| | Question extincteur CO². | |
|
+5ULYSSE-SECURITE FTR chapuis DRS33 lebanni0013 9 participants | Auteur | Message |
---|
lebanni0013 Nouveau
Age : 33 Région : Doubs (25)
Société : Main Sécurité Emploi : Agent de sécurité/vidéo en centre commercial
Formations : S.S.I.A.P.1 - P.S.C.1 - H0B0 - A.S.P. Malveillance - CAP APS. Date d'inscription : 09/03/2008 Nombre de messages : 66
| Sujet: Question extincteur CO². Jeu 29 Mai 2008 - 14:17 | |
| Bonjour à tous,
Voilà, j'ai la possibilité de me procurer un extincteur CO² venant d'un ERP. Il est tout neuf et a été mis en service en 2008 (en mars je crois). Mon problème : si je le prend pour chez moi, évidemment je ne pourrai pas faire la révision annuelle, je me demandais donc quels dangers présentait un extincteur CO² qui n'était pas réviser (dans la limite du raisonnable, environ 3 ans sans révision). Je sais que le tromblon peux peter s'il est mal vissé, je sais qu'un AB peux sauter à cause de la rouille, mais alors un CO², en plus qui est pas comme un AB vue qu'il est sous pression permanente... Quels sont les risques ? :jereflechi4: | |
| | | DRS33 Super fidèle
Age : 63 Région : 33
Emploi : Responsable Opérationnel Sûreté aéro.
Date d'inscription : 16/05/2008 Nombre de messages : 466
| Sujet: Re: Question extincteur CO². Jeu 29 Mai 2008 - 14:22 | |
| - lebanni0013 a écrit:
- Bonjour à tous,
Voilà, j'ai la possibilité de me procurer un extincteur CO² venant d'un ERP. Il est tout neuf et a été mis en service en 2008 (en mars je crois). Mon problème : si je le prend pour chez moi, évidemment je ne pourrai pas faire la révision annuelle, je me demandais donc quels dangers présentait un extincteur CO² qui n'était pas réviser (dans la limite du raisonnable, environ 3 ans sans révision). Je sais que le tromblon peux peter s'il est mal vissé, je sais qu'un AB peux sauter à cause de la rouille, mais alors un CO², en plus qui est pas comme un AB vue qu'il est sous pression permanente... Quels sont les risques ? :jereflechi4: Bonjour, A priori aucun si l'appareil n'est pas réformé et si il a bien été pesé chaque année, sans oublier la visite auprès du service des mines tous les ..... je sais plus... (on m'aide en coulisse). Aucun si il n'a pas été acquis en tombant du camion et aucun si il est bien utilisé. Maintenant, trois ans sans révision c'est prendre un bien gros risque en cas de sinistre. | |
| | | chapuis Nouveau
Age : 68 Région : Franche comté
Emploi : sans
Formations : 7 ans d'Armée, SOR; 25 ans SPV; sous officier, FOR 1; EPI; ESI; trilogie; ARI; LSPCC; ERP 1; SSIAP 3 Date d'inscription : 27/12/2007 Nombre de messages : 61
| Sujet: Re: Question extincteur CO². Jeu 29 Mai 2008 - 14:26 | |
| Le risque est lié justement par le fait que c'est un appareil sous pression. Lors du contrôle annuel des extincteurs, pour avoir asisté à un tel contrôle sur un ancien site, il semble qu'il ne soit que pesé. Donc, voir les contrôles des appareils sous pression, identique dans le principe aux bouteilles d'ARI, et de plongée. Par contre, ne crie pas partout que tu as récupéré un CO2; ça peut prêter à confusion ! A bientôt. | |
| | | lebanni0013 Nouveau
Age : 33 Région : Doubs (25)
Société : Main Sécurité Emploi : Agent de sécurité/vidéo en centre commercial
Formations : S.S.I.A.P.1 - P.S.C.1 - H0B0 - A.S.P. Malveillance - CAP APS. Date d'inscription : 09/03/2008 Nombre de messages : 66
| Sujet: Re: Question extincteur CO². Jeu 29 Mai 2008 - 14:34 | |
| Très bien je vous remercie, je vais le peser dès son acquisition, et je le vérifierai régulièrement, s'il maigri je le largue. | |
| | | DRS33 Super fidèle
Age : 63 Région : 33
Emploi : Responsable Opérationnel Sûreté aéro.
Date d'inscription : 16/05/2008 Nombre de messages : 466
| Sujet: Re: Question extincteur CO². Jeu 29 Mai 2008 - 14:38 | |
| - lebanni0013 a écrit:
- Très bien je vous remercie, je vais le peser dès son acquisition, et je le vérifierai régulièrement, s'il maigri je le largue.
C'est sur, faut penser à le nourrir et à le changer..... c'est comme un tamagoshi.... des fois la nuit il pleure. Moi, avec madame, c'est le contraire.... si elle grossit, je la plante.... Dis moi, tu sais combien ça pèse un extinctinteur 2 kg co2? | |
| | | lebanni0013 Nouveau
Age : 33 Région : Doubs (25)
Société : Main Sécurité Emploi : Agent de sécurité/vidéo en centre commercial
Formations : S.S.I.A.P.1 - P.S.C.1 - H0B0 - A.S.P. Malveillance - CAP APS. Date d'inscription : 09/03/2008 Nombre de messages : 66
| Sujet: Re: Question extincteur CO². Jeu 29 Mai 2008 - 16:30 | |
| je viens de le peser, il fait 4KG :P | |
| | | FTR Super passionné
Age : 50 Région : aquitaine: 40 et 64
Société : FTR SECURITE Emploi : Entrepreneur, APS et formateur vacataire
Formations : SSIAP1 et CQP ADS, ex-SPV, ex-gendarme de reserve Formations internes : EPI, SST et autres en secourisme, gestes et postures, SSIAP1, HACCP, CQP d'APS, Titre pro Dirigeant ESP
Date d'inscription : 05/03/2007 Nombre de messages : 11443
| Sujet: Re: Question extincteur CO². Jeu 29 Mai 2008 - 18:38 | |
| - DRS33 a écrit:
- lebanni0013 a écrit:
- Bonjour à tous,
Voilà, j'ai la possibilité de me procurer un extincteur CO² venant d'un ERP. Il est tout neuf et a été mis en service en 2008 (en mars je crois). Mon problème : si je le prend pour chez moi, évidemment je ne pourrai pas faire la révision annuelle, je me demandais donc quels dangers présentait un extincteur CO² qui n'était pas réviser (dans la limite du raisonnable, environ 3 ans sans révision). Je sais que le tromblon peux peter s'il est mal vissé, je sais qu'un AB peux sauter à cause de la rouille, mais alors un CO², en plus qui est pas comme un AB vue qu'il est sous pression permanente... Quels sont les risques ? :jereflechi4: Bonjour,
A priori aucun si l'appareil n'est pas réformé et si il a bien été pesé chaque année, sans oublier la visite auprès du service des mines tous les ..... je sais plus... (on m'aide en coulisse). Aucun si il n'a pas été acquis en tombant du camion et aucun si il est bien utilisé. Maintenant, trois ans sans révision c'est prendre un bien gros risque en cas de sinistre. 10 ans, afin de vérifier s'il tient encore la pression. Mais la plupart du temps, ils sont changés. | |
| | | ULYSSE-SECURITE MODERATEUR
Age : 58 Région : FRANCHE COMTE
Société : ULYSSE PREVENTION Emploi : Consultant en sécurité privée et incendie, Ex-Chef d'Entreprise de sécurité privée
Formations : CAP APS, CC Cyno, SSIAP 1 et 2, Moniteur ARI, AFPS, PSC1, SST, IGH1 et 2, habilitation chimique 1 Date d'inscription : 08/08/2007 Nombre de messages : 3058
| Sujet: Re: Question extincteur CO². Jeu 29 Mai 2008 - 19:35 | |
| 10 ans pour la mise en conformité: cout exorbitant, en fait au bout de 10 ans il vaut mieux en acheter un NEUF. (législation entreprise) Pour un particulier, il peut le garder 20 ans sans problème. Concernant la vérification annuelle, elle n'est pas obligatoire pour un particulier. | |
| | | lebanni0013 Nouveau
Age : 33 Région : Doubs (25)
Société : Main Sécurité Emploi : Agent de sécurité/vidéo en centre commercial
Formations : S.S.I.A.P.1 - P.S.C.1 - H0B0 - A.S.P. Malveillance - CAP APS. Date d'inscription : 09/03/2008 Nombre de messages : 66
| Sujet: Re: Question extincteur CO². Jeu 29 Mai 2008 - 20:59 | |
| avosordres Merci de vos réponses | |
| | | mike72 Nouveau
Age : 43 Région : ouest
Société : Pôle Santé Sud Emploi : ssiap2
Formations internes : SSIAP2, recyclage SSIAP 1, SST, HO/BO, MMI1
Date d'inscription : 22/07/2008 Nombre de messages : 64
| Sujet: Re: Question extincteur CO². Mar 22 Juil 2008 - 16:07 | |
| Bonjour, Un extincteur CO2 doit être pesé. En effet, tous les ans un extincteur doit être vérifié et le contrôle d'un extincteur au CO2 se déroule comme suit. -Vérif plomb et goupille -Enlever la goupille pour voir si elle s'enlève bien et qu'elle ne soit pas tordue. -Remise en place de la goupille puis du plomb -Dévissage du tromblon (toujours avoir la goupille quand on enlève le tromblon) - Vérif du tromblon (pas de fissure, de cassure, souffler dedans pour enlever les saletés) - peser l'extincteur sans ses accessoires (tromblon ou tout autre plastique) Sur le côté de l'extincteur est inscrit le poids de la cuve. Rajoutez les 2 kgs de l'agent extincteur (le CO2) et vous aurez el poids que doit faire l'extincteur doit faire. Il est toléré +0/-5 % du poids inscrit. S'il est inférieur au -5% trouvé, il faut le renvoyer en usine pour remplissage. Voili voilou j'espère ne pas avoir été trop "gonflant" à lire. MIKE | |
| | | jimi Habitué
Age : 49 Région : bretagne
Emploi : directeur de formations SSIAP, APS et conducteur de chien
Date d'inscription : 23/07/2007 Nombre de messages : 151
| Sujet: Re: Question extincteur CO². Mar 22 Juil 2008 - 23:14 | |
| je confirme les dires de ulysse securite, aucun risque pour un extincteur meme si il n'est pas vérifié tout les ans, au bout de 20 ans on peut considéré qu'il à fait sont temps et effectivement sans passage décénal au mines ni vérifications annuelle il faut songer à le remplacer. | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Question extincteur CO². Mar 22 Juil 2008 - 23:32 | |
| CQFD |
| | | mike72 Nouveau
Age : 43 Région : ouest
Société : Pôle Santé Sud Emploi : ssiap2
Formations internes : SSIAP2, recyclage SSIAP 1, SST, HO/BO, MMI1
Date d'inscription : 22/07/2008 Nombre de messages : 64
| Sujet: Re: Question extincteur CO². Mar 22 Juil 2008 - 23:39 | |
| Exact. Mais il est possible que tu aies une fuite ou bien que ton extincteur soit vide. Et là, s'il n'est pas vérifié tu ne le sauras que quand tu en auras besoin. | |
| | | Fantomas Nouveau
Age : 66 Région : Rhône-Alpes
Société : Sécurifeu Emploi : Spécialiste sécurité incendie
Date d'inscription : 11/08/2008 Nombre de messages : 71
| Sujet: Re: Question extincteur CO². Lun 11 Aoû 2008 - 22:10 | |
| - lebanni0013 a écrit:
- je viens de le peser, il fait 4KG :P
Bonjour, J'ai juste un petit doute sur le bon état de ton extincteur. Tu dis qu'il pèse 4 Kgs : je pense que tu l'as pesé avec son tromblon diffuseur qui pèse bien souvent dans les 150 grammes (300 à 500 pour certains modèles bien moins courants),ce qui fait env. 3,85 kgs pour la cuve et sa tête et ça fait léger léger. J'estime que ton appareil devrait peser un peu plus de 5,5 kgs. Lis tous les gravages sur le haut du corps de l'extincteur. A un moment, tu liras, par ex. : " T 3,5 K ", c'est à dire T pour tare (poids de l'appareil vide sans ses accessoires (tromblon par ex.) et dans cet exemple 3,5 kgs. Donc si ton appareil est plein, tu enlèves le tromblon, tu pèses et tu dois trouver pour un ext. de 2Kgs CO² : 5,5 Kgs. Tu as droit à une tolérance de +0 gramme et de - 150 grammes. Sans révision, en l'absence de toute trace importante de corrosion, tant qu'il fait son poids, tu n'as rien à craindre. En tant que particulier, tu n'es pas obligé de le faire vérifier, mais particulier ou pas, passé 10 ans cet appareil n'est plus homologué (tu t'en fous peut être après tout) mais un arrêté ministériel de 1963 impose une réépreuve au service des Mines et là, c'est officiel. Entre nous cela ne veut pas dire que l'appareil ne marchera pas pour autant. Mais un conseil, avant de compter dessus, recontrôle le poids de ton appareil en fonction de sa Tare. Autre conseil, si jamais tu as le choix, je te conseillerais plutôt un eau avec additif. Le CO² 2 kgs est vide en env. 12 secondes, il faut bien respecter une distance d'un mètre du feu, bien le coiffer et il n'est efficace que sur les feux de classe B et d'origine électrique. Il peut dépanner sur un feu de classe A, mais vraiment tout de suite avant l'apparition de braises. Cordialement. | |
| | | mersea Habitué
Age : 64 Région : normandie
Société : facs Emploi : chef d'entreprise
Formations : SSIAP3 - INSII - ERITECH - moniteur SST - moniteur LGP - animateur prévention Date d'inscription : 04/08/2008 Nombre de messages : 107
| Sujet: Re: Question extincteur CO². Lun 11 Aoû 2008 - 22:46 | |
| je vais intervenir concernant le co2, la vérification des extincteurs est uniquement dans le code du travail, il n'y a aucun obligation à un particulier de le faire vérifier. les probabilitées que le co2 fuit est minime. la seule chose le co2 sa pession de service 55 bar le tromblon sert de détendeur attention qui soit toujour en place ou pas cassé, sinon risque de ce blaisser gravement. il est prévu pour les feux de classe B (liquide inflammable et ceux d'origine éléctrique) pas por les classes A (bois, papier, carton ect...) | |
| | | Fantomas Nouveau
Age : 66 Région : Rhône-Alpes
Société : Sécurifeu Emploi : Spécialiste sécurité incendie
Date d'inscription : 11/08/2008 Nombre de messages : 71
| Sujet: Re: Question extincteur CO². Lun 11 Aoû 2008 - 22:57 | |
| - mersea a écrit:
les probabilitées que le co2 fuit est minime.
Tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, mais pour ce qui est de ta citation ci-dessus, celle-ci est vraie, mais cela arrive et, concernant le CO² à 4 kgs, je pense que soit il a fui, soit il a été utilisé en partie, voir entièrement. | |
| | | mersea Habitué
Age : 64 Région : normandie
Société : facs Emploi : chef d'entreprise
Formations : SSIAP3 - INSII - ERITECH - moniteur SST - moniteur LGP - animateur prévention Date d'inscription : 04/08/2008 Nombre de messages : 107
| Sujet: Re: Question extincteur CO². Lun 11 Aoû 2008 - 23:04 | |
| une raison de sa fuite c'est que le clinquant de sécurité à cédé suite à une importante chaleur on dit qu'il à une charge "tropicale" il cède à 60°c dans le temps il faisait 6kg et pour les vendre aux pays chaud l on retirer 1 kg maintenant ils sont à 5 kg mais quand le clinquant saute il ce vide entièrement. si comme tu dit il à servi "à moitié" le célé n'est plus en place donc vérification de sa charge en le pesant tout simplement | |
| | | mike72 Nouveau
Age : 43 Région : ouest
Société : Pôle Santé Sud Emploi : ssiap2
Formations internes : SSIAP2, recyclage SSIAP 1, SST, HO/BO, MMI1
Date d'inscription : 22/07/2008 Nombre de messages : 64
| Sujet: Re: Question extincteur CO². Lun 11 Aoû 2008 - 23:10 | |
| - Fantomas a écrit:
- lebanni0013 a écrit:
- je viens de le peser, il fait 4KG :P
Bonjour,
J'ai juste un petit doute sur le bon état de ton extincteur.
Tu dis qu'il pèse 4 Kgs : je pense que tu l'as pesé avec son tromblon diffuseur qui pèse bien souvent dans les 150 grammes (300 à 500 pour certains modèles bien moins courants),ce qui fait env. 3,85 kgs pour la cuve et sa tête et ça fait léger léger. J'estime que ton appareil devrait peser un peu plus de 5,5 kgs. Lis tous les gravages sur le haut du corps de l'extincteur. A un moment, tu liras, par ex. : " T 3,5 K ", c'est à dire T pour tare (poids de l'appareil vide sans ses accessoires (tromblon par ex.) et dans cet exemple 3,5 kgs. Donc si ton appareil est plein, tu enlèves le tromblon, tu pèses et tu dois trouver pour un ext. de 2Kgs CO² : 5,5 Kgs. Tu as droit à une tolérance de +0 gramme et de - 150 grammes.
Sans révision, en l'absence de toute trace importante de corrosion, tant qu'il fait son poids, tu n'as rien à craindre. En tant que particulier, tu n'es pas obligé de le faire vérifier, mais particulier ou pas, passé 10 ans cet appareil n'est plus homologué (tu t'en fous peut être après tout) mais un arrêté ministériel de 1963 impose une réépreuve au service des Mines et là, c'est officiel. Entre nous cela ne veut pas dire que l'appareil ne marchera pas pour autant.
Mais un conseil, avant de compter dessus, recontrôle le poids de ton appareil en fonction de sa Tare.
Autre conseil, si jamais tu as le choix, je te conseillerais plutôt un eau avec additif. Le CO² 2 kgs est vide en env. 12 secondes, il faut bien respecter une distance d'un mètre du feu, bien le coiffer et il n'est efficace que sur les feux de classe B et d'origine électrique. Il peut dépanner sur un feu de classe A, mais vraiment tout de suite avant l'apparition de braises.
Cordialement. Salut Pour la tolérance c'est +0 et -5 % donc 100grs pour un 2kgs. | |
| | | Fantomas Nouveau
Age : 66 Région : Rhône-Alpes
Société : Sécurifeu Emploi : Spécialiste sécurité incendie
Date d'inscription : 11/08/2008 Nombre de messages : 71
| Sujet: Re: Question extincteur CO². Lun 11 Aoû 2008 - 23:32 | |
| Exact, - 100 grammes, j'ai fait une erreur de calcul (pourtant je ne me trompe jamais sur le terrain). | |
| | | mike72 Nouveau
Age : 43 Région : ouest
Société : Pôle Santé Sud Emploi : ssiap2
Formations internes : SSIAP2, recyclage SSIAP 1, SST, HO/BO, MMI1
Date d'inscription : 22/07/2008 Nombre de messages : 64
| Sujet: Re: Question extincteur CO². Lun 11 Aoû 2008 - 23:39 | |
| Pas grave ça. Seul les idiots ne se trompent pas... | |
| | | Fantomas Nouveau
Age : 66 Région : Rhône-Alpes
Société : Sécurifeu Emploi : Spécialiste sécurité incendie
Date d'inscription : 11/08/2008 Nombre de messages : 71
| Sujet: Re: Question extincteur CO². Lun 11 Aoû 2008 - 23:43 | |
| - mersea a écrit:
- une raison de sa fuite c'est que le clinquant de sécurité à cédé suite à une importante chaleur
on dit qu'il à une charge "tropicale" il cède à 60°c
dans le temps il faisait 6kg et pour les vendre aux pays chaud l on retirer 1 kg maintenant ils sont à 5 kg
mais quand le clinquant saute il ce vide entièrement.
si comme tu dit il à servi "à moitié" le célé n'est plus en place donc vérification de sa charge en le pesant tout simplement Ce clinquant ou soupape de sécurité doit effectuer céder à une température supérieure à 60° C. Il arrive aussi qu'il fuit suite tout simplement à une mauvaise étanchéité (filetage, clapets, ...). J'en ai vu pas mal dans ce cas même si cela reste rare en général, surtout s'ils sont rechargés et que l'étanchéité a mal été refaite. Il peut aussi avoir été utilisé et être muni d'un scellé de sécurité. Je m'explique : quelqu'un a pu l'avoir utilisé, un vérificateur est passé derrière, a remis un scellé sans le peser et voilà. Vous me direz " Impossible ! ". En théorie, oui, en pratique, non, je connais plein de vérificateurs qui ne le font pas partant du principe que le CO² est assez fiable et voilà. J'ai même vu, une fois le vérificateur mettre le poids sur la vignette de véri. poids correspondant à la tare (poids vide) et le vérifier ainsi pendant 7 ou 8 ans. Donc 9 ans après, environ, j'arrive, je vois ça, je regarde quand même la tare et je m'aperçois que cet appareil était vide depuis le départ et déclaré bon pendant 7 ou 8 ans. | |
| | | Fantomas Nouveau
Age : 66 Région : Rhône-Alpes
Société : Sécurifeu Emploi : Spécialiste sécurité incendie
Date d'inscription : 11/08/2008 Nombre de messages : 71
| Sujet: Re: Question extincteur CO². Lun 11 Aoû 2008 - 23:45 | |
| - mike72 a écrit:
- Pas grave ça.
Seul les idiots ne se trompent pas... Oui, mais je suis idiot ! mort de rire | |