| | RIA | |
| | Auteur | Message |
---|
AROUN Habitué
Age : 41 Région : france
Emploi : agent de securite
Date d'inscription : 23/02/2008 Nombre de messages : 92
| Sujet: RIA Mar 25 Mar 2008 - 16:43 | |
| SVP JE VOULAIS SAVOIR combien mesure le tuyau semi rigide du R I A beaucoup de dessacord concernant cette mesure 20 ou 30 m ? merci de bien vouloir me renseigner | |
| | | RITON Super fidèle
Age : 52 Région : TOULOUSE 31
Emploi : chef d'équipe incendie Hopital
Formations : SSIAP-PSE2-HOBO-SURETE AEROPORTUAIRE Date d'inscription : 27/12/2007 Nombre de messages : 398
| Sujet: Re: RIA Mar 25 Mar 2008 - 16:59 | |
| Il s'agit d'un dispositif de première intervention, permettant d'attaquer un feu naissant avant son extension, en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers. Il comprend entre autre un tuyau semi-rigide, enroulé sur un dévidoir qui est parfois pivotant et qui varie entre 20 et 30 mètres, il est alimenté en permanence en eau, avec une pression et un débit suffisants (2,5 bar minimum), d'où son appellation d'armé. Il ne s'aplatit donc pas mais conserve sa section circulaire, ce qui permet de l'utiliser même sans le dérouler entièrement. Il est terminé par un embout permettant deux types de jet, un dit bâton, l'autre diffusé, dont le diamètre est variable selon l'importance du risque, on trouve généralement des embouts possédant un ajutage de 6 pour les RIA de diamètre nominal (DN) 19, de 8 pour les DN 25 et de 12 pour les DN 33. Les RIA d'un ERP, doivent être disposés de façon à ce que leurs lances couvrent la totalité de la surface d'un établisement. Plus précisement, les RIA devront être disposés de manière à ce que tout point de la surface des locaux protégés soit couvert par au moins deux jets en position diffusée. | |
| | | AROUN Habitué
Age : 41 Région : france
Emploi : agent de securite
Date d'inscription : 23/02/2008 Nombre de messages : 92
| Sujet: Re: RIA Mar 25 Mar 2008 - 17:14 | |
| MERCI à :meilleu: TOI CAR MON FORMATEUR INSISTE QUE C 20 OU 30 M et pas ENTRE 20 ET 30 M confirmation officiel ? | |
| | | RITON Super fidèle
Age : 52 Région : TOULOUSE 31
Emploi : chef d'équipe incendie Hopital
Formations : SSIAP-PSE2-HOBO-SURETE AEROPORTUAIRE Date d'inscription : 27/12/2007 Nombre de messages : 398
| Sujet: Re: RIA Mar 25 Mar 2008 - 18:26 | |
| la legislation dit entre 20 et 30M La règle R5, qui se rapporte aux RIA, a été profondément revue en 2002 et en 2003 : ces révisions l'ont rendue beaucoup plus applicable. Pour les RIA qui ont été installés avant 2002 et qui ne disposent pas d'un certificat N5, il convient d'en vérifier la conformité par un audit impliquant notamment des calculs hydrauliques.Règles de dimensionnement selon la règle R5:Les diamètres des RIA sont déterminés par la classe de risque à protéger.Une pression minimum de 2 bar doit être délivrée au diffuseur du RIA le plus défavorisé, avec un débit fonction du diamètre du RIA. La source doit permettre d'alimenter le nombre de RIA en opération (de 2 à 4, en fonction du nombre total de RIA) pendant 20 mn, avec un minimum de 10 m3.Enfin, les RIA doivent être implantés de telle façon que tout point soit atteignable par 2 RIA au jet en position diffusée (hors risques à faible potentiel calorifique).un peu de doc : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |