| Robinet incendie armé | |
| | Auteur | Message |
---|
Administrateur FONDATEUR
Age : 53 Région : Rhône Alpes
Société : Education nationale Emploi : Enseignant en BTS MOS, CAP AS & BAC PRO Métiers de la Sécurité
Formations : Formation de formateur via le CAFOC (Centre Académique de FOrmation Continue), Licence professionnelle sécurité des biens et des personnes, parcours prévention des risques professionnels et environnementaux, BTS MOS, BP ATPS Date d'inscription : 02/09/2006 Nombre de messages : 24309
| Sujet: Robinet incendie armé Mar 31 Juil 2007 - 11:43 | |
|
Dernière édition par Administrateur le Mar 27 Mar 2012 - 16:33, édité 1 fois | |
| | | Pirate2A Nouveau
Age : 47 Région : Corse
Emploi : Pompier d'aéroport
Formations : ERP3/IGH3, BNMPS, Moniteur SST, SPV, Pompier d'aéroport Date d'inscription : 13/08/2007 Nombre de messages : 37
| Sujet: Re: Robinet incendie armé Mar 14 Aoû 2007 - 1:06 | |
| LES ROBINETS D'INCENDIE ARMES (Règle R5 de L'A.P.S.A.D., N.F.S. 61-201, N.F.S. 62-210)Un robinet d'incendie armé (R.I.A) est une lance incendie munie d'un robinet diffuseur monté au bout d'un tuyau et raccordé en permanence à une vanne branchée sur une canalisation d'eau sous pression. " C'est un moyen de secours de 1ére intervention mis à la disposition du personnel.Pour être conforme à la réglementation, un R.I.A. doit posséder : une vanne d'ouverture rapide un tambour ou selletteun tuyau semi-rigide de 20m. ou 30 m. de longueur de diamètre 20 ou 40 mmune lance avec un robinet 3 positions (Fermé-Jet diffusé-Jet plein)une clé tricoise (clé servant au serrage et desserrage des raccords d'incendie) un seau à fond bombéune hache facultativePression de service: de 2,5 à 4,5 barsCOMMENT IMPLANTER LES R.I.A.?La règle R5 de L'Association Plénière des Sociétés d'Assurance Dommage (A.P.S.A.D.) indique : " le choix et le nombre des emplacements doivent être déterminés de façon à ce que toute la surface des locaux puisse être efficacement atteinte et que les jets de 2 robinets voisins puissent se rejoindre. La distance qui les sépare ne doit jamais excéder 50 mètres pour les robinets de 40 mm , 30 mètres pour les robinets de 20 mm. "De plus, l'article G.H. 51 du Règlement de Sécurité dans les Immeubles de Grande Hauteur stipule que l'établissement doit posséder autant de R.I.A. par niveau que d'escalier. | |
| | | | Robinet incendie armé | |
|
Sujets similaires | |
|
| Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
| |
| |
| Sondage | | Pourquoi faites vous votre métier ? | Par choix | | 31% | [ 67 ] | A défaut de formations ou de diplômes | | 3% | [ 6 ] | A défaut de trouver du travail dans un autre métier | | 15% | [ 32 ] | Par passion ou vocation | | 51% | [ 110 ] |
| Total des votes : 215 |
|
|