Sécurité Privée FORUM - Le forum de référence (2006 - 2024)
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Sécurité Privée FORUM - Le forum de référence (2006 - 2024)


 
AccueilPublicationsS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
Voir le deal
359.99 €

 

 Mise en situation INCENDIE n°1

Aller en bas 
+4
membrebanni
pro
kojak
FTR
8 participants
AuteurMessage
FTR
Super passionné
FTR


Masculin
Age : 51
Région : aquitaine: 40 et 64

Société : FTR SECURITE
Emploi : Entrepreneur, APS et formateur vacataire

Formations : SSIAP1 et CQP ADS, ex-SPV, ex-gendarme de reserve
Formations internes : EPI, SST et autres en secourisme, gestes et postures, SSIAP1, HACCP, CQP d'APS, Titre pro Dirigeant ESP

Date d'inscription : 05/03/2007
Nombre de messages : 11443

Mise en situation INCENDIE n°1 Empty
MessageSujet: Mise en situation INCENDIE n°1   Mise en situation INCENDIE n°1 Icon_minitimeJeu 23 Aoû 2007 - 19:07

Les SPV actifs peuvent participer à cette question, mais qu'à partir du 26/08, ceci afin de laisser le temps aux SSIAP pur de répondre. Merci les amis

Vous étes agent SSIAP dans un site non ERP. Lors de votre ronde le week end, le PCS vous informe que le local 22, stockant le serveur informatique de l'entrprise, a une alarme incendie.
Vous arrivez devant la porte de ce dit local. A coté, se trouve 2 extincteur: un CO2 et un à poudre. Que faites vous?

Je ne parle pas de l'attaque du feu (c'est peut être une alarme intempestive), mais je veux savoir votre approche, gestes et positions pour effectuer cette levée de doute.
Revenir en haut Aller en bas
http://www.ftrsecurite.fr/
kojak
Passionné
kojak


Masculin
Age : 45
Région : St Etienne

Société : PROSEGUR TELESURVEILLANCE
Emploi : Intervenant/prosegur

Formations : S.S.T.,E.P.I.,H0B0
Date d'inscription : 23/04/2007
Nombre de messages : 2811

Mise en situation INCENDIE n°1 Empty
MessageSujet: Re: Mise en situation INCENDIE n°1   Mise en situation INCENDIE n°1 Icon_minitimeJeu 23 Aoû 2007 - 19:45

Je sonde en tout premier lieu la température de la porte.
- si elle est chaude incendie probable
- si elle est froide intempestif

Tout en sachant qu'une salle info est très souvent climatisée il suffit d'une panne de la clim pour que la température monte et déclenche un détecteur thermique.
Revenir en haut Aller en bas
http://www.securiteprivee-enfrance.com
FTR
Super passionné
FTR


Masculin
Age : 51
Région : aquitaine: 40 et 64

Société : FTR SECURITE
Emploi : Entrepreneur, APS et formateur vacataire

Formations : SSIAP1 et CQP ADS, ex-SPV, ex-gendarme de reserve
Formations internes : EPI, SST et autres en secourisme, gestes et postures, SSIAP1, HACCP, CQP d'APS, Titre pro Dirigeant ESP

Date d'inscription : 05/03/2007
Nombre de messages : 11443

Mise en situation INCENDIE n°1 Empty
MessageSujet: Re: Mise en situation INCENDIE n°1   Mise en situation INCENDIE n°1 Icon_minitimeJeu 23 Aoû 2007 - 19:51

pas mal, mais ce n'est pas parce qu'elle est froide qu'il n'y a aucun danger.....

Bon, quel extincteur preferas tu pour te prémunir d'un début d'incendie?
Tu as regardé la chaleur, bon reflexe. Mais comment positionnes tu ta main, et où te tiens tu par rapport à la porte?
N'y a t'il pas d'autres "signes" à observer?

Tu es sur la bonne voie, et ton premier reflexe t'a peut être déjà sauvé.
Revenir en haut Aller en bas
http://www.ftrsecurite.fr/
L'auteur de ce message est actuellement banni du forum - Voir le message
FTR
Super passionné
FTR


Masculin
Age : 51
Région : aquitaine: 40 et 64

Société : FTR SECURITE
Emploi : Entrepreneur, APS et formateur vacataire

Formations : SSIAP1 et CQP ADS, ex-SPV, ex-gendarme de reserve
Formations internes : EPI, SST et autres en secourisme, gestes et postures, SSIAP1, HACCP, CQP d'APS, Titre pro Dirigeant ESP

Date d'inscription : 05/03/2007
Nombre de messages : 11443

Mise en situation INCENDIE n°1 Empty
MessageSujet: Re: Mise en situation INCENDIE n°1   Mise en situation INCENDIE n°1 Icon_minitimeVen 24 Aoû 2007 - 13:10

trés bien.... mais avec quelle partie de la main touches tu la porte et la poignée?
Observes tu d'autres signes pour ta "lecture du feu"? Je pense aux fumées (j'aide un peu)

L'extincteur est un excellent choix. En effet, le poudre serait aussi efficace, mais le matos informatique serait HS, et comme c'est la piece qui referme le serveur....

Tu as marqué "S'il y a des fumées, j'attaque si je peux sinon je referme la porte". C'est tout? tu ne fais rien d'autre? Admettons qu'il y a un RIA à moins de 20 mêtres de là.

il n'y a pas d'extinction automatique dans la salle.


Mais déjà de très bonnes réponses pour Kojak et toi. Pas mal du tout. :meilleu:

Si vous étes confronté à un incendie et que vous réagissez comme ça, vous avez toute vos chances.

Complément de réponse le 27/08 si nécessaire, mais je ne le pense pas, c'est bien parti. Mise en situation INCENDIE n°1 476679
Revenir en haut Aller en bas
http://www.ftrsecurite.fr/
L'auteur de ce message est actuellement banni du forum - Voir le message
kojak
Passionné
kojak


Masculin
Age : 45
Région : St Etienne

Société : PROSEGUR TELESURVEILLANCE
Emploi : Intervenant/prosegur

Formations : S.S.T.,E.P.I.,H0B0
Date d'inscription : 23/04/2007
Nombre de messages : 2811

Mise en situation INCENDIE n°1 Empty
MessageSujet: Re: Mise en situation INCENDIE n°1   Mise en situation INCENDIE n°1 Icon_minitimeVen 24 Aoû 2007 - 13:20

le dos de la main pour faire le thermomètre.

la couleur et l'épaisseur de la fumée joue sur la nature et l'empleur du feu.

Ne pas oublier d'appeler le client ou l'astreinte par le PC de télé-surveillance et les pompiers.Biensur faire d'abord le 18
Revenir en haut Aller en bas
http://www.securiteprivee-enfrance.com
L'auteur de ce message est actuellement banni du forum - Voir le message
kojak
Passionné
kojak


Masculin
Age : 45
Région : St Etienne

Société : PROSEGUR TELESURVEILLANCE
Emploi : Intervenant/prosegur

Formations : S.S.T.,E.P.I.,H0B0
Date d'inscription : 23/04/2007
Nombre de messages : 2811

Mise en situation INCENDIE n°1 Empty
MessageSujet: Re: Mise en situation INCENDIE n°1   Mise en situation INCENDIE n°1 Icon_minitimeVen 24 Aoû 2007 - 13:30

Tout dépend des consignes oui mais comme tu es sur les lieux d'un incendie je pense qu'il ne t'en voudront pas si tu appelle les pompiers en criant au feu car si ton astreinte met du temps à repondre comme ça arrive parfois tu laisse un message et le gars ne te rappelle qu'une heure après et si tu attend de l'avoir au téléphone pour ensuite appeler les pompiers bonjour les dégats

Enfin c'est une procédure comme une autre je fait comme ça car ça me permet en même temps de savoir exactement à quelle heure les secours ont été prévenu leur heure d'arrivée ... pour un meilleur rapport d'incident à remplir ensuite
Revenir en haut Aller en bas
http://www.securiteprivee-enfrance.com
FTR
Super passionné
FTR


Masculin
Age : 51
Région : aquitaine: 40 et 64

Société : FTR SECURITE
Emploi : Entrepreneur, APS et formateur vacataire

Formations : SSIAP1 et CQP ADS, ex-SPV, ex-gendarme de reserve
Formations internes : EPI, SST et autres en secourisme, gestes et postures, SSIAP1, HACCP, CQP d'APS, Titre pro Dirigeant ESP

Date d'inscription : 05/03/2007
Nombre de messages : 11443

Mise en situation INCENDIE n°1 Empty
MessageSujet: Re: Mise en situation INCENDIE n°1   Mise en situation INCENDIE n°1 Icon_minitimeVen 24 Aoû 2007 - 14:54

en fait, puisque tu es en équipe, tu rend compte, et c'est le PC qui appelle les pompiers.... sauf si consignes particuliéres.


Bon, c'est pas mal du tout. On peut faire autre chose pour la lecture du feu. Mais là, je pense que les SPV actifs (et anciens) y feront plus attention.... car peut être déjà vécu et/ou vu.Cc'est pour le comportement des fumées....
Les Agents SSIAP n'y pensent pas forcément car normalement ils interviennent sur un début d'incendie,.... mais bon, on peut en parler...
Revenir en haut Aller en bas
http://www.ftrsecurite.fr/
L'auteur de ce message est actuellement banni du forum - Voir le message
FTR
Super passionné
FTR


Masculin
Age : 51
Région : aquitaine: 40 et 64

Société : FTR SECURITE
Emploi : Entrepreneur, APS et formateur vacataire

Formations : SSIAP1 et CQP ADS, ex-SPV, ex-gendarme de reserve
Formations internes : EPI, SST et autres en secourisme, gestes et postures, SSIAP1, HACCP, CQP d'APS, Titre pro Dirigeant ESP

Date d'inscription : 05/03/2007
Nombre de messages : 11443

Mise en situation INCENDIE n°1 Empty
MessageSujet: Re: Mise en situation INCENDIE n°1   Mise en situation INCENDIE n°1 Icon_minitimeVen 24 Aoû 2007 - 15:40

j'aurai aimé avoir d'autres réponses....
Revenir en haut Aller en bas
http://www.ftrsecurite.fr/
L'auteur de ce message est actuellement banni du forum - Voir le message
kojak
Passionné
kojak


Masculin
Age : 45
Région : St Etienne

Société : PROSEGUR TELESURVEILLANCE
Emploi : Intervenant/prosegur

Formations : S.S.T.,E.P.I.,H0B0
Date d'inscription : 23/04/2007
Nombre de messages : 2811

Mise en situation INCENDIE n°1 Empty
MessageSujet: Re: Mise en situation INCENDIE n°1   Mise en situation INCENDIE n°1 Icon_minitimeSam 25 Aoû 2007 - 14:27

C'est toujours les mêmes qui répondent Mise en situation INCENDIE n°1 678149
Revenir en haut Aller en bas
http://www.securiteprivee-enfrance.com
FTR
Super passionné
FTR


Masculin
Age : 51
Région : aquitaine: 40 et 64

Société : FTR SECURITE
Emploi : Entrepreneur, APS et formateur vacataire

Formations : SSIAP1 et CQP ADS, ex-SPV, ex-gendarme de reserve
Formations internes : EPI, SST et autres en secourisme, gestes et postures, SSIAP1, HACCP, CQP d'APS, Titre pro Dirigeant ESP

Date d'inscription : 05/03/2007
Nombre de messages : 11443

Mise en situation INCENDIE n°1 Empty
MessageSujet: Re: Mise en situation INCENDIE n°1   Mise en situation INCENDIE n°1 Icon_minitimeDim 26 Aoû 2007 - 19:49

Bon, les SPV.... vous êtes où? C'est l'heure de l'apéro, ou quoi??? :jereflechi4:
Revenir en haut Aller en bas
http://www.ftrsecurite.fr/
L'auteur de ce message est actuellement banni du forum - Voir le message
FTR
Super passionné
FTR


Masculin
Age : 51
Région : aquitaine: 40 et 64

Société : FTR SECURITE
Emploi : Entrepreneur, APS et formateur vacataire

Formations : SSIAP1 et CQP ADS, ex-SPV, ex-gendarme de reserve
Formations internes : EPI, SST et autres en secourisme, gestes et postures, SSIAP1, HACCP, CQP d'APS, Titre pro Dirigeant ESP

Date d'inscription : 05/03/2007
Nombre de messages : 11443

Mise en situation INCENDIE n°1 Empty
MessageSujet: Re: Mise en situation INCENDIE n°1   Mise en situation INCENDIE n°1 Icon_minitimeDim 26 Aoû 2007 - 20:06

moi aussi je suis SSIAP mort de rire ch'uis pas rasciste Mise en situation INCENDIE n°1 364687 mais j'aurai aimé avoir des SPV pour compléter Mise en situation INCENDIE n°1 122470 . Bande de lacheur.... mort de rire


Bon, allez, un effort les gars.... sinon, je fais un streptease...
Revenir en haut Aller en bas
http://www.ftrsecurite.fr/
L'auteur de ce message est actuellement banni du forum - Voir le message
L'auteur de ce message est actuellement banni du forum - Voir le message
FTR
Super passionné
FTR


Masculin
Age : 51
Région : aquitaine: 40 et 64

Société : FTR SECURITE
Emploi : Entrepreneur, APS et formateur vacataire

Formations : SSIAP1 et CQP ADS, ex-SPV, ex-gendarme de reserve
Formations internes : EPI, SST et autres en secourisme, gestes et postures, SSIAP1, HACCP, CQP d'APS, Titre pro Dirigeant ESP

Date d'inscription : 05/03/2007
Nombre de messages : 11443

Mise en situation INCENDIE n°1 Empty
MessageSujet: Re: Mise en situation INCENDIE n°1   Mise en situation INCENDIE n°1 Icon_minitimeDim 26 Aoû 2007 - 21:06

:goutelette: tu ouvre la porte en grand??? non, trop de danger. Je ne pense pas qu'apporter de l'air frais à un incendie soit quelque chose à faire. Tu risque de l'alimenter et/ou de le réactiver....
Sinon, pas mal, même si je n'aurai pas pris le poudre.... mais notre rôle est d'éteindre le début d'incendie.
Revenir en haut Aller en bas
http://www.ftrsecurite.fr/
L'auteur de ce message est actuellement banni du forum - Voir le message
FTR
Super passionné
FTR


Masculin
Age : 51
Région : aquitaine: 40 et 64

Société : FTR SECURITE
Emploi : Entrepreneur, APS et formateur vacataire

Formations : SSIAP1 et CQP ADS, ex-SPV, ex-gendarme de reserve
Formations internes : EPI, SST et autres en secourisme, gestes et postures, SSIAP1, HACCP, CQP d'APS, Titre pro Dirigeant ESP

Date d'inscription : 05/03/2007
Nombre de messages : 11443

Mise en situation INCENDIE n°1 Empty
MessageSujet: Re: Mise en situation INCENDIE n°1   Mise en situation INCENDIE n°1 Icon_minitimeDim 26 Aoû 2007 - 23:01

mort de rire

ouais, on peut voir ça comme ça.... mais ou as tu vu que la salle était climatisée dans les infos que j'ai données? nulle part....

Le feu est un ennemi malin, ne l'oubliez pas.
Revenir en haut Aller en bas
http://www.ftrsecurite.fr/
L'auteur de ce message est actuellement banni du forum - Voir le message
FTR
Super passionné
FTR


Masculin
Age : 51
Région : aquitaine: 40 et 64

Société : FTR SECURITE
Emploi : Entrepreneur, APS et formateur vacataire

Formations : SSIAP1 et CQP ADS, ex-SPV, ex-gendarme de reserve
Formations internes : EPI, SST et autres en secourisme, gestes et postures, SSIAP1, HACCP, CQP d'APS, Titre pro Dirigeant ESP

Date d'inscription : 05/03/2007
Nombre de messages : 11443

Mise en situation INCENDIE n°1 Empty
MessageSujet: Re: Mise en situation INCENDIE n°1   Mise en situation INCENDIE n°1 Icon_minitimeLun 27 Aoû 2007 - 7:27

bon, ce n'est pas le sujet, bountykiller.

D'autres réponses?
Revenir en haut Aller en bas
http://www.ftrsecurite.fr/
L'auteur de ce message est actuellement banni du forum - Voir le message
FTR
Super passionné
FTR


Masculin
Age : 51
Région : aquitaine: 40 et 64

Société : FTR SECURITE
Emploi : Entrepreneur, APS et formateur vacataire

Formations : SSIAP1 et CQP ADS, ex-SPV, ex-gendarme de reserve
Formations internes : EPI, SST et autres en secourisme, gestes et postures, SSIAP1, HACCP, CQP d'APS, Titre pro Dirigeant ESP

Date d'inscription : 05/03/2007
Nombre de messages : 11443

Mise en situation INCENDIE n°1 Empty
MessageSujet: Re: Mise en situation INCENDIE n°1   Mise en situation INCENDIE n°1 Icon_minitimeLun 27 Aoû 2007 - 7:40

Non mon dondon des iles, je n'ai pas omis la clim. En cas d'incendie, elle peut même être un facteur aggravant, car le souffle va atiser les flammes. Mais ce n'est pas la question. Ici, je veux connaitre l'approche et les gestes effectués pour cette levée de doutes.

A savoir qu'en cas d'incendie dans un local electrique, plusieurs facteurs sont à prendre en considération lors de l'attaque du feu, mais ça, c'est plus SP que SSIAP, donc....

Sinon, je ne suis pas enervé, je remet dans le chemin mon sujet Wink

Allez, réponse tout à l'heure. Donc, allez y, il n'y a pas de fausses réponses si elles sont justifiées....
Revenir en haut Aller en bas
http://www.ftrsecurite.fr/
L'auteur de ce message est actuellement banni du forum - Voir le message
L'auteur de ce message est actuellement banni du forum - Voir le message
murmure
Passionné
murmure


Masculin
Age : 55
Région : Gironde

Société : FIDUCIAL SECURITE
Emploi : AGSC

Formations : EPI,SST.formation agent de sûreté.
Date d'inscription : 17/02/2007
Nombre de messages : 2812

Mise en situation INCENDIE n°1 Empty
MessageSujet: incendie 1   Mise en situation INCENDIE n°1 Icon_minitimeLun 27 Aoû 2007 - 9:36

Salut,
doit-on se munir d'un masque contre les vapeurs toxiques ?Mise en situation INCENDIE n°1 50260
Mise en situation INCENDIE n°1 957273
Revenir en haut Aller en bas
FTR
Super passionné
FTR


Masculin
Age : 51
Région : aquitaine: 40 et 64

Société : FTR SECURITE
Emploi : Entrepreneur, APS et formateur vacataire

Formations : SSIAP1 et CQP ADS, ex-SPV, ex-gendarme de reserve
Formations internes : EPI, SST et autres en secourisme, gestes et postures, SSIAP1, HACCP, CQP d'APS, Titre pro Dirigeant ESP

Date d'inscription : 05/03/2007
Nombre de messages : 11443

Mise en situation INCENDIE n°1 Empty
MessageSujet: Re: Mise en situation INCENDIE n°1   Mise en situation INCENDIE n°1 Icon_minitimeLun 27 Aoû 2007 - 9:41

tu parles d'un ARI? Attention, ne devions pas..... il s'agit d'une levée de doute. C'est l'approche et les gestes qui sont demandés.

Concernant l'ARI, peut de site en ont. Si tu en as un, ce n'est que mieux (à condition de savoir l'utiliser correctement). Mais je ne pense franchement pas qu'un ARI soit necessaire pour une levée de doute, à moins que le site ne soit vraiment "spéciale" et/ou que tes consignes le précisent.

Bonne remarque.
Revenir en haut Aller en bas
http://www.ftrsecurite.fr/
FTR
Super passionné
FTR


Masculin
Age : 51
Région : aquitaine: 40 et 64

Société : FTR SECURITE
Emploi : Entrepreneur, APS et formateur vacataire

Formations : SSIAP1 et CQP ADS, ex-SPV, ex-gendarme de reserve
Formations internes : EPI, SST et autres en secourisme, gestes et postures, SSIAP1, HACCP, CQP d'APS, Titre pro Dirigeant ESP

Date d'inscription : 05/03/2007
Nombre de messages : 11443

Mise en situation INCENDIE n°1 Empty
MessageSujet: Re: Mise en situation INCENDIE n°1   Mise en situation INCENDIE n°1 Icon_minitimeLun 27 Aoû 2007 - 9:43

Si c'est d'un masque à gaz dont tu parlais, il y a un risque qu'il fonde ou s'abime au contact de la chaleur d'un incendie. Dans ce cas, la solution risque d'être plus dangereuse que le sinistre.
Revenir en haut Aller en bas
http://www.ftrsecurite.fr/
L'auteur de ce message est actuellement banni du forum - Voir le message
FTR
Super passionné
FTR


Masculin
Age : 51
Région : aquitaine: 40 et 64

Société : FTR SECURITE
Emploi : Entrepreneur, APS et formateur vacataire

Formations : SSIAP1 et CQP ADS, ex-SPV, ex-gendarme de reserve
Formations internes : EPI, SST et autres en secourisme, gestes et postures, SSIAP1, HACCP, CQP d'APS, Titre pro Dirigeant ESP

Date d'inscription : 05/03/2007
Nombre de messages : 11443

Mise en situation INCENDIE n°1 Empty
MessageSujet: Re: Mise en situation INCENDIE n°1   Mise en situation INCENDIE n°1 Icon_minitimeLun 27 Aoû 2007 - 9:53

quel genre de masque? ARI?, gaz? carnaval?? mort de rire
Revenir en haut Aller en bas
http://www.ftrsecurite.fr/
L'auteur de ce message est actuellement banni du forum - Voir le message
FTR
Super passionné
FTR


Masculin
Age : 51
Région : aquitaine: 40 et 64

Société : FTR SECURITE
Emploi : Entrepreneur, APS et formateur vacataire

Formations : SSIAP1 et CQP ADS, ex-SPV, ex-gendarme de reserve
Formations internes : EPI, SST et autres en secourisme, gestes et postures, SSIAP1, HACCP, CQP d'APS, Titre pro Dirigeant ESP

Date d'inscription : 05/03/2007
Nombre de messages : 11443

Mise en situation INCENDIE n°1 Empty
MessageSujet: Re: Mise en situation INCENDIE n°1   Mise en situation INCENDIE n°1 Icon_minitimeLun 27 Aoû 2007 - 9:55

ok, on verra. Developpe ton idée dans l'espace modo pour qu'on en discute
Revenir en haut Aller en bas
http://www.ftrsecurite.fr/
FTR
Super passionné
FTR


Masculin
Age : 51
Région : aquitaine: 40 et 64

Société : FTR SECURITE
Emploi : Entrepreneur, APS et formateur vacataire

Formations : SSIAP1 et CQP ADS, ex-SPV, ex-gendarme de reserve
Formations internes : EPI, SST et autres en secourisme, gestes et postures, SSIAP1, HACCP, CQP d'APS, Titre pro Dirigeant ESP

Date d'inscription : 05/03/2007
Nombre de messages : 11443

Mise en situation INCENDIE n°1 Empty
MessageSujet: Re: Mise en situation INCENDIE n°1   Mise en situation INCENDIE n°1 Icon_minitimeLun 27 Aoû 2007 - 9:56

Revenons au sujet....
EH!! Les 5 min pour la levée de doutes sont un peu épuisées, là mort de rire Allez, courage....
Revenir en haut Aller en bas
http://www.ftrsecurite.fr/
murmure
Passionné
murmure


Masculin
Age : 55
Région : Gironde

Société : FIDUCIAL SECURITE
Emploi : AGSC

Formations : EPI,SST.formation agent de sûreté.
Date d'inscription : 17/02/2007
Nombre de messages : 2812

Mise en situation INCENDIE n°1 Empty
MessageSujet: situation n1   Mise en situation INCENDIE n°1 Icon_minitimeLun 27 Aoû 2007 - 10:19

sur mon site le local informatique est un vrai piège faux plafond et faux plancher avec des cables partout.
Si il y a une forte probabilité d'incendie j'appelle les pompiers je ne rentre pas dans les locaux je refroidis la porte avec le RIA.
Mise en situation INCENDIE n°1 957273
Revenir en haut Aller en bas
FTR
Super passionné
FTR


Masculin
Age : 51
Région : aquitaine: 40 et 64

Société : FTR SECURITE
Emploi : Entrepreneur, APS et formateur vacataire

Formations : SSIAP1 et CQP ADS, ex-SPV, ex-gendarme de reserve
Formations internes : EPI, SST et autres en secourisme, gestes et postures, SSIAP1, HACCP, CQP d'APS, Titre pro Dirigeant ESP

Date d'inscription : 05/03/2007
Nombre de messages : 11443

Mise en situation INCENDIE n°1 Empty
MessageSujet: Re: Mise en situation INCENDIE n°1   Mise en situation INCENDIE n°1 Icon_minitimeLun 27 Aoû 2007 - 10:43

confused une forte probabilité? Interéssant, ça :meilleu: .... peux tu developper, s'il te plaît? Tu appelles les pompiers sans faire de levé de doute? Peux tu raconter, si cela ne te dérange pas? car ta réaction peut être vraiment bien à étudier. C'est tes consignes qui te disent de faire comme ça? cheers
Revenir en haut Aller en bas
http://www.ftrsecurite.fr/
murmure
Passionné
murmure


Masculin
Age : 55
Région : Gironde

Société : FIDUCIAL SECURITE
Emploi : AGSC

Formations : EPI,SST.formation agent de sûreté.
Date d'inscription : 17/02/2007
Nombre de messages : 2812

Mise en situation INCENDIE n°1 Empty
MessageSujet: incendie 1   Mise en situation INCENDIE n°1 Icon_minitimeLun 27 Aoû 2007 - 11:11

levée de doute:si le local est envahie par la fumée ou que la porte soit anormalement chaude.
j'appelle les pompiers puis le responsable sécu ou le responsable de l'immobilier(le week end il y a un cadre de permanence qui faut avisé également) du site.
Site en travaux bientôt entièrement télésurveiller consignes très flous.
Mise en situation INCENDIE n°1 957273
Revenir en haut Aller en bas
FTR
Super passionné
FTR


Masculin
Age : 51
Région : aquitaine: 40 et 64

Société : FTR SECURITE
Emploi : Entrepreneur, APS et formateur vacataire

Formations : SSIAP1 et CQP ADS, ex-SPV, ex-gendarme de reserve
Formations internes : EPI, SST et autres en secourisme, gestes et postures, SSIAP1, HACCP, CQP d'APS, Titre pro Dirigeant ESP

Date d'inscription : 05/03/2007
Nombre de messages : 11443

Mise en situation INCENDIE n°1 Empty
MessageSujet: Re: Mise en situation INCENDIE n°1   Mise en situation INCENDIE n°1 Icon_minitimeLun 27 Aoû 2007 - 11:42

ok. Pour la premiere partie, il faut refroidir la porte jusqu'à l'arrivée des pompiers...
Les consignes floues, on connait, hélas.... Mise en situation INCENDIE n°1 820220
Revenir en haut Aller en bas
http://www.ftrsecurite.fr/
FTR
Super passionné
FTR


Masculin
Age : 51
Région : aquitaine: 40 et 64

Société : FTR SECURITE
Emploi : Entrepreneur, APS et formateur vacataire

Formations : SSIAP1 et CQP ADS, ex-SPV, ex-gendarme de reserve
Formations internes : EPI, SST et autres en secourisme, gestes et postures, SSIAP1, HACCP, CQP d'APS, Titre pro Dirigeant ESP

Date d'inscription : 05/03/2007
Nombre de messages : 11443

Mise en situation INCENDIE n°1 Empty
MessageSujet: Re: Mise en situation INCENDIE n°1   Mise en situation INCENDIE n°1 Icon_minitimeMar 28 Aoû 2007 - 8:03

david40 a écrit:

Vous étes agent SSIAP dans un site non ERP. Lors de votre ronde le week end, le PCS vous informe que le local 22, stockant le serveur informatique de l'entrprise, a une alarme incendie.
Vous arrivez devant la porte de ce dit local. A coté, se trouve 2 extincteur: un CO2 et un à poudre. Que faites vous?

Je ne parle pas de l'attaque du feu (c'est peut être une alarme intempestive), mais je veux savoir votre approche, gestes et positions pour effectuer cette levée de doute.

Bon, ce n'est pas la pure vérité vraie, mais....

Quand on s'approche, il faut observer: y'a t'il de la fumée dans le couloir? Est ce que de la fumée sort? Sent on une odeur? Entendons nous des crépittement? Peut on observer de la lumiere/des flammes par le bas de la porte?, etc.
Ensuite, si aucun de ses éléments peut nous dire que oui, il y a un feu, on va tenter de le savoir grace au toucher. En premier, en s'équipera de l'extincteur CO2. Le poudre peut faire l'affaire, mais le matériel informatique sera HS.
On ne se place pas face à la porte, mais à coté, et accroupi. Avec le dos de la main, on s'assure que la porte n'est pas chaude, puis on fait de même avec la poignée.
Une fois ceci effectué, si la température est "normale", on peut entrouvrir légérement la porte, tout en se protégeant avec l'extinceteur. Certains diront qu'il faut le dégoupiller et percuter (si nécessaire). Ce n'est pas vraiment une faute, mais cela risque de revenir cher au client..... mauvais plan....
Evidemment, on rend compte au PCS à chaqye fois: "je suis devant le local 22, pas de trace d'incendie pour l'instant, continue exploration" "la porte est froide, je vais l'entrouvrir".... Cela servira au PCS d'avoir un visuel de la situation.
Une fois la porte entrouverte, et toujours en position accroupie, on jette un coup d'oeil à l'intérieur. Le danger écarté, on peu rentrer normalement, pour approfondir la levée de doute.

S'il y a odeur de fumée dans le couloir, prévenir le PCS. Observer la fumée: elle sort par la porte? par la ventilation? Par les pieces attenantes? Quelle est sa couleur? Si elle sort par la porte, re-rentre t'elle? (si oui, risque d'explosion à l'ouverture de la porte à cause de l'apport d'air) Y a t'il des flammeches dans la fumée? (roll over: danger).
A ce stade, on est plus dans un début d'incendie, mais pratiquement un embrasement généralisé. Il faut rendre compte et refroidir la porte.

S'il n'y a pas de signe extérieurs, mais que la porte est chaude, on dégoupille et percute(si necessaire) l'extincteur, on entrouve la porte, et on jette un coup d'oeil en se protégeant, et si c'est à notre niveau, on rend compte, et on traite le début d'incendie.

A savoir que le plus grand danger n'est pas le feu en lui même, mais les fumées. Les fumées sont chaudes, opaques, mobiles, toxiques, irritantes. On meurt plus à cause d'elles que par le feu.
Revenir en haut Aller en bas
http://www.ftrsecurite.fr/
FTR
Super passionné
FTR


Masculin
Age : 51
Région : aquitaine: 40 et 64

Société : FTR SECURITE
Emploi : Entrepreneur, APS et formateur vacataire

Formations : SSIAP1 et CQP ADS, ex-SPV, ex-gendarme de reserve
Formations internes : EPI, SST et autres en secourisme, gestes et postures, SSIAP1, HACCP, CQP d'APS, Titre pro Dirigeant ESP

Date d'inscription : 05/03/2007
Nombre de messages : 11443

Mise en situation INCENDIE n°1 Empty
MessageSujet: Re: Mise en situation INCENDIE n°1   Mise en situation INCENDIE n°1 Icon_minitimeMar 28 Aoû 2007 - 8:04

De bonnes réponses donc à cette premiére questions. Evidemment, on adaptera le comportement à la situation du moment...
Revenir en haut Aller en bas
http://www.ftrsecurite.fr/
L'auteur de ce message est actuellement banni du forum - Voir le message
murmure
Passionné
murmure


Masculin
Age : 55
Région : Gironde

Société : FIDUCIAL SECURITE
Emploi : AGSC

Formations : EPI,SST.formation agent de sûreté.
Date d'inscription : 17/02/2007
Nombre de messages : 2812

Mise en situation INCENDIE n°1 Empty
MessageSujet: INCENDIE 1   Mise en situation INCENDIE n°1 Icon_minitimeMar 28 Aoû 2007 - 19:00

Génial:bravi: Mise en situation INCENDIE n°1 951872 Mise en situation INCENDIE n°1 945139 Mise en situation INCENDIE n°1 476679
Mise en situation INCENDIE n°1 957273
Revenir en haut Aller en bas
man
Habitué
man


Masculin
Age : 52
Région : ile de france

Emploi : ----

Date d'inscription : 07/07/2007
Nombre de messages : 127

Mise en situation INCENDIE n°1 Empty
MessageSujet: Re: Mise en situation INCENDIE n°1   Mise en situation INCENDIE n°1 Icon_minitimeMer 29 Aoû 2007 - 9:17

Merci david40 trés belle démonstration .Wink
Revenir en haut Aller en bas
FTR
Super passionné
FTR


Masculin
Age : 51
Région : aquitaine: 40 et 64

Société : FTR SECURITE
Emploi : Entrepreneur, APS et formateur vacataire

Formations : SSIAP1 et CQP ADS, ex-SPV, ex-gendarme de reserve
Formations internes : EPI, SST et autres en secourisme, gestes et postures, SSIAP1, HACCP, CQP d'APS, Titre pro Dirigeant ESP

Date d'inscription : 05/03/2007
Nombre de messages : 11443

Mise en situation INCENDIE n°1 Empty
MessageSujet: Re: Mise en situation INCENDIE n°1   Mise en situation INCENDIE n°1 Icon_minitimeMer 29 Aoû 2007 - 10:36

à votre service.
Revenir en haut Aller en bas
http://www.ftrsecurite.fr/
alex25
Fidèle
alex25


Masculin
Age : 42
Région : franche comté

Emploi : APS

Formations : CAP APS, SSIAP1, SST, H0B0
Date d'inscription : 30/07/2007
Nombre de messages : 263

Mise en situation INCENDIE n°1 Empty
MessageSujet: Re: Mise en situation INCENDIE n°1   Mise en situation INCENDIE n°1 Icon_minitimeMer 29 Aoû 2007 - 11:58

Dans un premier temps Je reste devant la porte, sans l'ouvrir "évidement".
Je regarde si il y a des fumées suspectes qui sorte de dessus la porte (si oui, je touche la porte si elle chaude (sans l'ouvrir) et j'avertis immédiatement le PCS. effectue un périmètre de sécurité, sans ouvrir la porte) Si non, je regade si la porte est chaude en la touchant (sans l'ouvrir encore).
Après, si il y a pas de fumée, ni de chaleur, là je pense pouvoir rentré pour une reconnaissance.
Revenir en haut Aller en bas
FTR
Super passionné
FTR


Masculin
Age : 51
Région : aquitaine: 40 et 64

Société : FTR SECURITE
Emploi : Entrepreneur, APS et formateur vacataire

Formations : SSIAP1 et CQP ADS, ex-SPV, ex-gendarme de reserve
Formations internes : EPI, SST et autres en secourisme, gestes et postures, SSIAP1, HACCP, CQP d'APS, Titre pro Dirigeant ESP

Date d'inscription : 05/03/2007
Nombre de messages : 11443

Mise en situation INCENDIE n°1 Empty
MessageSujet: Re: Mise en situation INCENDIE n°1   Mise en situation INCENDIE n°1 Icon_minitimeMer 29 Aoû 2007 - 13:17

Alex25, ce n'est pas mal, mais il y a des "manques". Tu dois prendre un extincteur, par exemple. Il peut y avoir un petit feu, et si tu dois resortir pour aller en chercher un Mise en situation INCENDIE n°1 375171
Tu as la réponse un peu plus haut.

Ton déroulement des actions est logique, donc, ce n'est pas mal. A completer toutefaois.

Merci de ta participation.
Il y a maintenant la 2éme situation INCENDIE..... A toi de jouer Wink
Revenir en haut Aller en bas
http://www.ftrsecurite.fr/
buru
MODÉRATEUR
buru


Masculin
Age : 70
Région : aquitaine

Société : Date d'entrée dans la sécurité 1999
Emploi : agent de sécurité,

Formations : SST EPI1 HOBO PSE2 CQP SSIAP1 opérateur radio
Date d'inscription : 11/07/2007
Nombre de messages : 10759

Mise en situation INCENDIE n°1 Empty
MessageSujet: Re: Mise en situation INCENDIE n°1   Mise en situation INCENDIE n°1 Icon_minitimeMer 29 Aoû 2007 - 15:47

moi j'appelle le service maintenance la nuit et le WK l'astreinte de l'usine mort de rire c'est pour rire david et faire avancer le shimblik
Revenir en haut Aller en bas
http://www.securiteprivee.org
FTR
Super passionné
FTR


Masculin
Age : 51
Région : aquitaine: 40 et 64

Société : FTR SECURITE
Emploi : Entrepreneur, APS et formateur vacataire

Formations : SSIAP1 et CQP ADS, ex-SPV, ex-gendarme de reserve
Formations internes : EPI, SST et autres en secourisme, gestes et postures, SSIAP1, HACCP, CQP d'APS, Titre pro Dirigeant ESP

Date d'inscription : 05/03/2007
Nombre de messages : 11443

Mise en situation INCENDIE n°1 Empty
MessageSujet: Re: Mise en situation INCENDIE n°1   Mise en situation INCENDIE n°1 Icon_minitimeMer 29 Aoû 2007 - 17:52

mort de rire t'as une guerre de retard, cher compére.... elle est finie cette situation mort de rire
Revenir en haut Aller en bas
http://www.ftrsecurite.fr/
Contenu sponsorisé





Mise en situation INCENDIE n°1 Empty
MessageSujet: Re: Mise en situation INCENDIE n°1   Mise en situation INCENDIE n°1 Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Mise en situation INCENDIE n°1
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Mise en situation n°1
» Mise en situation N°17
» Mise en situation N°31
» Mise en situation N°44
» Mise en situation N°18

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Sécurité Privée FORUM - Le forum de référence (2006 - 2024) :: LES FORMATIONS :: Les supports pédagogiques :: Questions - Réponses / Mises en situation / QCM :: Mises en situation-
Sauter vers: