| | maintenance et essai des systèmes de contrôle d'intrusion | |
| | Auteur | Message |
---|
pvrigna Nouveau
Age : 58 Région : Lorraine
Société : SNCF Emploi : maintenance
Date d'inscription : 06/02/2010 Nombre de messages : 7
| Sujet: maintenance et essai des systèmes de contrôle d'intrusion Dim 7 Fév 2010 - 0:11 | |
| Bonjour,
comment tester un système de contrôle d'intrusion équipé d'un transmetteur sans déranger le centre de gestion centralisé des appels ?
je pense qu'il est possible de changer le numéro d'appel le temps des essais, et de recevoir les appels sur un PC équipé d'un modem.
les transmetteurs que j'ai sont en CESA200 (cesa 200 bauds, FSK)
quelqu'un a t il déjà fait ça?
Merci, | |
| | | Alexoou Nouveau
Age : 35 Région : Sarthe
Société : Aucune Emploi :
Formations : 2 éme année BTS Domotique Date d'inscription : 17/01/2010 Nombre de messages : 7
| Sujet: Re: maintenance et essai des systèmes de contrôle d'intrusion Mar 23 Mar 2010 - 20:28 | |
| Bonsoir,
Tout d'abords si l'installation est associer à un centre de télésurveillance tu ne pourra pas changer les numéros d'appel du transmetteur sauf si tu as bien sur les codes installateurs... La seul chose que je peux te conseiller pour tester le système d'alarme intrusion c'est sois tu joue le voleur sans prévenir le centre de télésurveillance ou sinon tu appels le centre de télésurveillance afin de les avertir que tu va procéder à des essais il me semble que c'est la meilleur solution cela permettra aussi au télésurveilleur de confirmer le bon fonctionnement du matériel...
Ta solution est possible mais pour le savoir il faut connaître le type de matériel employé...
Cordialement
Alexoou | |
| | | knar69 Fidèle
Age : 47 Région : Rhône - 69
Société : *** Emploi : télésurveillance
Formations : DUT HSE jamais utilisé - 2 ans en surveillance + 8 en télésurveillance Formations internes : auditeur interne qualité
Date d'inscription : 26/04/2009 Nombre de messages : 193
| Sujet: Re: maintenance et essai des systèmes de contrôle d'intrusion Jeu 25 Mar 2010 - 22:07 | |
| 1 - pas sûr que le centre de tls apprécie la surprise de recevoir des alarmes alors qu'il s'agit d'un test ... 2 - pourquoi vouloir tester le système en supprimant un des éléments du fonctionnement habituel ? il faut bien tester le système en entier, sinon, comment savoir si ça fonctionne correctement ? | |
| | | pvrigna Nouveau
Age : 58 Région : Lorraine
Société : SNCF Emploi : maintenance
Date d'inscription : 06/02/2010 Nombre de messages : 7
| Sujet: Re: maintenance et essai des systèmes de contrôle d'intrusion Jeu 25 Mar 2010 - 22:37 | |
| Merci pour vos remarques.
Nous allons en effet procéder de la manière suivante : déjà, prévenir le centre de télégestion des dates de maintenances, et les modifier si cela leur pose un problème. ensuite, avant le test les prévenir, ils effacerons alors le site de la surveillance, ensuite, à la fin des essais, leur demander la liste des alarmes qu'ils auront reçu.
avant de quitter le site, un test réel confirmera la bonne santé de l'installation.
et vala...
Merci,
Pascal | |
| | | Alexoou Nouveau
Age : 35 Région : Sarthe
Société : Aucune Emploi :
Formations : 2 éme année BTS Domotique Date d'inscription : 17/01/2010 Nombre de messages : 7
| Sujet: Re: maintenance et essai des systèmes de contrôle d'intrusion Jeu 25 Mar 2010 - 22:39 | |
| Bonsoir,
C'est la bonne solution ! Bon courage pour les essais !
Voilou
Alexandre | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: maintenance et essai des systèmes de contrôle d'intrusion | |
| |