Sécurité Privée FORUM - Le forum de référence (2006 - 2024)
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Sécurité Privée FORUM - Le forum de référence (2006 - 2024)


 
AccueilPublicationsS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
Voir le deal

 

 sprinkleurs , brouillard d'eau , mousses eau dopee

Aller en bas 
AuteurMessage
claire
Super passionné
claire


Féminin
Age : 61
Région : alsace 67

Société : Main securite
Emploi : A2SP

Formations : SST.HOB0.SSIAP1.Titre Profesionnel d'Agent de Surete de Securite Privee
Date d'inscription : 22/02/2007
Nombre de messages : 12208

sprinkleurs , brouillard d'eau , mousses eau dopee Empty
MessageSujet: sprinkleurs , brouillard d'eau , mousses eau dopee   sprinkleurs , brouillard d'eau , mousses eau dopee Icon_minitimeMer 10 Sep 2008 - 9:19

S’adapter aux risques et à l’environnement


En matière de gestion des risques spéciaux, les systèmes de détection et
d’extinction visent à assurer une protection optimale des biens et des
personnes.
La configuration des installations doit prendre en compte la
nature des risques encourues et celle des locaux à protéger avec un impératif,
celui de réagir rapidement. Explications.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Présence de poussières, de solvants, de vapeur, de gaz,
d’hydrocarbures ou de produits chimiques, les sites industriels présentant des
risques spéciaux potentiels sont légion. De fait, compte tenu de la diversité de
ces zones d’activité et des composants qui y sont présents, les gestionnaires
ont pour obligation d’anticiper tout risque d’explosion et d’incendie à travers
la mise en place de dispositifs de détection (flammes, fumées, chaleurs) et
d’extinction adaptés. Les directives européennes pour Atmosphères Explosives «
ATEX » imposent notamment aux entreprises des exigences strictes relatives aux
appareils et systèmes de protection destinés à être utilisé en atmosphère
explosible (directive 94/9/CE) et à la sécurité des travailleurs (directive
1999/92/CE). Et quelle que soit l’activité de l’entreprise, l’employeur a
l’obligation d’empêcher la formation d’atmosphères explosives, d’éviter
l’inflammation d’atmosphères explosives si la nature de l’activité ne permet pas
d’empêcher leur formation et d’atténuer les effets d’une explosion. Pour
satisfaire ces obligations, l’employeur se doit d’évaluer les risques en tenant
compte : de la probabilité de formation d’une atmosphère explosive ; de sa
probabilité d’inflammation, y compris par décharge électrostatique ; de la
nature des installations, des substances utilisées, des procédés employés et de
leurs interactions éventuelles ainsi que de l’étendue des conséquences
prévisibles d’une explosion.
Identifier le risque pour mieux le cibler

L’employeur doit également prendre les mesures nécessaires en
cas de possibilité de formation d’atmosphère explosive présentant un risque pour
la santé et la sécurité des personnes. Il doit par ailleurs classer les
emplacements à risques en zones distinctes et installer dans ces zones à risque
des appareils conformes à la directive ATEX. Enfin, il doit établir et
actualiser le Document relatif à la protection contre les explosions (DRPE)
destiné à démontrer que les risques ont été évalués et les mesures adéquates ont
été prises. Au regard de ces obligations, les dispositifs mis en œuvre par les
dirigeants d’entreprise exposée à ces risques ont pour finalité première leur
détection précoce (fumée, gaz, chaleur, flammes). Compte tenu des risques
économiques, humains et environnementaux encourus en cas d’incendie non
maîtrisé, l’identification des points vitaux de l’entreprise, et donc des
risques potentiels, est un impératif. Chaque zone critique doit en effet faire
l’objet d’une protection personnalisée basée sur son volume, sa superficie et la
nature des produits qui y sont implantés. « L’installation de systèmes de
détection et d’extinction dédiés aux risques spéciaux répond d’abord aux
demandes émanant des DRIRE. Ces dernières définissent une liste d’équipements à
mettre en place avec l’objectif de prendre en compte les différents paramètres
spécifiques aux locaux à protéger et aux produits qui y sont entreposés. Par
ailleurs, les assureurs sont de plus en plus nombreux à imposer des mesures de
protection adaptées à ces risques « spéciaux ». De fait, chaque installation
répond à des contraintes particulières. C’est au prestataire de définir
l’architecture du système dans le respect des normes, des prescriptions
réglementaires et des attentes du client » résume Franck Lorgery, directeur
stratégie produits chez Tyco F&S.
Revenir en haut Aller en bas
claire
Super passionné
claire


Féminin
Age : 61
Région : alsace 67

Société : Main securite
Emploi : A2SP

Formations : SST.HOB0.SSIAP1.Titre Profesionnel d'Agent de Surete de Securite Privee
Date d'inscription : 22/02/2007
Nombre de messages : 12208

sprinkleurs , brouillard d'eau , mousses eau dopee Empty
MessageSujet: Re: sprinkleurs , brouillard d'eau , mousses eau dopee   sprinkleurs , brouillard d'eau , mousses eau dopee Icon_minitimeMer 10 Sep 2008 - 9:24

Equipements



Les équipements utilisés au sein des atmosphères
potentiellement explosibles ou susceptibles d’être mis en danger sont classés en
trois catégories :
1 - Appareils conçus pour assurer un très haut niveau de
protection et destinés à un environnement dans lequel des atmosphères explosives
sont présentes constamment, ou pour une longue période ou fréquemment (pour les
zones 0 ou 20).
2 - Appareils conçus pour assurer un haut niveau de
protection dans un environnement où des atmosphères explosives se manifesteront
probablement (zones 1 ou 21)
3 - Appareils conçus pour assurer un niveau
normal de protection avec une faible probabilité d’atmosphère explosive et pour
une courte période (zones 2 ou 22).
[b]Zones sensibles et risques spéciaux : des solutions
spécifiques


Des détecteurs optique de fumée à haute
sensibilité aux brouillards d’eau et à l’extinction par gaz, les solutions
déployées sur les sites à risques s’adaptent à tous les cas de figure. Tour
d’horizon.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Les prestataires spécialisés dans la conception de systèmes de
détection et d’extinction proposent une série d’équipements dédiés à ces risques
« spéciaux ». Caractérisés par leur rapidité de réaction, ces outils ont
vocation à s’adapter à tous type de configuration tout en optimisant les
conditions d’intervention. En matière de détection, la gamme Vesda de Tyco est
composée de quatre détecteurs de fumée à alerte précoce conçus pour la
surveillance de zones critiques. Equipés de la technologie laser, ces derniers
permettent de réaliser de détection de fumée haute sensibilité (DFHS) et très
haute sensibilité (DFTHS). L’air prélevé au moyen d’un réseau aéraulique est
filtré et dirigé dans une chambre d’analyse ou la technologie laser par
dispersion de lumière permet de détecter la présence de fumée même en quantités
réduites. Les informations relatives à l’état du détecteur sont retranscrites
sur l’unité de signalisation et vers la centrale ZETTLER ZX. Le Laser Plus
permet de surveiller une superficie de 1600 m², le Laser Scanner offre le même
potentiel (1600 m² de superficie surveillée) avec la possibilité de localiser
l’origine du feu. Une gamme complétée par le Vesda Laser Compact (800 m² de
superficie) et le Vesda Laser Focus (250 m² avec capteurs de débit à ultrason).
Ces outils de détection (détecteur de fumée précoce et détecteur haute
sensibilité) doivent faire l'objet d'une étude adaptée à la conception des
locaux, aux types de produits stockés et aux contraintes d'exploitation de
chaque bâtiment : manutention, présence de poussières, température et
hygrométrie… La gamme Titanus (Siemens) est elle aussi composée de quatre
modèles de détecteurs optique de fumée multi ponctuel à haute sensibilité
destinés à la surveillance de salles informatiques, salles blanches, bàtiments
historiques, musées, centraux téléphoniques, entrepôts frigorifiques mais
également celle des espaces vides difficilement accessibles (faux plafonds, faux
planchers) et des espaces de grande hauteur. Le système de détection fonctionne
par prélèvement d’air dans les zones surveillées avec activation d’alarme en cas
de dépassement des seuils de sensibilité (de 33% à 100% du seuil selon les
modèles).
Classification par zones
> Annexe 1 de la Directive 1999/92/CE
relative à la classification des emplacements dangereux à risque d’explosion




1. Emplacements où des atmosphères explosives peuvent se
présenter

Un emplacement où une atmosphère explosive peut se présenter
en quantités telles que des précautions spéciales sont nécessaires en vue de
protéger la sécurité et la santé des travailleurs concernés est considéré comme
un emplacement dangereux au sens de la présente directive. Un emplacement où il
est improbable que des atmosphères explosives se présentent en quantités telles
que des précautions spéciales sont nécessaires est considéré comme non dangereux
au sens de la présente directive. Les substances inflammables et/ou combustibles
sont considérées comme des substances pouvant donner lieu à la formation d'une
atmosphère explosive, à moins qu'il ne soit avéré, après examen de leurs
propriétés, qu'elles ne sont pas en mesure de propager en elles-mêmes une
explosion lorsqu'elles sont mélangées avec l'air.
2. Classification des
emplacements dangereux

Les emplacements dangereux sont classés en zones
en fonction de la fréquence et de la durée de la présence d'une atmosphère
explosive.
L'importance des mesures à prendre aux termes de l'annexe II,
partie A, résulte de cette classification.
- Zone 0
Emplacement
où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l'air de substances
inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est présente en
permanence, pendant de longues périodes ou fréquemment.
- Zone 1

Emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec
l'air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard
est susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal.

- Zone 2
Emplacement où une atmosphère explosive consistant en un
mélange avec l'air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de
brouillard n'est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou, si
elle se présente néanmoins, elle n'est que de courte durée.
- Zone 20

Emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de
poussières combustibles est présente dans l'air en permanence, pendant de
longues périodes ou fréquemment.
- Zone 21
Emplacement où une
atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles est
susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal.
-
Zone 22

Emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de
poussières combustibles n'est pas susceptible de se présenter en fonctionnement
normal, ou, si elle se présente néanmoins, elle n'est que de courte durée
Revenir en haut Aller en bas
claire
Super passionné
claire


Féminin
Age : 61
Région : alsace 67

Société : Main securite
Emploi : A2SP

Formations : SST.HOB0.SSIAP1.Titre Profesionnel d'Agent de Surete de Securite Privee
Date d'inscription : 22/02/2007
Nombre de messages : 12208

sprinkleurs , brouillard d'eau , mousses eau dopee Empty
MessageSujet: Re: sprinkleurs , brouillard d'eau , mousses eau dopee   sprinkleurs , brouillard d'eau , mousses eau dopee Icon_minitimeMer 10 Sep 2008 - 9:26

Maîtriser l’extinction

Le système d’extinction incendie Sapphire de Tyco utilise un
nouvel « agent propre », sans danger pour les personnes et respectueux des
matériels ou des documents stockés dans les installations protégées : le Novec
1230 (3M). Caractérisé par un faible encombrement, ce système de lutte contre
l’incendie fonctionne à l’aide de bouteilles rechargeables. Le rechargement peut
en effet s’effectuer par simple gravité, et la pressurisation des réservoirs est
assurée par de simples petites bouteilles d’azote sur site ce qui permet
d’éviter les coûts de transport tout en assurant un temps de rechargement plus
rapide. Stocké à l’état liquide, l’agent Novec se répand sous forme gazeuse lors
de sa sortie des buses. Lorsque le système Sapphire déclenche sa diffusion,
l’agent éteint les flammes en absorbant la chaleur plus rapidement que
l’incendie ne peut la produire, et ceci en moins de 10 secondes. Son facteur de
sécurité unique de 40% permet en outre une utilisation dans des volumes à grande
amplitude de température et garantit dans tous les cas son innocuité sur les
personnes. Non polluant, ce liquide extincteur se décompose naturellement dans
l’atmosphère en 5 jours et s’évapore dès qu’il est projeté. Le fonctionnement
des appareils (électroniques ou autres) au contact du liquide n’est donc pas
altéré. De même, les documents traditionnels ne sont pas altérés grâce à ce
liquide « qui ne mouille pas ». Un système qui met donc à l’abri des
interruptions de production… Siemens Building Technologies propose de son côté
une gamme dédiée à l’extinction permettant de faire face « à tous les risques ».
De la protection des silos à céréales jusqu’à celle des salles informatiques, la
gamme Sinorix intégre l’ensemble des solutions d’extinction : gaz, mousse et
brouillard d’eau. Le gaz assurer une extinction « propre », rapide et séche
respectueuse de la valeur des biens qu’il s’agisse d’un local entier ou d’une
seule pièce. Sinorix Mousse permet une extinction de grande ampleur au sein
d’espace clos ou à l’air libre avec une prédilection pour les feux de liquide.
Quant au brouillard d’eau Cerspray, il consgtitue un agent d’extinction de
premier ordre dans la protection des équipements producteur d’énergie ou des
sites pétroliers et gazogènes.Brouillard et rideau d’eau

Toujours chez Tyco, le système de brouillard d’eau MicroDrop
Haute Pression permet de supprimer deux des trois éléments générateurs de feu :
l’oxygène et la chaleur. Diffusée à une pression de 100 à 200 bars, l’eau
brumisée se vaporise au contact des flammes. La chaleur est alors absorbée et
l’oxygène déplacé ce qui permet de contenir le feu avant son extinction. « Et
plus la surface de diffusion est grande, plus le système est efficace pour
réduire la température et l’oxygène dans la zone touchée » précise-t-on chez le
fabricant. Dernier point non négligeable, la présence de vapeur d’eau permet
l’agglomération des particules de fumée présentes dans l’air, réduisant ainsi
les dommages causés par celle-ci. Le système fonctionne grâce à un dispositif
composé de bouteilles ou de réservoir. Les systèmes à réservoir fournissent
grâce à leur pompe une pression de 100 à 120 bars particulièrement adaptée au
feu nécessitant un fort mouillage. De leur côté, les systèmes à bouteilles ont
un temps d’action limité en fonction de leur réserve d’eau mais sont plus
économiques pour les petites applications. Ils sont pressurisés par de l’azote à
200 bars, et peuvent être montés sur skids pour faciliter le transport. En
parallèle, le système peut être installé « sous air » (buses ouvertes), soit
avec déclenchement manuel, soit couplé à un système de détection automatique.
Dans cette configuration, toutes les buses se déclenchent simultanément. Il peut
également être « sous eau » : chaque buse est alors fermée par une ampoule de
type « sprinkler ». Dans ce cas, seules les têtes exposées au feu s’ouvrent et
libèrent ainsi le brouillard d’eau. Dans un registre similaire, le système
Aquafog proposé par LPG France est un système de brouillard d’eau haute pression
livré soit sous forme d'une source d'eau constituée de bouteilles sous pression
(azote), soit sous forme d'un ensemble comprenant une source d'eau et une pompe
adaptée, voire les deux. Le brouillard d'eau ne s'assimile ni au sprinkleur ni à
la protection par gaz. Son mode d'extinction est un compromis entre les deux
systèmes. L'eau sous fines gouttelettes forme un brouillard qui absorbe
l'énergie émise par le feu et la vapeur d'eau générée par contact avec le feu
réduit l'oxygénation du foyer. L'extinction est fonction de la pénétration de
l'eau au cœur du foyer. L'aspersion des diffuseurs doit être adaptée au risque
visé (en protection volumétrique, il permet de contenir le foyer et d’empêcher
son développement). Quant au niveau de conditionnement, le débit de l'eau doit
être calculé comme pour tout système d'extinction de façon à fixer la dimension
des tuyauteries et autres raccords.

Brouillard d’eau pour la protection du futur Centre des Archives
nationales






Implanté à Pierrefitte sur Seine (93), le futur Centre des
archives nationale sera équipé d’un système de brouillard d’eau à haute pression
(100 bars) destiné à assurer la protection des documents qui y seront
entreposés. En charge du projet, l’Etablissement public de maîtrise d’ouvrage
des travaux culturels (EMOC) souhaitait en effet disposer d’un système anti
incendie fiable et efficace permettant qui plus est d’éviter les dégâts
collatéraux liés à l’extinction par eau en cas de sinistre. Sollicité par
l’2tablissement public, le CSTB a modélisé en grandeur nature le futur centre de
stockage d’une superficie de 200 m². Le local a été rempli d’archives (papier et
cassettes vidéo) dans la même configuration que celle du futur Centre de
Pierrefitte avant l’allumage d’un incendie. Au final, les mesures effectuées ont
montré une très forte réduction du débit calorifique, une température à
proximité du foyer compatible avec l’intervention des secours, une forte
diminution de la quantité d’eau nécessaire pour éteindre l’incendie et une
destruction des archives n’excédant pas 1 % du contenu de l’espace concerné par
le feu

Cet article est extrait du Magazine APS - numéro 173 de Septembre
2008.
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





sprinkleurs , brouillard d'eau , mousses eau dopee Empty
MessageSujet: Re: sprinkleurs , brouillard d'eau , mousses eau dopee   sprinkleurs , brouillard d'eau , mousses eau dopee Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
sprinkleurs , brouillard d'eau , mousses eau dopee
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Les différents types de SPRINKLEURS
» Urgent essais sprinkleurs
» VIDANGE D'UN ETAGE SUR UN RESEAU SPRINKLEURS
» La sécurité par le brouillard
» Brouillard d’eau : HI-Fog, homologué FM et OMI

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Sécurité Privée FORUM - Le forum de référence (2006 - 2024) :: LES METIERS - Filières autres (incendie / industriel, nucléaire...) :: Installateur / Vérificateur de matériel de sécurité-
Sauter vers: