| Nouvelle réglementation attendue pour les immeubles de grande hauteur
Le règlement pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et de panique datait de 1977. La Commission centrale de sécurité, au sein du ministère de l’Intérieur, planche actuellement sur sa révision. Parution annoncée courant 2008
« Depuis 1977, les techniques de construction ont beaucoup progressé, tant pour le gros œuvre que pour les équipements, c’est vrai aussi pour les systèmes de sécurité incendie dont la fiabilité s’est largement accrue. Et puis, nous avons un recul d’expérience vis-à-vis de l’usage de ces grands immeubles qui rendait obligatoire cette mise au goût du jour du règlement » commente Sabine Teisseire, spécialiste nationale Sécurité incendie IGH et accessibilité handicapés chez Bureau Veritas. Parmi les nouveautés attendues, notons l’apparition de l’immeuble à très grande hauteur (ITGH) pour les immeubles de plus de 200 mètres et la meilleure intégration des Etablissements Recevant du Public (ERP) situés en pied d’un immeuble d’habitation.
Vu sur la lettre info du Bureau Veritas | |
| | | Administrateur FONDATEUR
Age : 53 Région : Rhône Alpes
Société : Education nationale Emploi : Enseignant en BTS MOS, CAP AS & BAC PRO Métiers de la Sécurité
Formations : Formation de formateur via le CAFOC (Centre Académique de FOrmation Continue), Licence professionnelle sécurité des biens et des personnes, parcours prévention des risques professionnels et environnementaux, BTS MOS, BP ATPS Date d'inscription : 02/09/2006 Nombre de messages : 24309
| Sujet: Re: Nouvelle règlementation IGH 2008 Ven 19 Oct 2007 - 1:01 | |
| Merci pour l'info :meilleu: | |
| | | BIBI59 Impliqué
Région : ile de france
Date d'inscription : 08/07/2007 Nombre de messages : 808
| Sujet: Re: Nouvelle règlementation IGH 2008 Mer 24 Oct 2007 - 15:36 | |
| Depuis qu'ils se penchent sur la question il serait enfin temps qu'ils nous pondent leurs oeufs. à vue de nez çà fait pas loin de 10 ans qu'ils sont en train de couver | |
| | | FAB29 Habitué
Age : 58 Région : Bretagne (dom), Orléans (travail)
Société : L'Ecole Securitas Emploi : Formateur
Formations internes : hov/bov, EPI, ESI, ARI, SSIAP 1, 2, 3, Acceuil, Gestion des conflits, Bien réagir face à l'agressivité, habilitation MO, CQP APS, etc
Date d'inscription : 08/08/2007 Nombre de messages : 142
| Sujet: Re: Nouvelle règlementation IGH 2008 Mer 24 Oct 2007 - 20:58 | |
| Affirmatif, j'ai passé mon IGH/ERP 3 en 1997 et ils en parlaient déja. | |
| | | murmure Passionné
Age : 55 Région : Gironde
Société : FIDUCIAL SECURITE Emploi : AGSC
Formations : EPI,SST.formation agent de sûreté. Date d'inscription : 17/02/2007 Nombre de messages : 2812
| Sujet: IGH. Jeu 25 Oct 2007 - 9:42 | |
| Salut, avez-vous lu ce décret: Décret n° 2007-1327... JO n° 211 du 12 septembre 2007 - page 14980 - 86 documents
Journal Officiel Lois et décrets Section 3
« Dossier permettant de vérifier la conformité
d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité
« Art. R. 123-22. - Le dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité, prévu par le b de l'article R. 111-19-17, comprend les pièces suivantes :
« 1° Une notice descriptive précisant les matériaux utilisés tant pour le gros oeuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs ;
« 2° Un ou plusieurs plans indiquant les largeurs des passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties. Ce ou ces plans comportent des renseignements sommaires ou des tracés schématiques concernant :
« a) Les organes généraux de production et de distribution d'électricité haute et basse tension ;
« b) L'emplacement des compteurs de gaz et le cheminement des canalisations générales d'alimentation ;
« c) L'emplacement des chaufferies, leurs dimensions, leurs caractéristiques principales compte tenu de l'encombrement des chaudières ; l'emplacement des conduits d'évacuation des produits de combustion, d'amenée de l'air frais, d'évacuation des gaz viciés ; l'emplacement et les dimensions des locaux destinés au stockage du combustible et le cheminement de ce combustible depuis la voie publique ;
« d) Les moyens particuliers de défense et de secours contre l'incendie.
« Ces plans et tracés de même que leur présentation doivent être conformes aux normes en vigueur.
« Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile précise, en tant que de besoin, le contenu des documents. »
Intéressant ou hors sujet?? :reflexion: :coucou: | |
| | | BIBI59 Impliqué
Région : ile de france
Date d'inscription : 08/07/2007 Nombre de messages : 808
| Sujet: Re: Nouvelle règlementation IGH 2008 Jeu 25 Oct 2007 - 10:02 | |
| Légérement hors sujet ce document s'appelle "La Notice de Sécurité" qui doit être rédigée lors de travaux d'aménagement et bien entendu lors de la demande du permis de construire qui sera transmise en mairie et pour avis de la CCDSA | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Nouvelle règlementation IGH 2008 | |
| |
| | | | Nouvelle règlementation IGH 2008 | |
|
Sujets similaires | |
|
| Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
| |
| |
| Sondage | | Pourquoi faites vous votre métier ? | Par choix | | 31% | [ 67 ] | A défaut de formations ou de diplômes | | 3% | [ 6 ] | A défaut de trouver du travail dans un autre métier | | 15% | [ 32 ] | Par passion ou vocation | | 51% | [ 110 ] |
| Total des votes : 215 |
|
|