 Nouvelle R4 (APSAD Extincteurs)

Aller en bas 
AuteurMessage
Cordia_86
Fidèle
Cordia_86


Masculin
Age : 46
Région : Poitiers

Société : CORDIA
Emploi : Responsable Commercial Incendie

Formations : SST
Formations internes : Commerciales - Sécurité

Date d'inscription : 17/12/2006
Nombre de messages : 173

Nouvelle R4 (APSAD Extincteurs) Empty
MessageSujet: Nouvelle R4 (APSAD Extincteurs)   Nouvelle R4 (APSAD Extincteurs) Icon_minitimeDim 15 Juil 2007 - 11:45

La règle définit des exigences de conception, d’installation et de
maintenance qui permettent de s'assurer de la qualité des installations
d’extincteurs portatifs et mobiles. Cette nouvelle édition, applicable
dès sa parution, remplacera l’édition 09.1994.5 (février 2003) le 1er
mai 2007. La méthodologie proposée permet de déterminer le type, le
nombre et les principes d’implantation des extincteurs portatifs et
mobiles. Cette démarche est illustrée par de nouveaux exemples
d’application en annexe de la règle.
Parution : Janvier 2007
56 pages

Edition n°01.2007.0

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Revenir en haut Aller en bas
http://www.cordia.fr
Cordia_86
Fidèle
Cordia_86


Masculin
Age : 46
Région : Poitiers

Société : CORDIA
Emploi : Responsable Commercial Incendie

Formations : SST
Formations internes : Commerciales - Sécurité

Date d'inscription : 17/12/2006
Nombre de messages : 173

Nouvelle R4 (APSAD Extincteurs) Empty
MessageSujet: Re: Nouvelle R4 (APSAD Extincteurs)   Nouvelle R4 (APSAD Extincteurs) Icon_minitimeDim 15 Juil 2007 - 11:56

La nouvelle édition de la règle Apsad R4 (janvier 2007) a rejoint le catalogue des éditions du CNPP, expert en prévention et en maîtrise des risques. Elle définit des exigences de conception, d’installation et de maintenance, qui permettent de s’assurer de la qualité des installations d’extincteurs portatifs et mobiles. La méthodologie proposée permet de déterminer le type, le nombre et les principes d’implantation des extincteurs portatifs et mobiles et est illustrée par des exemples d’application en annexe de la règle.

Elle remplace la précédente édition de février 2003 dès le 1er mai 2007 et elle est depuis, applicable. Je rapelle qu'il s'agit d'une règle d'installation et pas d'une obligation légale. Pour toute installation hors APSAD, consulter les différents arrêtés se portant au batiment concerné. La règle à été révisée pour :

- Prendre en compte les extincteurs à eau de façon prioritaire,conformément au code du travail ;

- Intégrer les exigences des assurances (qui ne font plus l’objet de dispositions spécifiques) ;

- Définir de nouvelles exigences relatives aux silos, aux chaufferies, des chambres froides, aux locaux électriques & aux salles blanches ;

- Intégrer les exigences de la norme NF S 61-919 relative à la maintenance des extincteurs portatifs ;

- Prendre en compte les certifications conjointes APSAD & NF Service d’installation & de maintenance des extincteurs.

On note une volonté de préciser de façon plus conséquente les données techniques. L’idée est de laisser de coté les approximations & les doutes. Cela se traduit sur les chapitres de la façon suivante :


  • Les généralités
* Meilleure précision des lieux à protéger

* Aparté sur la formation à l’ensemble du personnel, à la manœuvre des extincteurs (article R232-12-21 du code du travail)

* Rajout de définitions comme la charge calorifique, le liquide polaire, le point éclair, la pression de vapeur, apparition de la classe F, précisions sur les liquides inflammables, … et référencement des différents normes suivant les définitions.


  • La conception de l’installation
- Renforcement du concept de professionnel lors des études (surtout sur le spécifique) ;

- Gros sous chapitre sur la conductivité électrique, qui amène l’étiquette de
conductibilité en annexe 6.

- Précision des portées efficaces en séparant CO2 2 & 5kg ; mousses
& poudres en portatif et eau & poudre sur roues ; ainsi que des conséquences d’utilisation ;

- Méthodologie d’étude très explicite (procédure logique & soutenue techniquement) ;

- Détermination des activités avec intégration des nouveaux lieux traités dans la R4 : salles blanches, locaux agricoles, etc …

- Pour les unités de base, on privilégie l’extincteur à eau à l’additif et on
mentionne uen installation minimum de 2 extincteurs sur site même si la surface est inférieure à 100 m2 avec les conditions habituelles d’installations (15 mètres en tout point d’accessibilité etc …);

- Pour les stockages intérieurs aériens de liquide/gaz inflammable, la quantité inférieure passe à 200 L au lieu de 100), on amène aussi quelques dessins qui précise les situations. On précise également la hauteur maximum pou un stockage intérieur aérien : 3m.

- Les zones destinées aux travaux utilisant des produits inflammables, ne sont plus cantonnées exclusivement aux peintures, et les zones à protéger passent sur des superficies supérieures ou égales de 25 m2 à 30m2.

- La situation des îlots de distribution pour la protection passe de 1 à 3 appareils à 1 à 4 (soit 1 * 9kg Poudre), si cet îlot ne comporte pas de station de distribution de GPL (et là on repasse à 1 – 3 appareils), et sur ce dernier îlot on double la capacité de l’unité de base >> soit 2 * P9Kg ;

- Pour les zones de stockage de matériaux divers, on sépare suivant les hauteurs : inférieur ou égal à 3m, et au dessus de 3m, puis suivant les surfaces au sol ;

- Aménagement des protections pour les chambres froides & les entrepôts
frigorifiques : extincteur suivant la différence de calcul de surface au sol, 200 ou 150 m². Il est également préciser qu’il ne faudra pas parcourir plus de 5m à partir d’un accès pour atteindre un extincteur prévu pour la chambre froide ;

- NOUVEAU : Protection des silos, définition & protection d’un site

- NOUVEAU : Protection des chaufferies, définition & protection d’un site

- NOUVEAU : Protection des locaux électriques, définition & protection d’un site

- NOUVEAU : Protection des salles blanches, définition & protection d’un site

- On fait apparaître sur ces derniers points le jugement opportun de proposer aux assureurs & organismes compétents des dérogations précises d’installation.

- Changementde la hauteur des poignées de portage : 1.20 m au lieu d’1.50 m, recommandation systématique de la signalétique, et renforcement de la
protection en milieu extérieurs et dans les lieux qui risquent de soumettre à
des chocs les appareils.


  • La vérification de conformité
- Procédure administrative spécifique à la R4


  • La maintenance & la vérification périodique
* Précisions des compétences et des rôles de chacun ;

* Distinguo de l’exploitant lors de l’inspection & de la maintenance préventive, inclus dans les visites périodiques ;

* Précisions des opérations des vérifications lors des inspections (pour l’exploitant, donc à former) jusqu'à consignage dans le registre de sécurité;

* On précise les 2 mois de tolérance pour la vérification anniversaire d’un
extincteur ;

* On insiste sur la bonne visibilité du mode d’emploi de l’appareil lors de sa
pose ;

* Introduction de la NF S 61-919 de manière très explicite;


  • Annexes
- Annexe 1 : Apparition de la classe F sur la correspondance entre classes de feu & foyers de certifications.

- Annexe 2 : Apparition de la classe F sur la correspondance entre classes de feu & agents extincteurs.

- Annexe 3 :Fac Similé R4

- Annexe 4 : Les 2 études, sur une coopérative agricole & une menuiserie (la précédente comportait une menuiserie & une imprimerie), sont mieux décrit et bénéficie d’un support visuel plus explicite. Le tout bien sûr avec les nouvelles modifications (rapport surface au sol, etc ...). Il semble volontaire qu’aucune cuisine industrielle (présent en 2003) ne soit là pour étayer l’extincteur à classe F, non encore vraiment disponiblechez les fabricants. A priori, seul SICLI & ROT auraient dèveloppés cet extincteur spécial, mais à confirmer. Je pense que DESAUTEL, ANDRIEU & EUROFEU sons déjà dessus.

A noter que la classe F existe au Royaume-Uni depuis 2000 déjà.

- Annexe 5 : La liste des liquides inflammables les plus courants et leur
classification selon leur catégorie (important pour les installations décrites 2.2.2.2 §2 ; 2.2.3.1 §4 ; et le chapitre « généralités »)

- Annexe 6 : Etiquette informative sur conductibilité négative ;

- Disparition : L’annexe relevant les prescriptions des assurances a disparue pour se fondre dans la règle de façon plus claire et instantanée. A noter que désormais, un bâtiment est forcément traité avec 2 unités de base dans la règle et non plus seulement avec les contrats d’assurances.

En résumé

Cette nouvelle édition recommande donc prioritairement l’implantation d’extincteurs à eau (conformément au Code du travail) et définit des nouvelles exigences pour la protection particulière des silos, des chambres
froides & assimilées, des chaufferies, des locaux électriques et des salles
blanches. La règle intègre désormais les prescriptions de la norme NF S 61 919 pour la maintenance des extincteurs portatifs. La règle Apsad R4 est notamment utilisée par les installateurs postulants ou titulaires des certifications conjointes Apsad et NF Service d’installation et de maintenance des extincteurs.

Sources & documentations utilisées:


* Face aux risques Mars 2007 n°431 (conseillé)

* Le site experts du risque (.com) – actualités avril 2007

* Règles R4 édition juin 1999 & janvier 2007

* NF S 61 919 : août 2001 (remplace XP S 61 919 de 1998).
Maintenance des extincteurs d'incendie portatifs - Homologuée
Revenir en haut Aller en bas
http://www.cordia.fr
 
Nouvelle R4 (APSAD Extincteurs)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Télésurveillance : nouvelle édition de la règle Apsad R31
» REGLE APSAD R 31 : TELESURVEILLANCE
» Certifié APSAD CNPP
» Le référentiel APSAD R11 a été mis à jour
» Réedition de la R7 (APSAD Détection Automatique)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Sécurité Privée FORUM - Le forum de référence (2006 - 2024) :: LES INFOS DE LA PROFESSION :: Documents à télécharger & en consultation-
Sauter vers: