| Sujet: detecteur optique et decteur thermique Sam 10 Mai 2008 - 22:21 | |
| bonjour d'aprés vous quelle est la diference entre un detecteur optique et un detecteur thermique et quelle est le but de l'un et de l'autre | |
|
| |
titi26 Nouveau
Age : 56 Région : Bourgogne
Emploi : Militaire
Formations : Ssiap 2-cert-prévention-Bnmps-Spv Date d'inscription : 17/01/2008 Nombre de messages : 69
| Sujet: Re: detecteur optique et decteur thermique Sam 10 Mai 2008 - 23:56 | |
| salut, Principe génerale: détecteur thermique correspond à des détecteurs thermostatiques ou thermovelocimetriques l'un réagit à la température prédeteminer par avance ,l'autre à la vitesse d'élévation de la température. détecteur optiques correspond à des détecteurs de type fumée ioniques ou optique de fumée l'un réagit a un changement d'état (arret des rayonnement alpha par la fumée ou aérosol qui declenche une alarme,l'autre ce sont les particules contenue dans les fumées qui réflechissent la lumiere donnant l'alarme . | |
|
| |
FTR Super passionné
Age : 51 Région : aquitaine: 40 et 64
Société : FTR SECURITE Emploi : Entrepreneur, APS et formateur vacataire
Formations : SSIAP1 et CQP ADS, ex-SPV, ex-gendarme de reserve Formations internes : EPI, SST et autres en secourisme, gestes et postures, SSIAP1, HACCP, CQP d'APS, Titre pro Dirigeant ESP
Date d'inscription : 05/03/2007 Nombre de messages : 11443
| Sujet: Re: detecteur optique et decteur thermique Dim 11 Mai 2008 - 0:12 | |
| :meilleu: On utilisera plus l'un que l'autre selon la piece et l'environnement.... Si on met un "optique" et qu'il y a de la poussiére.... il se déclenchera. Si tu met un thermique dans une cuisine, il risque aussi de se déclencher trop vite.... Il n'y a pas de meilleur que l'un ou de l'autre... cela dépendra de la configuration. Ensuite, il y en a qui mettent les 2. Si les 2 pétent, ce n'est pas une alarme intempestive... | |
|
| |
DAVIDOU Fidèle
Age : 51 Région : TOULOUSE
Société : Douane française Emploi : Controleur dgddi
Formations : Brevet Professionnel ATPS-CFAPSE-PSE 2-SSIAP 2-HOBO Formations internes : ancien SSIAP
Date d'inscription : 19/03/2008 Nombre de messages : 179
| Sujet: Re: detecteur optique et decteur thermique Dim 11 Mai 2008 - 20:18 | |
| une question hors service :sur les DAI est il vrai que les detecteurs ioniques vont etre retirés du marché ??? et si oui quand ? faudra t il les changer sur site ?
Dernière édition par DAVIDOU le Lun 12 Mai 2008 - 6:59, édité 1 fois | |
|
| |
titi26 Nouveau
Age : 56 Région : Bourgogne
Emploi : Militaire
Formations : Ssiap 2-cert-prévention-Bnmps-Spv Date d'inscription : 17/01/2008 Nombre de messages : 69
| Sujet: Re: detecteur optique et decteur thermique Dim 11 Mai 2008 - 21:00 | |
| bonsoir Oui les détecteurs ioniques neuves sont interdites de vente en france car elle contiennent une source radioactive.depuis mi 2007,pour toutes les nouvelles installation ou grosse renovation il n'est plus possible de mettre en place des ioniques. Installations possible des ioniques reconditionné ou en stock sur de petites extensions sur des installations existante jusqu'a 2009 ,pour le parc actuel ils seront changé progressivement lors des pannes de ceux ci par un echange standard avec de nouveaux modele . | |
|
| |
djédjé Nouveau
Age : 41 Région : val d'oise 95
Société : iguane sécurité Emploi : chef d'équipe à la defence (paris)
Formations : ssiap 1 2 3 ,h0b0 , pompier volontaire,pse1 et 2, psr, cqp, sst, afps Date d'inscription : 28/06/2008 Nombre de messages : 42
| Sujet: Re: detecteur optique et decteur thermique Lun 18 Aoû 2008 - 22:44 | |
| par contre il y a deux types de D.A.I optique a savoir : -optique de flamme qui réagit au lumiére de la flamme par onde ultra violet ou infrarouge -optique de fumées qui réagit au fumées qui à mon gout est mieux enfin perso je prendrais celui la aprés je ne sais pas si il y a un D.A.I adapté à un style de piéce (c'est une question que je ne me suis jamais posé à vrai dire) | |
|
| |
mersea Habitué
Age : 65 Région : normandie
Société : facs Emploi : chef d'entreprise
Formations : SSIAP3 - INSII - ERITECH - moniteur SST - moniteur LGP - animateur prévention Date d'inscription : 04/08/2008 Nombre de messages : 107
| Sujet: Re: detecteur optique et decteur thermique Mar 19 Aoû 2008 - 7:52 | |
| - titi26 a écrit:
- bonsoir
Oui les détecteurs ioniques neuves sont interdites de vente en france car elle contiennent une source radioactive.depuis mi 2007,pour toutes les nouvelles installation ou grosse renovation il n'est plus possible de mettre en place des ioniques.
Installations possible des ioniques reconditionné ou en stock sur de petites extensions sur des installations existante jusqu'a 2009 ,pour le parc actuel ils seront changé progressivement lors des pannes de ceux ci par un echange standard avec de nouveaux modele . super intéressant titi, tu peux en dire plus sur les nouveaux détecteurs qui remplaceront les ionique? ils fonctionnent comment puisqu'il n'y aura de capsule radio active dans chambre d'analyse. merci | |
|
| |
caramelle Super fidèle
Age : 55 Région : 94
Emploi : agent securité
Formations : aucune Date d'inscription : 27/12/2006 Nombre de messages : 531
| Sujet: Re: detecteur optique et decteur thermique Sam 5 Sep 2009 - 17:36 | |
| petite question béte un detecteur optique peut t'il ce déclencher a la vapeur d'eau puisque ses chaud | |
|
| |
Edel Fidèle
Age : 53 Région : Paris
Emploi : SSIAP2
Date d'inscription : 01/06/2009 Nombre de messages : 327
| Sujet: Re: detecteur optique et decteur thermique Sam 5 Sep 2009 - 20:35 | |
| - david40 a écrit:
- :meilleu:
On utilisera plus l'un que l'autre selon la piece et l'environnement.... Si on met un "optique" et qu'il y a de la poussiére.... il se déclenchera.
Alors on reprend. Les ionique, appelé a disparaitre en raison de la faible charge radioactive dans la chambre d'analyse Pour info, il n'y'a aucun dnager pour nous a les utiliser, mais c'est plutot pour les gens qui les construisaient.. la charge radioactive, tres faible, est quand meme dnas une capsule assez étanche, et pas mal d'entre nosu seraient depuis longtemps mort a force de les manipuler pour diverses raisons) je ne sais pas que dit la loi concernant leur remplacmeent, mais l'installation de DAI neuf n'ets plus du ionique. Ceux en place, je pense qu'ils le resteront encore tant que rien ne justifie le remplacement total de l'installation (et la forcment ca couterait du pognon, parceque ca ne suffit pas de changer un type de decteur, il faut aussi reprogrammer le SSI...) C'est un peu "notre" peinture au plomb quoi Les optiques: Il y'a: - Les optique de fumée (qui remplacent de plus en plus les ionique six jeunes m'abusent) Certains s"ils sont bein reglé ne reagissent pas a la fumée d'une clope (d'ou de bonnes tranches de rigolade quand je vois des mecs essayer de les tester en s'escrimant avec leur clope dessous... J'ai gagné un pari sur le site ou je bosse comme ca..) - les optiques de flammes, que l'on trouve en général dans les parking (normal, s'ils réagissent aux fumée bonjour les détection intempestive a cause des gaz d'echapement) - les linéaires optique qui sont en général placé tres haut dans les grands espaces et qui réagissent lorsque le "rayon" est coupé. Certains ne reagissent pas si le rayon est coupé "franchement" par un obstacle, comme par exemple un pigeon, mais reagissent a un osctable "flou" comme de la fumée.. ou des bonbonnes de flotte (déja vu le cas par un fenwick qui a levé trop haut la palette de bonbonnes... c'est balot quand ca arrive) - david40 a écrit:
Si tu met un thermique dans une cuisine, il risque aussi de se déclencher trop vite....
Ca depend du type d'optique... le thermovelocimetrique reagit a une élévation "brutale" de température le thermostatique réagit a une élévation de température a un point donné. D'ou l'interet de mettre un thermostatique dans une cuisine. D'ailleurs, la ou je bosse, j'ia vu le batiment se construire, et des le premier jour j'ai été surpris de ne voir aucun DAI dans les cuisines... Juste avant l'exploitation du batiment, l'exploitant a fait un installer un systeme d'inxtinction automatique de marque Safety First". Le principe est en gros (pour simplifier) identique au sprinkeur; des fusible thermique sur une "canalisation" reliée elle meme a des bouteille d'agent extincteur (de l'acetate de potassium si ma mémoire est bonne) non toxique pour l'etre humain et qui a l'avantage de se nettoyer tres rapidement afin que le service puissent reprendre immédiatement. - david40 a écrit:
- Ensuite, il y en a qui mettent les 2. Si les 2 pétent, ce n'est pas une alarme intempestive...
Dans quel cas de figure ont peut trouver cette configuration? Je connais la "double detection" située en général dnas les locaux informatique, mais ceux que j'ai vu étaient du meme type. Bon, maintenant je me plante peut etre, mais ce débat m'interesse toujours
Dernière édition par Edel le Sam 5 Sep 2009 - 21:01, édité 8 fois | |
|
| |
Edel Fidèle
Age : 53 Région : Paris
Emploi : SSIAP2
Date d'inscription : 01/06/2009 Nombre de messages : 327
| Sujet: Re: detecteur optique et decteur thermique Sam 5 Sep 2009 - 20:37 | |
| - caramelle a écrit:
- petite question béte un detecteur optique peut t'il ce déclencher a la vapeur d'eau puisque ses chaud
Oui, mais pas parceque c'est chaud, plus parceque la buée peut etre assimilé par le DAI a de la fumée | |
|
| |
caramelle Super fidèle
Age : 55 Région : 94
Emploi : agent securité
Formations : aucune Date d'inscription : 27/12/2006 Nombre de messages : 531
| Sujet: Re: detecteur optique et decteur thermique Sam 5 Sep 2009 - 20:48 | |
| les DI quand elle sont trop proche de 1 metre dans une salle et qu'il y en a plusieur cela provoque quoi au niveau de la central | |
|
| |
Edel Fidèle
Age : 53 Région : Paris
Emploi : SSIAP2
Date d'inscription : 01/06/2009 Nombre de messages : 327
| Sujet: Re: detecteur optique et decteur thermique Sam 5 Sep 2009 - 20:55 | |
| - caramelle a écrit:
- les DI quand elle sont trop proche de 1 metre dans une salle et qu'il y en a plusieur
cela provoque quoi au niveau de la central Heu.. normalement rien, mais quel interet de les mettre si proche? Par contre, si tes DAI sont de type "radio" (sans fil) peut etre qu'il y'a un risque d'interférence entre les DAI... je sais pas.. j'poserias la question a un techos tien a l'occasion | |
|
| |
caramelle Super fidèle
Age : 55 Région : 94
Emploi : agent securité
Formations : aucune Date d'inscription : 27/12/2006 Nombre de messages : 531
| Sujet: Re: detecteur optique et decteur thermique Sam 5 Sep 2009 - 21:02 | |
| tu peut mieux expliquer sinon elle sont relier sur un fil rouge qui et relier a une central | |
|
| |
caramelle Super fidèle
Age : 55 Région : 94
Emploi : agent securité
Formations : aucune Date d'inscription : 27/12/2006 Nombre de messages : 531
| Sujet: Re: detecteur optique et decteur thermique Sam 5 Sep 2009 - 21:05 | |
| que signifie interférence et type radio | |
|
| |
Edel Fidèle
Age : 53 Région : Paris
Emploi : SSIAP2
Date d'inscription : 01/06/2009 Nombre de messages : 327
| Sujet: Re: detecteur optique et decteur thermique Sam 5 Sep 2009 - 21:07 | |
| - caramelle a écrit:
- que signifie interférence et type radio
Que justement, ces DAI n'ont pas besoin de "fil rouge" pour etre relié au SSI. Ils communiquent par ondes radio avec le SSI (ce que tu appel "la centrale" ou encore "la baie" ) | |
|
| |
caramelle Super fidèle
Age : 55 Région : 94
Emploi : agent securité
Formations : aucune Date d'inscription : 27/12/2006 Nombre de messages : 531
| Sujet: Re: detecteur optique et decteur thermique Sam 5 Sep 2009 - 21:15 | |
| tu ty connait bien en installation des téte sur les fils rouge et les dérangement | |
|
| |
Edel Fidèle
Age : 53 Région : Paris
Emploi : SSIAP2
Date d'inscription : 01/06/2009 Nombre de messages : 327
| Sujet: Re: detecteur optique et decteur thermique Sam 5 Sep 2009 - 22:40 | |
| - caramelle a écrit:
- tu ty connait bien en installation des téte sur les fils rouge et les dérangement
pas plus que ca, je ne suis qu'un simple utilisateur du materiel par cotre c'est dommage que les techniciens qui installent les systemes ne viennent jamais sur les forums qui cause de sécu incendie. | |
|
| |
fandom Super impliqué
Age : 68 Région : bourgogne
Emploi : sécurité
Date d'inscription : 19/05/2008 Nombre de messages : 2350
| Sujet: Re: detecteur optique et decteur thermique Dim 6 Sep 2009 - 9:34 | |
| - mersea a écrit:
- titi26 a écrit:
- bonsoir
Oui les détecteurs ioniques neuves sont interdites de vente en france car elle contiennent une source radioactive.depuis mi 2007,pour toutes les nouvelles installation ou grosse renovation il n'est plus possible de mettre en place des ioniques.
Installations possible des ioniques reconditionné ou en stock sur de petites extensions sur des installations existante jusqu'a 2009 ,pour le parc actuel ils seront changé progressivement lors des pannes de ceux ci par un echange standard avec de nouveaux modele .
super intéressant titi, tu peux en dire plus sur les nouveaux détecteurs qui remplaceront les ionique?
ils fonctionnent comment puisqu'il n'y aura de capsule radio active dans chambre d'analyse.
merci Pour info, Voila ce que l'on trouve comme solution proposée par les installateurs : Pourquoi remplacer les détecteurs ioniques?Les performances du détecteur ionique ne sont évidemment pas à remettre en cause, ce sont de nouvelles contraintes règlementaires et en particulier le décret n°2002-460 du 4 avril 2002 relatif à la protection générale des personnes contre les dangers des rayonnements ioniques qui justifient cette évolution. C'est pourquoi Chubb Sécurité s'engage dans un programme de démantèlement. Notre planning de démantèlementChubb Sécurité planifie le démantèlement des détecteurs ioniques: - Début 2005: Arrêt de commercialisation des détecteurs ioniques pour les nouvelles installations - Avril 2006: Arrêt de commercialisation des détecteurs ioniques pour les extensions ou le remplacement d'installation - Fin 2015: Fin de commercialisation des détecteurs ioniques reconditionnés Nos Solutions de reconditionnementChubb Sécurité propose des solutions de reconditionnement pour assurer le démantèlement en douceur de vos installations. Fort de son expérience de constructeur de produits certifiés NF, Chubb Sécurité maîtrise parfaitement les étapes d'un reconditionnement de qualité: 1 Tri / 2 Nettoyage / 3 Contrôle d'étanchéité / 4 Tests unitaires et recalibrage / 5 Déverminage dynamique / 6 Marquage NF / 7 Validation qualité. Nos Solutions de RemplacementChubb Sécurité propose une gamme complète de détecteurs optiques et combinées. Cette nouvelle génération de détecteurs dispose de performances évoluées: stabilité, efficacité et adaptation au risque. | |
|
| |
Edel Fidèle
Age : 53 Région : Paris
Emploi : SSIAP2
Date d'inscription : 01/06/2009 Nombre de messages : 327
| Sujet: Re: detecteur optique et decteur thermique Dim 6 Sep 2009 - 10:34 | |
| - fandom a écrit:
Chubb Sécurité propose une gamme complète de détecteurs optiques et combinées. Cette nouvelle génération de détecteurs dispose de performances évoluées: stabilité, efficacité et adaptation au risque.
Tu bosse chez Chubb? Si c'est le cas ce serait super intéressant | |
|
| |
fandom Super impliqué
Age : 68 Région : bourgogne
Emploi : sécurité
Date d'inscription : 19/05/2008 Nombre de messages : 2350
| Sujet: Re: detecteur optique et decteur thermique Dim 6 Sep 2009 - 11:13 | |
| Non je ne bosse pas chez Chubb, c'est simplement pour répondre à mersea sur le remplacement des détecteurs Ioniques, j'ai cité Chubb, mais y a d'autres ... | |
|
| |
Edel Fidèle
Age : 53 Région : Paris
Emploi : SSIAP2
Date d'inscription : 01/06/2009 Nombre de messages : 327
| Sujet: Re: detecteur optique et decteur thermique Dim 6 Sep 2009 - 18:54 | |
| - fandom a écrit:
- Non je ne bosse pas chez Chubb, c'est simplement pour répondre à mersea sur le remplacement des détecteurs Ioniques, j'ai cité Chubb, mais y a d'autres ...
Ok, dommage, car ca m'aurait interessé de savoir s'il y'a obligation de faire changer les ioniques. En effet, c'est tout benef pour les fabricants de proposer le remplacement intégral des DAI sur un site (après tout, ca reste des commerçants ) | |
|
| |
fandom Super impliqué
Age : 68 Région : bourgogne
Emploi : sécurité
Date d'inscription : 19/05/2008 Nombre de messages : 2350
| Sujet: Re: detecteur optique et decteur thermique Dim 6 Sep 2009 - 19:05 | |
| Oui il y a une obligation de faire changer les Détecteurs Ioniques : Décret n°2002-460 du 4 avril 2002 relatif à la protection générale des personnes contre les dangers des rayonnements ioniques | |
|
| |
Edel Fidèle
Age : 53 Région : Paris
Emploi : SSIAP2
Date d'inscription : 01/06/2009 Nombre de messages : 327
| Sujet: Re: detecteur optique et decteur thermique Mer 9 Sep 2009 - 10:23 | |
| | |
|
| |