EquipementsLes équipements utilisés au sein des atmosphères
potentiellement explosibles ou susceptibles d’être mis en danger sont classés en
trois catégories :
1 - Appareils conçus pour assurer un très haut niveau de
protection et destinés à un environnement dans lequel des atmosphères explosives
sont présentes constamment, ou pour une longue période ou fréquemment (pour les
zones 0 ou 20).
2 - Appareils conçus pour assurer un haut niveau de
protection dans un environnement où des atmosphères explosives se manifesteront
probablement (zones 1 ou 21)
3 - Appareils conçus pour assurer un niveau
normal de protection avec une faible probabilité d’atmosphère explosive et pour
une courte période (zones 2 ou 22).
[b]Zones sensibles et risques spéciaux : des solutions
spécifiquesDes détecteurs optique de fumée à haute
sensibilité aux brouillards d’eau et à l’extinction par gaz, les solutions
déployées sur les sites à risques s’adaptent à tous les cas de figure. Tour
d’horizon.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Les prestataires spécialisés dans la conception de systèmes de
détection et d’extinction proposent une série d’équipements dédiés à ces risques
« spéciaux ». Caractérisés par leur rapidité de réaction, ces outils ont
vocation à s’adapter à tous type de configuration tout en optimisant les
conditions d’intervention. En matière de détection, la gamme Vesda de Tyco est
composée de quatre détecteurs de fumée à alerte précoce conçus pour la
surveillance de zones critiques. Equipés de la technologie laser, ces derniers
permettent de réaliser de détection de fumée haute sensibilité (DFHS) et très
haute sensibilité (DFTHS). L’air prélevé au moyen d’un réseau aéraulique est
filtré et dirigé dans une chambre d’analyse ou la technologie laser par
dispersion de lumière permet de détecter la présence de fumée même en quantités
réduites. Les informations relatives à l’état du détecteur sont retranscrites
sur l’unité de signalisation et vers la centrale ZETTLER ZX. Le Laser Plus
permet de surveiller une superficie de 1600 m², le Laser Scanner offre le même
potentiel (1600 m² de superficie surveillée) avec la possibilité de localiser
l’origine du feu. Une gamme complétée par le Vesda Laser Compact (800 m² de
superficie) et le Vesda Laser Focus (250 m² avec capteurs de débit à ultrason).
Ces outils de détection (détecteur de fumée précoce et détecteur haute
sensibilité) doivent faire l'objet d'une étude adaptée à la conception des
locaux, aux types de produits stockés et aux contraintes d'exploitation de
chaque bâtiment : manutention, présence de poussières, température et
hygrométrie… La gamme Titanus (Siemens) est elle aussi composée de quatre
modèles de détecteurs optique de fumée multi ponctuel à haute sensibilité
destinés à la surveillance de salles informatiques, salles blanches, bàtiments
historiques, musées, centraux téléphoniques, entrepôts frigorifiques mais
également celle des espaces vides difficilement accessibles (faux plafonds, faux
planchers) et des espaces de grande hauteur. Le système de détection fonctionne
par prélèvement d’air dans les zones surveillées avec activation d’alarme en cas
de dépassement des seuils de sensibilité (de 33% à 100% du seuil selon les
modèles).
Classification par zones
> Annexe 1 de la Directive 1999/92/CE
relative à la classification des emplacements dangereux à risque d’explosion
1. Emplacements où des atmosphères explosives peuvent se
présenter Un emplacement où une atmosphère explosive peut se présenter
en quantités telles que des précautions spéciales sont nécessaires en vue de
protéger la sécurité et la santé des travailleurs concernés est considéré comme
un emplacement dangereux au sens de la présente directive. Un emplacement où il
est improbable que des atmosphères explosives se présentent en quantités telles
que des précautions spéciales sont nécessaires est considéré comme non dangereux
au sens de la présente directive. Les substances inflammables et/ou combustibles
sont considérées comme des substances pouvant donner lieu à la formation d'une
atmosphère explosive, à moins qu'il ne soit avéré, après examen de leurs
propriétés, qu'elles ne sont pas en mesure de propager en elles-mêmes une
explosion lorsqu'elles sont mélangées avec l'air.
2. Classification des
emplacements dangereux Les emplacements dangereux sont classés en zones
en fonction de la fréquence et de la durée de la présence d'une atmosphère
explosive.
L'importance des mesures à prendre aux termes de l'annexe II,
partie A, résulte de cette classification.
- Zone 0 Emplacement
où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l'air de substances
inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est présente en
permanence, pendant de longues périodes ou fréquemment.
- Zone 1
Emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec
l'air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard
est susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal.
- Zone 2 Emplacement où une atmosphère explosive consistant en un
mélange avec l'air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de
brouillard n'est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou, si
elle se présente néanmoins, elle n'est que de courte durée.
- Zone 20
Emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de
poussières combustibles est présente dans l'air en permanence, pendant de
longues périodes ou fréquemment.
- Zone 21 Emplacement où une
atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles est
susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal.
-
Zone 22 Emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de
poussières combustibles n'est pas susceptible de se présenter en fonctionnement
normal, ou, si elle se présente néanmoins, elle n'est que de courte durée