Sécurité Privée FORUM - Le forum de référence (2006 - 2024)
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Sécurité Privée FORUM - Le forum de référence (2006 - 2024)


 
AccueilPublicationsS'enregistrerConnexion
-39%
Le deal à ne pas rater :
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
Voir le deal
Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
Voir le deal
1099.99 €

 

 detecteur optique et decteur thermique

Aller en bas 
+5
djédjé
DAVIDOU
FTR
titi26
stronghold
9 participants
AuteurMessage
stronghold
Super impliqué
stronghold


Masculin
Age : 47
Région : en france

Société : securité .
Emploi : agent de sécurité

Formations : la total
Date d'inscription : 09/01/2008
Nombre de messages : 1777

detecteur optique et decteur thermique Empty
MessageSujet: detecteur optique et decteur thermique   detecteur optique et decteur thermique Icon_minitimeSam 10 Mai 2008 - 22:21

bonjour d'aprés vous quelle est la diference entre un detecteur optique et un detecteur thermique

et quelle est le but de l'un et de l'autre
Revenir en haut Aller en bas
http://www.securiteprivee-enfrance.com/index.htm
titi26
Nouveau
titi26


Masculin
Age : 55
Région : Bourgogne

Emploi : Militaire

Formations : Ssiap 2-cert-prévention-Bnmps-Spv
Date d'inscription : 17/01/2008
Nombre de messages : 69

detecteur optique et decteur thermique Empty
MessageSujet: Re: detecteur optique et decteur thermique   detecteur optique et decteur thermique Icon_minitimeSam 10 Mai 2008 - 23:56

salut,

Principe génerale:

détecteur thermique correspond à des détecteurs thermostatiques ou thermovelocimetriques l'un réagit à la température prédeteminer par avance ,l'autre à la vitesse d'élévation de la température.

détecteur optiques correspond à des détecteurs de type fumée ioniques ou optique de fumée l'un réagit a un changement d'état (arret des rayonnement alpha par la fumée ou aérosol qui declenche une alarme,l'autre ce sont les particules contenue dans les fumées qui réflechissent la lumiere donnant l'alarme .
Revenir en haut Aller en bas
FTR
Super passionné
FTR


Masculin
Age : 50
Région : aquitaine: 40 et 64

Société : FTR SECURITE
Emploi : Entrepreneur, APS et formateur vacataire

Formations : SSIAP1 et CQP ADS, ex-SPV, ex-gendarme de reserve
Formations internes : EPI, SST et autres en secourisme, gestes et postures, SSIAP1, HACCP, CQP d'APS, Titre pro Dirigeant ESP

Date d'inscription : 05/03/2007
Nombre de messages : 11443

detecteur optique et decteur thermique Empty
MessageSujet: Re: detecteur optique et decteur thermique   detecteur optique et decteur thermique Icon_minitimeDim 11 Mai 2008 - 0:12

:meilleu:

On utilisera plus l'un que l'autre selon la piece et l'environnement....
Si on met un "optique" et qu'il y a de la poussiére.... il se déclenchera. Si tu met un thermique dans une cuisine, il risque aussi de se déclencher trop vite....

Il n'y a pas de meilleur que l'un ou de l'autre... cela dépendra de la configuration.

Ensuite, il y en a qui mettent les 2. Si les 2 pétent, ce n'est pas une alarme intempestive...
Revenir en haut Aller en bas
http://www.ftrsecurite.fr/
DAVIDOU
Fidèle
DAVIDOU


Masculin
Age : 51
Région : TOULOUSE

Société : Douane française
Emploi : Controleur dgddi

Formations : Brevet Professionnel ATPS-CFAPSE-PSE 2-SSIAP 2-HOBO
Formations internes : ancien SSIAP

Date d'inscription : 19/03/2008
Nombre de messages : 179

detecteur optique et decteur thermique Empty
MessageSujet: Re: detecteur optique et decteur thermique   detecteur optique et decteur thermique Icon_minitimeDim 11 Mai 2008 - 20:18

une question hors service :sur les DAI
est il vrai que les detecteurs ioniques vont etre retirés du marché ??? et si oui quand ? faudra t il les changer sur site ?


Dernière édition par DAVIDOU le Lun 12 Mai 2008 - 6:59, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
titi26
Nouveau
titi26


Masculin
Age : 55
Région : Bourgogne

Emploi : Militaire

Formations : Ssiap 2-cert-prévention-Bnmps-Spv
Date d'inscription : 17/01/2008
Nombre de messages : 69

detecteur optique et decteur thermique Empty
MessageSujet: Re: detecteur optique et decteur thermique   detecteur optique et decteur thermique Icon_minitimeDim 11 Mai 2008 - 21:00

bonsoir
Oui les détecteurs ioniques neuves sont interdites de vente en france car elle contiennent une source radioactive.depuis mi 2007,pour toutes les nouvelles installation ou grosse renovation il n'est plus possible de mettre en place des ioniques.

Installations possible des ioniques reconditionné ou en stock sur de petites extensions sur des installations existante jusqu'a 2009 ,pour le parc actuel ils seront changé progressivement lors des pannes de ceux ci par un echange standard avec de nouveaux modele .
Revenir en haut Aller en bas
djédjé
Nouveau
djédjé


Masculin
Age : 41
Région : val d'oise 95

Société : iguane sécurité
Emploi : chef d'équipe à la defence (paris)

Formations : ssiap 1 2 3 ,h0b0 , pompier volontaire,pse1 et 2, psr, cqp, sst, afps
Date d'inscription : 28/06/2008
Nombre de messages : 42

detecteur optique et decteur thermique Empty
MessageSujet: Re: detecteur optique et decteur thermique   detecteur optique et decteur thermique Icon_minitimeLun 18 Aoû 2008 - 22:44

par contre il y a deux types de D.A.I optique a savoir :
-optique de flamme qui réagit au lumiére de la flamme par onde ultra violet ou infrarouge
-optique de fumées qui réagit au fumées qui à mon gout est mieux enfin perso je prendrais celui la
aprés je ne sais pas si il y a un D.A.I adapté à un style de piéce (c'est une question que je ne me suis jamais posé à vrai dire)
Revenir en haut Aller en bas
mersea
Habitué
mersea


Masculin
Age : 64
Région : normandie

Société : facs
Emploi : chef d'entreprise

Formations : SSIAP3 - INSII - ERITECH - moniteur SST - moniteur LGP - animateur prévention
Date d'inscription : 04/08/2008
Nombre de messages : 107

detecteur optique et decteur thermique Empty
MessageSujet: Re: detecteur optique et decteur thermique   detecteur optique et decteur thermique Icon_minitimeMar 19 Aoû 2008 - 7:52

titi26 a écrit:
bonsoir
Oui les détecteurs ioniques neuves sont interdites de vente en france car elle contiennent une source radioactive.depuis mi 2007,pour toutes les nouvelles installation ou grosse renovation il n'est plus possible de mettre en place des ioniques.

Installations possible des ioniques reconditionné ou en stock sur de petites extensions sur des installations existante jusqu'a 2009 ,pour le parc actuel ils seront changé progressivement lors des pannes de ceux ci par un echange standard avec de nouveaux modele .


super intéressant titi, tu peux en dire plus sur les nouveaux détecteurs qui remplaceront les ionique?

ils fonctionnent comment puisqu'il n'y aura de capsule radio active dans chambre d'analyse.

merci
Revenir en haut Aller en bas
http://facs-formations.fr
caramelle
Super fidèle
caramelle


Féminin
Age : 54
Région : 94

Emploi : agent securité

Formations : aucune
Date d'inscription : 27/12/2006
Nombre de messages : 531

detecteur optique et decteur thermique Empty
MessageSujet: Re: detecteur optique et decteur thermique   detecteur optique et decteur thermique Icon_minitimeSam 5 Sep 2009 - 17:36

petite question béte un detecteur optique peut t'il ce déclencher a la vapeur d'eau puisque ses chaud
Revenir en haut Aller en bas
Edel
Fidèle
Edel


Masculin
Age : 52
Région : Paris

Emploi : SSIAP2

Date d'inscription : 01/06/2009
Nombre de messages : 327

detecteur optique et decteur thermique Empty
MessageSujet: Re: detecteur optique et decteur thermique   detecteur optique et decteur thermique Icon_minitimeSam 5 Sep 2009 - 20:35

david40 a écrit:
:meilleu:
On utilisera plus l'un que l'autre selon la piece et l'environnement....
Si on met un "optique" et qu'il y a de la poussiére.... il se déclenchera.
Alors on reprend.
Les ionique, appelé a disparaitre en raison de la faible charge radioactive dans la chambre d'analyse
Pour info, il n'y'a aucun dnager pour nous a les utiliser, mais c'est plutot pour les gens qui les construisaient.. la charge radioactive, tres faible, est quand meme dnas une capsule assez étanche, et pas mal d'entre nosu seraient depuis longtemps mort a force de les manipuler pour diverses raisons)

je ne sais pas que dit la loi concernant leur remplacmeent, mais l'installation de DAI neuf n'ets plus du ionique. Ceux en place, je pense qu'ils le resteront encore tant que rien ne justifie le remplacement total de l'installation (et la forcment ca couterait du pognon, parceque ca ne suffit pas de changer un type de decteur, il faut aussi reprogrammer le SSI...)

C'est un peu "notre" peinture au plomb quoi Wink

Les optiques:
Il y'a:
- Les optique de fumée (qui remplacent de plus en plus les ionique six jeunes m'abusent)
Certains s"ils sont bein reglé ne reagissent pas a la fumée d'une clope (d'ou de bonnes tranches de rigolade quand je vois des mecs essayer de les tester en s'escrimant avec leur clope dessous... J'ai gagné un pari sur le site ou je bosse comme ca..)

- les optiques de flammes, que l'on trouve en général dans les parking (normal, s'ils réagissent aux fumée bonjour les détection intempestive a cause des gaz d'echapement)

- les linéaires optique qui sont en général placé tres haut dans les grands espaces et qui réagissent lorsque le "rayon" est coupé. Certains ne reagissent pas si le rayon est coupé "franchement" par un obstacle, comme par exemple un pigeon, mais reagissent a un osctable "flou" comme de la fumée.. ou des bonbonnes de flotte (déja vu le cas par un fenwick qui a levé trop haut la palette de bonbonnes... c'est balot quand ca arrive)

david40 a écrit:

Si tu met un thermique dans une cuisine, il risque aussi de se déclencher trop vite....
Ca depend du type d'optique...
le thermovelocimetrique reagit a une élévation "brutale" de température
le thermostatique réagit a une élévation de température a un point donné. D'ou l'interet de mettre un thermostatique dans une cuisine.
D'ailleurs, la ou je bosse, j'ia vu le batiment se construire, et des le premier jour j'ai été surpris de ne voir aucun DAI dans les cuisines...
Juste avant l'exploitation du batiment, l'exploitant a fait un installer un systeme d'inxtinction automatique de marque Safety First". Le principe est en gros (pour simplifier) identique au sprinkeur; des fusible thermique sur une "canalisation" reliée elle meme a des bouteille d'agent extincteur (de l'acetate de potassium si ma mémoire est bonne) non toxique pour l'etre humain et qui a l'avantage de se nettoyer tres rapidement afin que le service puissent reprendre immédiatement.
david40 a écrit:
Ensuite, il y en a qui mettent les 2. Si les 2 pétent, ce n'est pas une alarme intempestive...
Dans quel cas de figure ont peut trouver cette configuration?
Je connais la "double detection" située en général dnas les locaux informatique, mais ceux que j'ai vu étaient du meme type.

Bon, maintenant je me plante peut etre, mais ce débat m'interesse toujours Wink


Dernière édition par Edel le Sam 5 Sep 2009 - 21:01, édité 8 fois
Revenir en haut Aller en bas
Edel
Fidèle
Edel


Masculin
Age : 52
Région : Paris

Emploi : SSIAP2

Date d'inscription : 01/06/2009
Nombre de messages : 327

detecteur optique et decteur thermique Empty
MessageSujet: Re: detecteur optique et decteur thermique   detecteur optique et decteur thermique Icon_minitimeSam 5 Sep 2009 - 20:37

caramelle a écrit:
petite question béte un detecteur optique peut t'il ce déclencher a la vapeur d'eau puisque ses chaud
Oui, mais pas parceque c'est chaud, plus parceque la buée peut etre assimilé par le DAI a de la fumée
Revenir en haut Aller en bas
caramelle
Super fidèle
caramelle


Féminin
Age : 54
Région : 94

Emploi : agent securité

Formations : aucune
Date d'inscription : 27/12/2006
Nombre de messages : 531

detecteur optique et decteur thermique Empty
MessageSujet: Re: detecteur optique et decteur thermique   detecteur optique et decteur thermique Icon_minitimeSam 5 Sep 2009 - 20:48

les DI quand elle sont trop proche de 1 metre dans une salle et qu'il y en a plusieur
cela provoque quoi au niveau de la central
Revenir en haut Aller en bas
Edel
Fidèle
Edel


Masculin
Age : 52
Région : Paris

Emploi : SSIAP2

Date d'inscription : 01/06/2009
Nombre de messages : 327

detecteur optique et decteur thermique Empty
MessageSujet: Re: detecteur optique et decteur thermique   detecteur optique et decteur thermique Icon_minitimeSam 5 Sep 2009 - 20:55

caramelle a écrit:
les DI quand elle sont trop proche de 1 metre dans une salle et qu'il y en a plusieur
cela provoque quoi au niveau de la central
Heu.. normalement rien, mais quel interet de les mettre si proche?

Par contre, si tes DAI sont de type "radio" (sans fil) peut etre qu'il y'a un risque d'interférence entre les DAI...
je sais pas.. j'poserias la question a un techos tien a l'occasion Wink
Revenir en haut Aller en bas
caramelle
Super fidèle
caramelle


Féminin
Age : 54
Région : 94

Emploi : agent securité

Formations : aucune
Date d'inscription : 27/12/2006
Nombre de messages : 531

detecteur optique et decteur thermique Empty
MessageSujet: Re: detecteur optique et decteur thermique   detecteur optique et decteur thermique Icon_minitimeSam 5 Sep 2009 - 21:02

tu peut mieux expliquer sinon elle sont relier sur un fil rouge qui et relier a une central
Revenir en haut Aller en bas
caramelle
Super fidèle
caramelle


Féminin
Age : 54
Région : 94

Emploi : agent securité

Formations : aucune
Date d'inscription : 27/12/2006
Nombre de messages : 531

detecteur optique et decteur thermique Empty
MessageSujet: Re: detecteur optique et decteur thermique   detecteur optique et decteur thermique Icon_minitimeSam 5 Sep 2009 - 21:05

que signifie interférence et type radio
Revenir en haut Aller en bas
Edel
Fidèle
Edel


Masculin
Age : 52
Région : Paris

Emploi : SSIAP2

Date d'inscription : 01/06/2009
Nombre de messages : 327

detecteur optique et decteur thermique Empty
MessageSujet: Re: detecteur optique et decteur thermique   detecteur optique et decteur thermique Icon_minitimeSam 5 Sep 2009 - 21:07

caramelle a écrit:
que signifie interférence et type radio
Que justement, ces DAI n'ont pas besoin de "fil rouge" pour etre relié au SSI. Ils communiquent par ondes radio avec le SSI (ce que tu appel "la centrale" ou encore "la baie" Wink)
Revenir en haut Aller en bas
caramelle
Super fidèle
caramelle


Féminin
Age : 54
Région : 94

Emploi : agent securité

Formations : aucune
Date d'inscription : 27/12/2006
Nombre de messages : 531

detecteur optique et decteur thermique Empty
MessageSujet: Re: detecteur optique et decteur thermique   detecteur optique et decteur thermique Icon_minitimeSam 5 Sep 2009 - 21:15

tu ty connait bien en installation des téte sur les fils rouge et les dérangement
Revenir en haut Aller en bas
Edel
Fidèle
Edel


Masculin
Age : 52
Région : Paris

Emploi : SSIAP2

Date d'inscription : 01/06/2009
Nombre de messages : 327

detecteur optique et decteur thermique Empty
MessageSujet: Re: detecteur optique et decteur thermique   detecteur optique et decteur thermique Icon_minitimeSam 5 Sep 2009 - 22:40

caramelle a écrit:
tu ty connait bien en installation des téte sur les fils rouge et les dérangement
pas plus que ca, je ne suis qu'un simple utilisateur du materiel Wink
par cotre c'est dommage que les techniciens qui installent les systemes ne viennent jamais sur les forums qui cause de sécu incendie.
Revenir en haut Aller en bas
fandom
Super impliqué
fandom


Masculin
Age : 67
Région : bourgogne

Emploi : sécurité

Date d'inscription : 19/05/2008
Nombre de messages : 2350

detecteur optique et decteur thermique Empty
MessageSujet: Re: detecteur optique et decteur thermique   detecteur optique et decteur thermique Icon_minitimeDim 6 Sep 2009 - 9:34

mersea a écrit:
titi26 a écrit:
bonsoir
Oui les détecteurs ioniques neuves sont interdites de vente en france car elle contiennent une source radioactive.depuis mi 2007,pour toutes les nouvelles installation ou grosse renovation il n'est plus possible de mettre en place des ioniques.

Installations possible des ioniques reconditionné ou en stock sur de petites extensions sur des installations existante jusqu'a 2009 ,pour le parc actuel ils seront changé progressivement lors des pannes de ceux ci par un echange standard avec de nouveaux modele .


super intéressant titi, tu peux en dire plus sur les nouveaux détecteurs qui remplaceront les ionique?

ils fonctionnent comment puisqu'il n'y aura de capsule radio active dans chambre d'analyse.

merci

Pour info,
Voila ce que l'on trouve comme solution proposée par les installateurs :

Pourquoi remplacer les détecteurs ioniques?


Les performances du détecteur ionique ne sont évidemment pas à remettre en cause, ce sont de nouvelles contraintes règlementaires et en particulier le décret n°2002-460 du 4 avril 2002 relatif à la protection générale des personnes contre les dangers des rayonnements ioniques qui justifient cette évolution. C'est pourquoi Chubb Sécurité s'engage dans un programme de démantèlement.
Notre planning de démantèlement


Chubb Sécurité planifie le démantèlement des détecteurs ioniques:
- Début 2005: Arrêt de commercialisation des détecteurs ioniques pour les nouvelles installations
- Avril 2006: Arrêt de commercialisation des détecteurs ioniques pour les extensions ou le remplacement d'installation
- Fin 2015: Fin de commercialisation des détecteurs ioniques reconditionnés
Nos Solutions de reconditionnement


Chubb Sécurité propose des solutions de reconditionnement pour assurer le démantèlement en douceur de vos installations. Fort de son expérience de constructeur de produits certifiés NF, Chubb Sécurité maîtrise parfaitement les étapes d'un reconditionnement de qualité: 1 Tri / 2 Nettoyage / 3 Contrôle d'étanchéité / 4 Tests unitaires et recalibrage / 5 Déverminage dynamique / 6 Marquage NF / 7 Validation qualité.
Nos Solutions de Remplacement


Chubb Sécurité propose une gamme complète de détecteurs optiques et combinées. Cette nouvelle génération de détecteurs dispose de performances évoluées: stabilité, efficacité et adaptation au risque.

detecteur optique et decteur thermique 764879
Revenir en haut Aller en bas
Edel
Fidèle
Edel


Masculin
Age : 52
Région : Paris

Emploi : SSIAP2

Date d'inscription : 01/06/2009
Nombre de messages : 327

detecteur optique et decteur thermique Empty
MessageSujet: Re: detecteur optique et decteur thermique   detecteur optique et decteur thermique Icon_minitimeDim 6 Sep 2009 - 10:34

fandom a écrit:

Chubb Sécurité propose une gamme complète de détecteurs optiques et combinées. Cette nouvelle génération de détecteurs dispose de performances évoluées: stabilité, efficacité et adaptation au risque.
Tu bosse chez Chubb?
Si c'est le cas ce serait super intéressant Wink
Revenir en haut Aller en bas
fandom
Super impliqué
fandom


Masculin
Age : 67
Région : bourgogne

Emploi : sécurité

Date d'inscription : 19/05/2008
Nombre de messages : 2350

detecteur optique et decteur thermique Empty
MessageSujet: Re: detecteur optique et decteur thermique   detecteur optique et decteur thermique Icon_minitimeDim 6 Sep 2009 - 11:13

detecteur optique et decteur thermique 885512 Non je ne bosse pas chez Chubb, c'est simplement pour répondre à mersea sur le remplacement des détecteurs Ioniques, j'ai cité Chubb, mais y a d'autres ...
detecteur optique et decteur thermique 764879
Revenir en haut Aller en bas
Edel
Fidèle
Edel


Masculin
Age : 52
Région : Paris

Emploi : SSIAP2

Date d'inscription : 01/06/2009
Nombre de messages : 327

detecteur optique et decteur thermique Empty
MessageSujet: Re: detecteur optique et decteur thermique   detecteur optique et decteur thermique Icon_minitimeDim 6 Sep 2009 - 18:54

fandom a écrit:
detecteur optique et decteur thermique 885512 Non je ne bosse pas chez Chubb, c'est simplement pour répondre à mersea sur le remplacement des détecteurs Ioniques, j'ai cité Chubb, mais y a d'autres ...
detecteur optique et decteur thermique 764879
Ok, dommage, car ca m'aurait interessé de savoir s'il y'a obligation de faire changer les ioniques.
En effet, c'est tout benef pour les fabricants de proposer le remplacement intégral des DAI sur un site (après tout, ca reste des commerçants Wink)
Revenir en haut Aller en bas
fandom
Super impliqué
fandom


Masculin
Age : 67
Région : bourgogne

Emploi : sécurité

Date d'inscription : 19/05/2008
Nombre de messages : 2350

detecteur optique et decteur thermique Empty
MessageSujet: Re: detecteur optique et decteur thermique   detecteur optique et decteur thermique Icon_minitimeDim 6 Sep 2009 - 19:05

Oui il y a une obligation de faire changer les Détecteurs Ioniques :
Décret n°2002-460 du 4 avril 2002 relatif à la protection générale des personnes contre les dangers des rayonnements ioniques
detecteur optique et decteur thermique 764879
Revenir en haut Aller en bas
Edel
Fidèle
Edel


Masculin
Age : 52
Région : Paris

Emploi : SSIAP2

Date d'inscription : 01/06/2009
Nombre de messages : 327

detecteur optique et decteur thermique Empty
MessageSujet: Re: detecteur optique et decteur thermique   detecteur optique et decteur thermique Icon_minitimeMer 9 Sep 2009 - 10:23

Merci Fandom :meilleu:
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





detecteur optique et decteur thermique Empty
MessageSujet: Re: detecteur optique et decteur thermique   detecteur optique et decteur thermique Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
detecteur optique et decteur thermique
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Réussite technologique au service de l’optique : Duraltag ® Optique au SILMO
» Un détecteur Infra rouge passif est un détecteur :
» Un système de vidéosurveillance sur wifi et fibre optique
» SST révisions.Brûlure thermique.
» MSA ou RECHERCHE PAR IMAGE THERMIQUE

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Sécurité Privée FORUM - Le forum de référence (2006 - 2024) :: LES METIERS - Filière Prévention de l'incendie :: Agent / Chef d'équipe des services de sécurité incendie (coef 140 & AM 150) - SSIAP 1 2 3-
Sauter vers: