| Sujet: It 248 Et Ms 62, contradiction "alarme restreinte" Mar 1 Mai 2007 - 15:46 | |
| Instruction technique n° 248
Relative aux Systèmes d'alarmes utilisés dans les établissements recevant du public
1.2. Principe de fonctionnement du système d'alarme 1.2.3. Temporisation de déclenchement de l'alarme générale
Sauf dans les cas prévus à l'article MS 60 du règlement de sécurité, le déclenchement de l'alarme restreinte entraîne automatiquement le déclenchement de l'alarme générale au bout d'une temporisation réglable de zéro à cinq minutes suivant les risques présentés par l'établissement et les moyens mis en œuvre pour les prévenir
CITATION MS 62 Classement (Arrêté du 2 février 1993)
§ 2. Seuls les équipements d'alarme des types 1, 2a et 2b comportent une temporisation. En conséquence, si l'exploitant souhaite disposer d'une temporisation alors que les dispositions particulières prévoient un équipement d'alarme du type 3 ou 4, il y a lieu d'installer un équipement d'alarme du type 2a ou 2b au minimum et de respecter toutes les contraintes liées à ce type
Donc on est bien d'accord, selon l'IT 248 , seul les système d'alarme qui peuvent admettre une alarme restreinte, peuvent avoir une tempo de 0 à 5mn.
Et le MS 62 , précise que seul les types 1, 2a et 2b peuvent comporter une temporisation de 0 à 5mn.
MAIS :
CITATION Instruction technique n° 248
Relative aux Systèmes d'alarmes utilisés dans les établissements recevant du public
3.2. Tableau de signalisation
3.2.1. Dans le cas du système d'alarme du type 1, le tableau de signalisation doit être conforme à la norme française homologuée NF S 61-950 et estampillé comme tel.
De plus, le tableau doit permettre d'assurer les fonctions définies au paragraphe 3.2.2 ci-dessous et qui ne sont pas explicitement prévues par la norme NF S 61-950.
3.2.2. Dans le cas du système d'alarme des types 2 a) et 3, le tableau de signalisation doit permettre d'assurer les fonctions suivantes :
a) Fonctions d'alimentation :
- alimentation des circuits transmettant les informations issues des dispositifs à commande manuelle ;
- alimentation en énergie des diffuseurs sonores, sauf s'il s'agit de blocs autonomes.
B) Fonctions de signalisation visualisées au tableau :
- signalisation de l'alarme restreinte ;
- signalisation de la présence de l'alimentation normale ;
- signalisation de la défaillance du chargeur lorsqu'il s'agit du système d'alarme du type 2 a) ;
- signalisation permettant l'identification de la zone, s'il en existe plusieurs, dans laquelle une information a été fournie, indiquant soit le fonctionnement d'un dispositif à commande manuelle, soit la coupure de la ligne.
c) Autres fonctions :
- temporisation de déclenchement de l'alarme générale telle que prévue au paragraphe 1.2.3 ainsi que sa diffusion ;
- acquittement de l'alarme restreinte sonore au tableau depuis un bouton poussoir unique. Cet arrêt ne doit pas interdire un nouveau fonctionnement de cette signalisation sonore dès l'apparition d'une nouvelle signalisation optique d'alarme de zone ;
BILAN:
Seul les alarmes de type 1, 2a et 3 sont obligé d'avoir un tableau de signalisation (Equipement de contrôle et de signalisation maintenant (ECS)?) Cf IT 248. Et c'est bien le tableau de signalisation qui "integre" la fonction "temporisation" de l'alarme (Cf IT 248 §3.2.2 c)
Pour l'alarme de type 2b, un équipement de signalisation centralisé (rien à voir avec le tous ou l'ECS) est possible "en association éventuelle".
MAIS, l'article MS 62 stipule que seul les alarmes de type 1, 2a et 2b peuvent être temporisé ! (alors que l'IT 248 n'oblige pas les alarmes de type 2b à être pourvu d'un ECS/tous : Qui gère la fonction tempo ! )
Le MS 62 interdit donc aussi aux alarmes de type 3 à avoir une temporisation : Mais l'IT 248 oblige pour un type 3, un ECS/tous (qui gère la fonction tempo !)
Où est l'erreur ? ou es une mauvaise compréhension de ma part ? | |
| | | carmine Nouveau
Age : 70 Région : oyonnax
Société : acepi Emploi : cadre
Formations : ERP - attestation du ministre Date d'inscription : 15/12/2006 Nombre de messages : 65
| Sujet: IT 248 Mer 2 Mai 2007 - 17:25 | |
| bonjour je pense qu'il y a une incomprehention sur les textes. l'alarme restrinte n'est admise que sur acceptation de la commission et donc pas integré au tableau de signalisation. lorsque la tempo est admise elle est en complément de la signalisation,donc elle rentre dans le proséssus de fonctionnement du SSI en complément des autre organes de fonctionnement @+ carmine | |