Sécurité Privée FORUM - Le forum de référence (2006 - 2024)
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Sécurité Privée FORUM - Le forum de référence (2006 - 2024)


 
AccueilPublicationsS'enregistrerConnexion
-26%
Le deal à ne pas rater :
Bosch BBS8214 Aspirateur Balai Multifonction sans fil Unlimited ...
249.99 € 339.99 €
Voir le deal
Le Deal du moment : -26%
Bosch BBS8214 Aspirateur Balai Multifonction sans fil ...
Voir le deal
249.99 €

 

 BBG et Alerte d'évacuation ?

Aller en bas 
5 participants
AuteurMessage
Drona
Habitué
Drona


Masculin
Age : 54
Région : france

Emploi : Securite incendie, Chef déquipe.

Formations : Agent de surveillance, inspecteur de magasin, ERP1, IGH2, SSIAP2, H0B0, AFPS.
Date d'inscription : 18/03/2008
Nombre de messages : 127

BBG et Alerte d'évacuation ? Empty
MessageSujet: BBG et Alerte d'évacuation ?   BBG et Alerte d'évacuation ? Icon_minitimeLun 30 Juin 2008 - 16:09

Bonjour, pouvez vous me confirmer que dans un ERP avec SSI de catégorie A l'évacuation peut-être lancée par deux BBG percutés ?
Revenir en haut Aller en bas
BIBI59
Impliqué
BIBI59


Masculin
Région : ile de france

Date d'inscription : 08/07/2007
Nombre de messages : 808

BBG et Alerte d'évacuation ? Empty
MessageSujet: Re: BBG et Alerte d'évacuation ?   BBG et Alerte d'évacuation ? Icon_minitimeMar 1 Juil 2008 - 18:03

NON Le BBG ( boitier bris glace ) ne fait pas parti d'un SSI de catégorie A
c'est un moyen d'alerte intérieur permettant d'être en liason avec le poste de sécurité
et sans incidence sur le fonctionnement du ssi
Revenir en haut Aller en bas
http://www.securiteprivee.org
fandom
Super impliqué
fandom


Masculin
Age : 67
Région : bourgogne

Emploi : sécurité

Date d'inscription : 19/05/2008
Nombre de messages : 2350

BBG et Alerte d'évacuation ? Empty
MessageSujet: Re: BBG et Alerte d'évacuation ?   BBG et Alerte d'évacuation ? Icon_minitimeMar 1 Juil 2008 - 19:45

affraid BBG et Alerte d'évacuation ? 845316 Un SSI de Catégorie A est composée de DI (tete de détection ) et DM (Déclancheur manuel)
Quand l'un des 2 (soit Détecteur ou DM) envoi un information au SDI, ce dernier envoi l'ordre au SMSI (je l'a fait courte) de mettre le batiment en sécurité (par le biais des DAS) la temporisation pour le déclanchement du message d'évacuation ne peut excéder 5 MN,donc dans le cas d'un déclanchement d'un DM et en fonction de la temporisation si la levée de doute et l'acquittement n'est pas effectué ; LE MESSAGE D'EVACUATION EST DIFFUSE
avosordres
Revenir en haut Aller en bas
djédjé
Nouveau
djédjé


Masculin
Age : 41
Région : val d'oise 95

Société : iguane sécurité
Emploi : chef d'équipe à la defence (paris)

Formations : ssiap 1 2 3 ,h0b0 , pompier volontaire,pse1 et 2, psr, cqp, sst, afps
Date d'inscription : 28/06/2008
Nombre de messages : 42

BBG et Alerte d'évacuation ? Empty
MessageSujet: Re: BBG et Alerte d'évacuation ?   BBG et Alerte d'évacuation ? Icon_minitimeMar 1 Juil 2008 - 22:37

il en parle dans le co46 (portes et sorties de secours)
tu as la tempo 1 (8 seconds) et la tempo 2(3 min)
voilà
et maintenant cela ne s'appelle plus bbg mai dcm (dispositif de commande manuelle)
Revenir en haut Aller en bas
BIBI59
Impliqué
BIBI59


Masculin
Région : ile de france

Date d'inscription : 08/07/2007
Nombre de messages : 808

BBG et Alerte d'évacuation ? Empty
MessageSujet: Re: BBG et Alerte d'évacuation ?   BBG et Alerte d'évacuation ? Icon_minitimeMar 1 Juil 2008 - 22:51

FANDOM BBG et Alerte d'évacuation ? 845316 BBG et Alerte d'évacuation ? 845316
Ne pas confondre D.M et BBG la fonction est complétement différente
Le BBG n'a que fonction d'^tre en communication avec le PCS
par contre un DM effectivement a lui seul déclenche une détection incendie.
Revenir en haut Aller en bas
http://www.securiteprivee.org
fandom
Super impliqué
fandom


Masculin
Age : 67
Région : bourgogne

Emploi : sécurité

Date d'inscription : 19/05/2008
Nombre de messages : 2350

BBG et Alerte d'évacuation ? Empty
MessageSujet: Re: BBG et Alerte d'évacuation ?   BBG et Alerte d'évacuation ? Icon_minitimeMar 1 Juil 2008 - 23:42

BBG et Alerte d'évacuation ? 389544 Autant pour moi,maintenant je ne suis pas sur que Drona (lui seul le confirmera) en parlant de Bris de glace parlait du Dispositif de Commande Manuelle des portes IS,je m'explique le terme Bris de glace est employé par certains pour désigner soit des DM, des DCM (désenfumage,IS etc...)
Car en fait un Bris de Glace est un boitier avec une glace que l'on brise et ou l'on enclanche un bouton qui va libérer le systéme
Donc cela m'a effectivement mis en erreur, mais appellons un chat un chat, le terme DCM aurait du etre employé à la place de BBG
BBG et Alerte d'évacuation ? 79232



CO46
Portes des sorties de secours




§1. La manœuvre des portes des sorties de secours doit répondre aux dispositions de l'article CO 45, § 1 à 4.



§2. (Arrêté du 2 février 1993) Le verrouillage des portes des sorties de secours peut être autorisé après avis de la commission de sécurité et sous réserve du respect des mesures énoncées dans la suite du présent article.



a) Chaque porte doit être équipée d'un dispositif de verrouillage électromagnétique conforme à la norme en vigueur pour cette application.



b) Les portes équipées ne peuvent être commandées que selon l'un des deux principes suivants :



­ par un dispositif de commande manuelle (boîtier à bris de glace, par exemple) à fonction d'interrupteur intercalé sur la ligne de télécommande et situé près de l'issue équipée ;

­ par un dispositif de contrôle d'issues de secours conforme aux dispositions de la norme le concernant (visant également les conditions de mise en œuvre), avec comme durées de temporisation : T1 max = 8 s et T2 max = 3 min. La temporisation T2 n'est cependant admise que si l'établissement dispose d'un service de sécurité assuré par des agents de sécurité incendie dans les conditions définies à l'article MS 46(*).



c) Le déverrouillage automatique des issues de secours doit être obtenu dans les conditions prévues à l'article MS 60(*).



§3. (Arrêté du 2 février 1993) Tout dispositif de dissuasion d'emprunter les portes de secours verrouillées ou non verrouillées peut être autorisé après avis de la commission de sécurité.



MS60
Automatismes




§1. Les dispositifs de désenfumage doivent être commandés par la détection automatique d'incendie, lorsque les dispositions particulières l'imposent. Cette disposition ne s'applique pas au désenfumage des cages d'escaliers dont la commande doit être uniquement manuelle. Dans les cas où le présent règlement prévoit que le fonctionnement de la détection automatique entraîne le déclenchement des dispositifs actionnés de sécurité (système de sécurité incendie de catégorie A), ce déclenchement doit s'effectuer sans temporisation.



§2. En complément des dispositions imposées à l'article [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], le déverrouillage automatique des issues de secours doit être obtenu dès le déclenchement du processus de l'alarme générale. Cependant, s'il existe un équipement d'alarme de type 1, ce déverrouillage doit être obtenu automatiquement et sans temporisation en cas de détection incendie.



§3. Les seuls dispositifs actionnés de sécurité pouvant être télécommandés par l'alarme d'un système de sécurité incendie de catégorie D ou E sont les portes résistantes au feu à fermeture automatique (au sens de l'article [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]) et le déverrouillage des portes des issues de secours (visées à l'article [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien])



§4. Au moment de leur mise en œuvre, les mécanismes de commande des dispositifs actionnés de sécurité doivent avoir fait l'objet d'un procès-verbal en cours de validité délivré par un laboratoire agréé.

Ce procès-verbal est délivré à la suite d'un essai de contrôle de l'aptitude à l'emploi de ces mécanismes.

De plus, en complément des matériels visés à l'article DF 4, les portes résistant au feu et les clapets télécommandés doivent être admis à la marque NF.

Revenir en haut Aller en bas
djédjé
Nouveau
djédjé


Masculin
Age : 41
Région : val d'oise 95

Société : iguane sécurité
Emploi : chef d'équipe à la defence (paris)

Formations : ssiap 1 2 3 ,h0b0 , pompier volontaire,pse1 et 2, psr, cqp, sst, afps
Date d'inscription : 28/06/2008
Nombre de messages : 42

BBG et Alerte d'évacuation ? Empty
MessageSujet: Re: BBG et Alerte d'évacuation ?   BBG et Alerte d'évacuation ? Icon_minitimeMer 2 Juil 2008 - 0:13

vu toutes les lois c'est dure de tout savoir ... quand j'ai passer le ssiap 3 on n'arrivais meme à piéger le formateur
bon une seul fois ....mais c'est pour dire
Revenir en haut Aller en bas
Drona
Habitué
Drona


Masculin
Age : 54
Région : france

Emploi : Securite incendie, Chef déquipe.

Formations : Agent de surveillance, inspecteur de magasin, ERP1, IGH2, SSIAP2, H0B0, AFPS.
Date d'inscription : 18/03/2008
Nombre de messages : 127

BBG et Alerte d'évacuation ? Empty
MessageSujet: Re: BBG et Alerte d'évacuation ?   BBG et Alerte d'évacuation ? Icon_minitimeMer 2 Juil 2008 - 8:41

Merci pour vos réponses, pour être précis, je parlais d'un DM (donc DCM), et la quéstion était en fait si en percutant deux DCM l'un à la suite de l'autre avant même tout processus de réarmement ou d' acquitement, envoyait les sirènes d'évacuation ?

Je demande cela car j'ai travaillé dans un hôtel ou c'était le cas et je me demande si il s'agissait de dispositions particulières pour cet hôtel ou à tous les ERP ?
Revenir en haut Aller en bas
fandom
Super impliqué
fandom


Masculin
Age : 67
Région : bourgogne

Emploi : sécurité

Date d'inscription : 19/05/2008
Nombre de messages : 2350

BBG et Alerte d'évacuation ? Empty
MessageSujet: Re: BBG et Alerte d'évacuation ?   BBG et Alerte d'évacuation ? Icon_minitimeMer 2 Juil 2008 - 9:16

Merci Drona pour avoir fait cette précision,mais ceci étant dit, parles tu du DM faisant partie intégrante du SSI de catégorie A (SDI avec Détecteurs et DM) ?
En ce qui concerne les Hotels ce sont des locaux à sommeil et à ce titre meme ceux classés en 5éme Catégorie sont équipés d'un SSI de Catégorie A
avosordres
Revenir en haut Aller en bas
djédjé
Nouveau
djédjé


Masculin
Age : 41
Région : val d'oise 95

Société : iguane sécurité
Emploi : chef d'équipe à la defence (paris)

Formations : ssiap 1 2 3 ,h0b0 , pompier volontaire,pse1 et 2, psr, cqp, sst, afps
Date d'inscription : 28/06/2008
Nombre de messages : 42

BBG et Alerte d'évacuation ? Empty
MessageSujet: Re: BBG et Alerte d'évacuation ?   BBG et Alerte d'évacuation ? Icon_minitimeMer 2 Juil 2008 - 11:15

au pire tu peux déclancher l'alarme générale au niveau de l'UGA sur le CMSI tu as cela en dernier recours et elle se déclanche à n'importe qu'elle moment.
Revenir en haut Aller en bas
djédjé
Nouveau
djédjé


Masculin
Age : 41
Région : val d'oise 95

Société : iguane sécurité
Emploi : chef d'équipe à la defence (paris)

Formations : ssiap 1 2 3 ,h0b0 , pompier volontaire,pse1 et 2, psr, cqp, sst, afps
Date d'inscription : 28/06/2008
Nombre de messages : 42

BBG et Alerte d'évacuation ? Empty
MessageSujet: Re: BBG et Alerte d'évacuation ?   BBG et Alerte d'évacuation ? Icon_minitimeMer 2 Juil 2008 - 11:17

juste pour te repondre au niveau des hotels tune pe pas mettres de la détections incendies dans les chanbres 'du faite que se soi de la l'occassion) c'est comme si tu été chez toi dans les circulation par contre oui
Revenir en haut Aller en bas
fandom
Super impliqué
fandom


Masculin
Age : 67
Région : bourgogne

Emploi : sécurité

Date d'inscription : 19/05/2008
Nombre de messages : 2350

BBG et Alerte d'évacuation ? Empty
MessageSujet: Re: BBG et Alerte d'évacuation ?   BBG et Alerte d'évacuation ? Icon_minitimeMer 2 Juil 2008 - 11:21

djédé
Donc conclusion un SSI de Catégorie A
BBG et Alerte d'évacuation ? 957273
Revenir en haut Aller en bas
djédjé
Nouveau
djédjé


Masculin
Age : 41
Région : val d'oise 95

Société : iguane sécurité
Emploi : chef d'équipe à la defence (paris)

Formations : ssiap 1 2 3 ,h0b0 , pompier volontaire,pse1 et 2, psr, cqp, sst, afps
Date d'inscription : 28/06/2008
Nombre de messages : 42

BBG et Alerte d'évacuation ? Empty
MessageSujet: Re: BBG et Alerte d'évacuation ?   BBG et Alerte d'évacuation ? Icon_minitimeMer 2 Juil 2008 - 11:30

oui j'ai juste apporté plus de présicion BBG et Alerte d'évacuation ? 476679BBG et Alerte d'évacuation ? 945139 on se complete BBG et Alerte d'évacuation ? 79232
Revenir en haut Aller en bas
djédjé
Nouveau
djédjé


Masculin
Age : 41
Région : val d'oise 95

Société : iguane sécurité
Emploi : chef d'équipe à la defence (paris)

Formations : ssiap 1 2 3 ,h0b0 , pompier volontaire,pse1 et 2, psr, cqp, sst, afps
Date d'inscription : 28/06/2008
Nombre de messages : 42

BBG et Alerte d'évacuation ? Empty
MessageSujet: Re: BBG et Alerte d'évacuation ?   BBG et Alerte d'évacuation ? Icon_minitimeMer 2 Juil 2008 - 11:35

mais di moi si je me trompe un ssi B n'a que des DM il n'a pas de DAI mai rien n'enpeche qu'il y ai une alarme générale donc pas forcement ssi A (c'est une question ...)
Revenir en haut Aller en bas
fandom
Super impliqué
fandom


Masculin
Age : 67
Région : bourgogne

Emploi : sécurité

Date d'inscription : 19/05/2008
Nombre de messages : 2350

BBG et Alerte d'évacuation ? Empty
MessageSujet: Re: BBG et Alerte d'évacuation ?   BBG et Alerte d'évacuation ? Icon_minitimeMer 2 Juil 2008 - 12:29

djédé
Ne t'inquiétes pas,il n'ya aucunes aminosités dans mes réponses BBG et Alerte d'évacuation ? 79232
Exact un SSI de Catégorie B n'a pas de détection et si le DM est déclanché, non acquitté (dans les régles de l'art) passé la Tempo,le message sera diffusé
avosordres
Revenir en haut Aller en bas
Drona
Habitué
Drona


Masculin
Age : 54
Région : france

Emploi : Securite incendie, Chef déquipe.

Formations : Agent de surveillance, inspecteur de magasin, ERP1, IGH2, SSIAP2, H0B0, AFPS.
Date d'inscription : 18/03/2008
Nombre de messages : 127

BBG et Alerte d'évacuation ? Empty
MessageSujet: an   BBG et Alerte d'évacuation ? Icon_minitimeMer 2 Juil 2008 - 13:31

L'hôtel dans lequel je travaillais était un palace, et possédait un detecteur par chambre, nous intervenions sur les DI en frappant, et le cas échéant en pénétrant dans la chambre avec un badge "passe" en cas de non réponse. (cat. A pour le SSI).

Si on percutait 2 DCM simultanément ou quasi l'évacuation partait directement sans temporisation et sans possibilité de l'annuler (sauf en coupant les amplificateurs de diffusion).

Je me demande si c'est aussi le cas dans les ERP.
Faudra que j'essaye en nuit au pire. BBG et Alerte d'évacuation ? 31861
Revenir en haut Aller en bas
fandom
Super impliqué
fandom


Masculin
Age : 67
Région : bourgogne

Emploi : sécurité

Date d'inscription : 19/05/2008
Nombre de messages : 2350

BBG et Alerte d'évacuation ? Empty
MessageSujet: Re: BBG et Alerte d'évacuation ?   BBG et Alerte d'évacuation ? Icon_minitimeMer 2 Juil 2008 - 14:52

Drona
L'hotel ou tu travaillais,Palace ou pas recoit du Public,donc c'est un ERP de Type O
Si j'ai bien compris quand tu parles d'un BBG, tu voulais parler d'un DM (boitier rouge mis dans les circulation ) et non pas d'un DCM (boitier vert qui déverouille une porte Issue de Secours) !!!
Merci de répondre à la question car c'est différend pour la réponse :
Supposition 1 : Si c'est un DCM (porte IS), la réponse est donnée par BIBI59
Supposition 2 : Si c'est un DM (SSI A)je t'ai donné la réponse
avosordres
Revenir en haut Aller en bas
djédjé
Nouveau
djédjé


Masculin
Age : 41
Région : val d'oise 95

Société : iguane sécurité
Emploi : chef d'équipe à la defence (paris)

Formations : ssiap 1 2 3 ,h0b0 , pompier volontaire,pse1 et 2, psr, cqp, sst, afps
Date d'inscription : 28/06/2008
Nombre de messages : 42

BBG et Alerte d'évacuation ? Empty
MessageSujet: Re: BBG et Alerte d'évacuation ?   BBG et Alerte d'évacuation ? Icon_minitimeMer 2 Juil 2008 - 15:10

j'avais mal compris je pesne que effectivement il parle de déclancheur manuelle (boitier rouge) c'est pas la même chose BBG et Alerte d'évacuation ? 885512 BBG et Alerte d'évacuation ? 781732
Revenir en haut Aller en bas
Drona
Habitué
Drona


Masculin
Age : 54
Région : france

Emploi : Securite incendie, Chef déquipe.

Formations : Agent de surveillance, inspecteur de magasin, ERP1, IGH2, SSIAP2, H0B0, AFPS.
Date d'inscription : 18/03/2008
Nombre de messages : 127

BBG et Alerte d'évacuation ? Empty
MessageSujet: Re: BBG et Alerte d'évacuation ?   BBG et Alerte d'évacuation ? Icon_minitimeMer 2 Juil 2008 - 15:58

Oui c'est bien un DM.
Revenir en haut Aller en bas
fandom
Super impliqué
fandom


Masculin
Age : 67
Région : bourgogne

Emploi : sécurité

Date d'inscription : 19/05/2008
Nombre de messages : 2350

BBG et Alerte d'évacuation ? Empty
MessageSujet: Re: BBG et Alerte d'évacuation ?   BBG et Alerte d'évacuation ? Icon_minitimeMer 2 Juil 2008 - 17:59

BIBI59 a écrit:
FANDOM BBG et Alerte d'évacuation ? 845316 BBG et Alerte d'évacuation ? 845316
Ne pas confondre D.M et BBG la fonction est complétement différente
Le BBG n'a que fonction d'^tre en communication avec le PCS
par contre un DM effectivement a lui seul déclenche une détection incendie.

BBG et Alerte d'évacuation ? 225494 Sans aucunes rancunes (je suis d'accord avec toi : les explications étaient trés évasives)
Mais pour le Fun permets moi ... allez... oui !!! alors : BBG et Alerte d'évacuation ? 845316
BBG et Alerte d'évacuation ? 79232
Revenir en haut Aller en bas
BIBI59
Impliqué
BIBI59


Masculin
Région : ile de france

Date d'inscription : 08/07/2007
Nombre de messages : 808

BBG et Alerte d'évacuation ? Empty
MessageSujet: Re: BBG et Alerte d'évacuation ?   BBG et Alerte d'évacuation ? Icon_minitimeJeu 3 Juil 2008 - 15:42

pour le fun ok mais uniquement BBG et Alerte d'évacuation ? 925173
Revenir en haut Aller en bas
http://www.securiteprivee.org
fandom
Super impliqué
fandom


Masculin
Age : 67
Région : bourgogne

Emploi : sécurité

Date d'inscription : 19/05/2008
Nombre de messages : 2350

BBG et Alerte d'évacuation ? Empty
MessageSujet: Re: BBG et Alerte d'évacuation ?   BBG et Alerte d'évacuation ? Icon_minitimeJeu 3 Juil 2008 - 23:55

Ah !!!
Pas joueur ???
scratch
Revenir en haut Aller en bas
nicolaite
Nouveau
nicolaite


Masculin
Age : 60
Région : St Nicolas de la grave

Emploi : Consultant et formateur sécurité incendie

Date d'inscription : 10/06/2008
Nombre de messages : 28

BBG et Alerte d'évacuation ? Empty
MessageSujet: Re: BBG et Alerte d'évacuation ?   BBG et Alerte d'évacuation ? Icon_minitimeMar 8 Juil 2008 - 19:00

Bonsoir
Petites précisions:
DM: déclencheur manuel (d'alarme), composant minimum d'un SDI permettant de déclencher manuellement l'alarme générale. Selon la programmation, et aprés avis de la commission de sécurité en fonction de l'organisation interne de la gestion des alarmes, le déclenchement de l'AG peut être obtenu sur percussion d'un seul DM ou sur confirmation d'un 2éme.
DCM: Dispositif de Commande Manuelle; dispositif qui permet de commander manuellement un DAS depuis le DAS lui-même, ou a proximité immédiate de celui-ci, selon le principe : on double toujours un dispositif automatique par un dispositif manuel.
Cordialement.
Revenir en haut Aller en bas
fandom
Super impliqué
fandom


Masculin
Age : 67
Région : bourgogne

Emploi : sécurité

Date d'inscription : 19/05/2008
Nombre de messages : 2350

BBG et Alerte d'évacuation ? Empty
MessageSujet: Re: BBG et Alerte d'évacuation ?   BBG et Alerte d'évacuation ? Icon_minitimeMar 8 Juil 2008 - 19:11

Re Bonsoir
En lisant les posts,les précisions sont apportées
avosordres
Revenir en haut Aller en bas
Drona
Habitué
Drona


Masculin
Age : 54
Région : france

Emploi : Securite incendie, Chef déquipe.

Formations : Agent de surveillance, inspecteur de magasin, ERP1, IGH2, SSIAP2, H0B0, AFPS.
Date d'inscription : 18/03/2008
Nombre de messages : 127

BBG et Alerte d'évacuation ? Empty
MessageSujet: Re: BBG et Alerte d'évacuation ?   BBG et Alerte d'évacuation ? Icon_minitimeMer 9 Juil 2008 - 9:19

Merci d'avoir répondut à ma question :)

Cependant un doute subsiste: lors de la confirmation par un deuxième DM percuté, l'alarme sonore est-elle diffusé immédiatement et sans temporisation, si un acquitement procéssus n'a pas été éffectuer sur le premier DM percuté ?
Revenir en haut Aller en bas
fandom
Super impliqué
fandom


Masculin
Age : 67
Région : bourgogne

Emploi : sécurité

Date d'inscription : 19/05/2008
Nombre de messages : 2350

BBG et Alerte d'évacuation ? Empty
MessageSujet: Re: BBG et Alerte d'évacuation ?   BBG et Alerte d'évacuation ? Icon_minitimeMer 9 Juil 2008 - 11:12

Drona
Relis le post de nicolaite et je laisse le soin à ce dernier de te répondre
avosordres
Revenir en haut Aller en bas
Drona
Habitué
Drona


Masculin
Age : 54
Région : france

Emploi : Securite incendie, Chef déquipe.

Formations : Agent de surveillance, inspecteur de magasin, ERP1, IGH2, SSIAP2, H0B0, AFPS.
Date d'inscription : 18/03/2008
Nombre de messages : 127

BBG et Alerte d'évacuation ? Empty
MessageSujet: Re: BBG et Alerte d'évacuation ?   BBG et Alerte d'évacuation ? Icon_minitimeMer 9 Juil 2008 - 12:02

Oui j'ai lu "selon la programmation" ce qui indique que la réponse est oui :) merci à vous.
Revenir en haut Aller en bas
nicolaite
Nouveau
nicolaite


Masculin
Age : 60
Région : St Nicolas de la grave

Emploi : Consultant et formateur sécurité incendie

Date d'inscription : 10/06/2008
Nombre de messages : 28

BBG et Alerte d'évacuation ? Empty
MessageSujet: Re: BBG et Alerte d'évacuation ?   BBG et Alerte d'évacuation ? Icon_minitimeVen 11 Juil 2008 - 19:50

Bonsoir
En effet, dans ce type de scénario, le déclenchement de l'AG s'effectue sans temporisation sur percussion du 2éme DM.
Cordialement.
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





BBG et Alerte d'évacuation ? Empty
MessageSujet: Re: BBG et Alerte d'évacuation ?   BBG et Alerte d'évacuation ? Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
BBG et Alerte d'évacuation ?
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» exercice devacuation
» Qu'est ce qu'une alerte interne ?
» Alerte des secours
» Le message d'alerte
» ALERTE AUX VIRUS

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Sécurité Privée FORUM - Le forum de référence (2006 - 2024) :: LES METIERS - Filière Prévention de l'incendie :: Agent / Chef d'équipe des services de sécurité incendie (coef 140 & AM 150) - SSIAP 1 2 3-
Sauter vers: