
Société : FIDUCIAL SECURITE Emploi : AGSC
Formations : EPI,SST.formation agent de sûreté. Date d'inscription : 17/02/2007 Nombre de messages : 2812
| Sujet: incendie 1 Lun 27 Aoû 2007 - 9:36 | |
| Salut, doit-on se munir d'un masque contre les vapeurs toxiques ? | |
| | | FTR Super passionné
Age : 51 Région : aquitaine: 40 et 64
Société : FTR SECURITE Emploi : Entrepreneur, APS et formateur vacataire
Formations : SSIAP1 et CQP ADS, ex-SPV, ex-gendarme de reserve Formations internes : EPI, SST et autres en secourisme, gestes et postures, SSIAP1, HACCP, CQP d'APS, Titre pro Dirigeant ESP
Date d'inscription : 05/03/2007 Nombre de messages : 11443
| Sujet: Re: Mise en situation INCENDIE n°1 Lun 27 Aoû 2007 - 9:41 | |
| tu parles d'un ARI? Attention, ne devions pas..... il s'agit d'une levée de doute. C'est l'approche et les gestes qui sont demandés.
Concernant l'ARI, peut de site en ont. Si tu en as un, ce n'est que mieux (à condition de savoir l'utiliser correctement). Mais je ne pense franchement pas qu'un ARI soit necessaire pour une levée de doute, à moins que le site ne soit vraiment "spéciale" et/ou que tes consignes le précisent.
Bonne remarque. | |
| | | FTR Super passionné
Age : 51 Région : aquitaine: 40 et 64
Société : FTR SECURITE Emploi : Entrepreneur, APS et formateur vacataire
Formations : SSIAP1 et CQP ADS, ex-SPV, ex-gendarme de reserve Formations internes : EPI, SST et autres en secourisme, gestes et postures, SSIAP1, HACCP, CQP d'APS, Titre pro Dirigeant ESP
Date d'inscription : 05/03/2007 Nombre de messages : 11443
| Sujet: Re: Mise en situation INCENDIE n°1 Lun 27 Aoû 2007 - 9:43 | |
| Si c'est d'un masque à gaz dont tu parlais, il y a un risque qu'il fonde ou s'abime au contact de la chaleur d'un incendie. Dans ce cas, la solution risque d'être plus dangereuse que le sinistre. | |
| | | L'auteur de ce message est actuellement banni du forum - Voir le message | pro Passionné
Age : 51 Emploi : erp / ssiap
Date d'inscription : 11/07/2007 Nombre de messages : 3204
| Sujet: Re: Mise en situation INCENDIE n°1 Lun 27 Aoû 2007 - 9:52 | |
| En parlant de masque David, sur mon site, nous en avons un et il faudra que tu nous fasses une petite explication dessus. un post concernant les différents masques, non? | |
| | | FTR Super passionné
Age : 51 Région : aquitaine: 40 et 64
Société : FTR SECURITE Emploi : Entrepreneur, APS et formateur vacataire
Formations : SSIAP1 et CQP ADS, ex-SPV, ex-gendarme de reserve Formations internes : EPI, SST et autres en secourisme, gestes et postures, SSIAP1, HACCP, CQP d'APS, Titre pro Dirigeant ESP
Date d'inscription : 05/03/2007 Nombre de messages : 11443
| Sujet: Re: Mise en situation INCENDIE n°1 Lun 27 Aoû 2007 - 9:53 | |
| quel genre de masque? ARI?, gaz? carnaval?? mort de rire | |
| | | L'auteur de ce message est actuellement banni du forum - Voir le message | pro Passionné
Age : 51 Emploi : erp / ssiap
Date d'inscription : 11/07/2007 Nombre de messages : 3204
| Sujet: Re: Mise en situation INCENDIE n°1 Lun 27 Aoû 2007 - 9:54 | |
| - david40 a écrit:
- quel genre de masque? ARI?, gaz? carnaval?? mort de rire
ARI puis aussi masque avec cartouche qui s'enlève. | |
| | | FTR Super passionné
Age : 51 Région : aquitaine: 40 et 64
Société : FTR SECURITE Emploi : Entrepreneur, APS et formateur vacataire
Formations : SSIAP1 et CQP ADS, ex-SPV, ex-gendarme de reserve Formations internes : EPI, SST et autres en secourisme, gestes et postures, SSIAP1, HACCP, CQP d'APS, Titre pro Dirigeant ESP
Date d'inscription : 05/03/2007 Nombre de messages : 11443
| Sujet: Re: Mise en situation INCENDIE n°1 Lun 27 Aoû 2007 - 9:55 | |
| ok, on verra. Developpe ton idée dans l'espace modo pour qu'on en discute | |
| | | FTR Super passionné
Age : 51 Région : aquitaine: 40 et 64
Société : FTR SECURITE Emploi : Entrepreneur, APS et formateur vacataire
Formations : SSIAP1 et CQP ADS, ex-SPV, ex-gendarme de reserve Formations internes : EPI, SST et autres en secourisme, gestes et postures, SSIAP1, HACCP, CQP d'APS, Titre pro Dirigeant ESP
Date d'inscription : 05/03/2007 Nombre de messages : 11443
| Sujet: Re: Mise en situation INCENDIE n°1 Lun 27 Aoû 2007 - 9:56 | |
| Revenons au sujet.... EH!! Les 5 min pour la levée de doutes sont un peu épuisées, là mort de rire Allez, courage.... | |
| | | murmure Passionné
Age : 55 Région : Gironde
Société : FIDUCIAL SECURITE Emploi : AGSC
Formations : EPI,SST.formation agent de sûreté. Date d'inscription : 17/02/2007 Nombre de messages : 2812
| Sujet: situation n1 Lun 27 Aoû 2007 - 10:19 | |
| sur mon site le local informatique est un vrai piège faux plafond et faux plancher avec des cables partout. Si il y a une forte probabilité d'incendie j'appelle les pompiers je ne rentre pas dans les locaux je refroidis la porte avec le RIA. | |
| | | FTR Super passionné
Age : 51 Région : aquitaine: 40 et 64
Société : FTR SECURITE Emploi : Entrepreneur, APS et formateur vacataire
Formations : SSIAP1 et CQP ADS, ex-SPV, ex-gendarme de reserve Formations internes : EPI, SST et autres en secourisme, gestes et postures, SSIAP1, HACCP, CQP d'APS, Titre pro Dirigeant ESP
Date d'inscription : 05/03/2007 Nombre de messages : 11443
| | | | murmure Passionné
Age : 55 Région : Gironde
Société : FIDUCIAL SECURITE Emploi : AGSC
Formations : EPI,SST.formation agent de sûreté. Date d'inscription : 17/02/2007 Nombre de messages : 2812
| Sujet: incendie 1 Lun 27 Aoû 2007 - 11:11 | |
| levée de doute:si le local est envahie par la fumée ou que la porte soit anormalement chaude. j'appelle les pompiers puis le responsable sécu ou le responsable de l'immobilier(le week end il y a un cadre de permanence qui faut avisé également) du site. Site en travaux bientôt entièrement télésurveiller consignes très flous. | |
| | | FTR Super passionné
Age : 51 Région : aquitaine: 40 et 64
Société : FTR SECURITE Emploi : Entrepreneur, APS et formateur vacataire
Formations : SSIAP1 et CQP ADS, ex-SPV, ex-gendarme de reserve Formations internes : EPI, SST et autres en secourisme, gestes et postures, SSIAP1, HACCP, CQP d'APS, Titre pro Dirigeant ESP
Date d'inscription : 05/03/2007 Nombre de messages : 11443
| Sujet: Re: Mise en situation INCENDIE n°1 Lun 27 Aoû 2007 - 11:42 | |
| ok. Pour la premiere partie, il faut refroidir la porte jusqu'à l'arrivée des pompiers... Les consignes floues, on connait, hélas.... | |
| | | FTR Super passionné
Age : 51 Région : aquitaine: 40 et 64
Société : FTR SECURITE Emploi : Entrepreneur, APS et formateur vacataire
Formations : SSIAP1 et CQP ADS, ex-SPV, ex-gendarme de reserve Formations internes : EPI, SST et autres en secourisme, gestes et postures, SSIAP1, HACCP, CQP d'APS, Titre pro Dirigeant ESP
Date d'inscription : 05/03/2007 Nombre de messages : 11443
| Sujet: Re: Mise en situation INCENDIE n°1 Mar 28 Aoû 2007 - 8:03 | |
| - david40 a écrit:
Vous étes agent SSIAP dans un site non ERP. Lors de votre ronde le week end, le PCS vous informe que le local 22, stockant le serveur informatique de l'entrprise, a une alarme incendie. Vous arrivez devant la porte de ce dit local. A coté, se trouve 2 extincteur: un CO2 et un à poudre. Que faites vous?
Je ne parle pas de l'attaque du feu (c'est peut être une alarme intempestive), mais je veux savoir votre approche, gestes et positions pour effectuer cette levée de doute. Bon, ce n'est pas la pure vérité vraie, mais.... Quand on s'approche, il faut observer: y'a t'il de la fumée dans le couloir? Est ce que de la fumée sort? Sent on une odeur? Entendons nous des crépittement? Peut on observer de la lumiere/des flammes par le bas de la porte?, etc. Ensuite, si aucun de ses éléments peut nous dire que oui, il y a un feu, on va tenter de le savoir grace au toucher. En premier, en s'équipera de l'extincteur CO2. Le poudre peut faire l'affaire, mais le matériel informatique sera HS. On ne se place pas face à la porte, mais à coté, et accroupi. Avec le dos de la main, on s'assure que la porte n'est pas chaude, puis on fait de même avec la poignée. Une fois ceci effectué, si la température est "normale", on peut entrouvrir légérement la porte, tout en se protégeant avec l'extinceteur. Certains diront qu'il faut le dégoupiller et percuter (si nécessaire). Ce n'est pas vraiment une faute, mais cela risque de revenir cher au client..... mauvais plan.... Evidemment, on rend compte au PCS à chaqye fois: "je suis devant le local 22, pas de trace d'incendie pour l'instant, continue exploration" "la porte est froide, je vais l'entrouvrir".... Cela servira au PCS d'avoir un visuel de la situation. Une fois la porte entrouverte, et toujours en position accroupie, on jette un coup d'oeil à l'intérieur. Le danger écarté, on peu rentrer normalement, pour approfondir la levée de doute. S'il y a odeur de fumée dans le couloir, prévenir le PCS. Observer la fumée: elle sort par la porte? par la ventilation? Par les pieces attenantes? Quelle est sa couleur? Si elle sort par la porte, re-rentre t'elle? (si oui, risque d'explosion à l'ouverture de la porte à cause de l'apport d'air) Y a t'il des flammeches dans la fumée? (roll over: danger). A ce stade, on est plus dans un début d'incendie, mais pratiquement un embrasement généralisé. Il faut rendre compte et refroidir la porte. S'il n'y a pas de signe extérieurs, mais que la porte est chaude, on dégoupille et percute(si necessaire) l'extincteur, on entrouve la porte, et on jette un coup d'oeil en se protégeant, et si c'est à notre niveau, on rend compte, et on traite le début d'incendie. A savoir que le plus grand danger n'est pas le feu en lui même, mais les fumées. Les fumées sont chaudes, opaques, mobiles, toxiques, irritantes. On meurt plus à cause d'elles que par le feu. | |
| | | FTR Super passionné
Age : 51 Région : aquitaine: 40 et 64
Société : FTR SECURITE Emploi : Entrepreneur, APS et formateur vacataire
Formations : SSIAP1 et CQP ADS, ex-SPV, ex-gendarme de reserve Formations internes : EPI, SST et autres en secourisme, gestes et postures, SSIAP1, HACCP, CQP d'APS, Titre pro Dirigeant ESP
Date d'inscription : 05/03/2007 Nombre de messages : 11443
| Sujet: Re: Mise en situation INCENDIE n°1 Mar 28 Aoû 2007 - 8:04 | |
| De bonnes réponses donc à cette premiére questions. Evidemment, on adaptera le comportement à la situation du moment... | |
| | | L'auteur de ce message est actuellement banni du forum - Voir le message | pro Passionné
Age : 51 Emploi : erp / ssiap
Date d'inscription : 11/07/2007 Nombre de messages : 3204
| Sujet: Re: Mise en situation INCENDIE n°1 Mar 28 Aoû 2007 - 17:53 | |
| | |
| | | murmure Passionné
Age : 55 Région : Gironde
Société : FIDUCIAL SECURITE Emploi : AGSC
Formations : EPI,SST.formation agent de sûreté. Date d'inscription : 17/02/2007 Nombre de messages : 2812
| Sujet: INCENDIE 1 Mar 28 Aoû 2007 - 19:00 | |
| | |
| | | man Habitué
Age : 52 Région : ile de france
Emploi : ----
Date d'inscription : 07/07/2007 Nombre de messages : 127
| Sujet: Re: Mise en situation INCENDIE n°1 Mer 29 Aoû 2007 - 9:17 | |
| Merci david40 trés belle démonstration . | |
| | | FTR Super passionné
Age : 51 Région : aquitaine: 40 et 64
Société : FTR SECURITE Emploi : Entrepreneur, APS et formateur vacataire
Formations : SSIAP1 et CQP ADS, ex-SPV, ex-gendarme de reserve Formations internes : EPI, SST et autres en secourisme, gestes et postures, SSIAP1, HACCP, CQP d'APS, Titre pro Dirigeant ESP
Date d'inscription : 05/03/2007 Nombre de messages : 11443
| Sujet: Re: Mise en situation INCENDIE n°1 Mer 29 Aoû 2007 - 10:36 | |
| | |
| | | alex25 Fidèle
Age : 42 Région : franche comté
Emploi : APS
Formations : CAP APS, SSIAP1, SST, H0B0 Date d'inscription : 30/07/2007 Nombre de messages : 263
| Sujet: Re: Mise en situation INCENDIE n°1 Mer 29 Aoû 2007 - 11:58 | |
| Dans un premier temps Je reste devant la porte, sans l'ouvrir "évidement". Je regarde si il y a des fumées suspectes qui sorte de dessus la porte (si oui, je touche la porte si elle chaude (sans l'ouvrir) et j'avertis immédiatement le PCS. effectue un périmètre de sécurité, sans ouvrir la porte) Si non, je regade si la porte est chaude en la touchant (sans l'ouvrir encore). Après, si il y a pas de fumée, ni de chaleur, là je pense pouvoir rentré pour une reconnaissance. | |
| | | FTR Super passionné
Age : 51 Région : aquitaine: 40 et 64
Société : FTR SECURITE Emploi : Entrepreneur, APS et formateur vacataire
Formations : SSIAP1 et CQP ADS, ex-SPV, ex-gendarme de reserve Formations internes : EPI, SST et autres en secourisme, gestes et postures, SSIAP1, HACCP, CQP d'APS, Titre pro Dirigeant ESP
Date d'inscription : 05/03/2007 Nombre de messages : 11443
| Sujet: Re: Mise en situation INCENDIE n°1 Mer 29 Aoû 2007 - 13:17 | |
| Alex25, ce n'est pas mal, mais il y a des "manques". Tu dois prendre un extincteur, par exemple. Il peut y avoir un petit feu, et si tu dois resortir pour aller en chercher un Tu as la réponse un peu plus haut. Ton déroulement des actions est logique, donc, ce n'est pas mal. A completer toutefaois. Merci de ta participation. Il y a maintenant la 2éme situation INCENDIE..... A toi de jouer | |
| | | buru MODÉRATEUR
Age : 70 Région : aquitaine
Société : Date d'entrée dans la sécurité 1999 Emploi : agent de sécurité,
Formations : SST EPI1 HOBO PSE2 CQP SSIAP1 opérateur radio Date d'inscription : 11/07/2007 Nombre de messages : 10759
| Sujet: Re: Mise en situation INCENDIE n°1 Mer 29 Aoû 2007 - 15:47 | |
| moi j'appelle le service maintenance la nuit et le WK l'astreinte de l'usine mort de rire c'est pour rire david et faire avancer le shimblik | |
| | | FTR Super passionné
Age : 51 Région : aquitaine: 40 et 64
Société : FTR SECURITE Emploi : Entrepreneur, APS et formateur vacataire
Formations : SSIAP1 et CQP ADS, ex-SPV, ex-gendarme de reserve Formations internes : EPI, SST et autres en secourisme, gestes et postures, SSIAP1, HACCP, CQP d'APS, Titre pro Dirigeant ESP
Date d'inscription : 05/03/2007 Nombre de messages : 11443
| Sujet: Re: Mise en situation INCENDIE n°1 Mer 29 Aoû 2007 - 17:52 | |
| mort de rire t'as une guerre de retard, cher compére.... elle est finie cette situation mort de rire | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Mise en situation INCENDIE n°1 | |
| |
| | | | Mise en situation INCENDIE n°1 | |
|
Sujets similaires | |
|
| Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
| |
| |
| Sondage | | Pourquoi faites vous votre métier ? | Par choix | | 31% | [ 67 ] | A défaut de formations ou de diplômes | | 3% | [ 6 ] | A défaut de trouver du travail dans un autre métier | | 15% | [ 32 ] | Par passion ou vocation | | 51% | [ 110 ] |
| Total des votes : 215 |
|
|