| Question n°60 | |
|
|
Auteur | Message |
---|
carmine Nouveau
Age : 70 Région : oyonnax
Société : acepi Emploi : cadre
Formations : ERP - attestation du ministre Date d'inscription : 15/12/2006 Nombre de messages : 65
| Sujet: Question n°60 Jeu 3 Mai 2007 - 9:31 | |
| bonjour
dans un type M y-a-t-il une largeur minimale de passage en caisse et si oui laquelle
bonne recherche c'est simple carmine | |
|
| |
L'auteur de ce message est actuellement banni du forum - Voir le message |
membrebanni Super passionné
Age : 45 Date d'inscription : 12/04/2007 Nombre de messages : 13874
| Sujet: Re: Question n°60 Jeu 3 Mai 2007 - 18:52 | |
| OUI.
les passages entre caisses peuvent compter comme dégagements normaux s'ils sont rectilignes et si leur largeur est d'au moins 0,60 mètre ; si ces passages ne sont pas comptés comme dégagements normaux, ils peuvent n'avoir que 0,45 mètre de large sur une longueur maximale de 2,50 mètres ;
- si les caisses sont groupées, les groupes de caisses ne peuvent avoir une largeur supérieure à celle d'un groupe de dix caisses de front ; - des dégagements rectilignes de deux unités de passage sont aménagés dans les conditions suivantes :
a) Groupe de moins de dix caisses : un dégagement à l'une de ses extrémités, de préférence du côté opposé à l'accès du public ;
b) Groupe de dix caisses : un dégagement à chacune de ses extrémités ;
c) Groupe de plus de dix caisses : un dégagement à chacune de ses extrémités et un ou des dégagements intermédiaires judicieusement répartis. « Lorsque, pour des raisons d'exploitation, les passages et dégagements visés ci-dessus ne sont pas mis en permanence à la disposition du public, leur accès ne peut être interdit que par des dispositifs conformes à ceux décrits à la première phrase de l'article CO 45 (§ 2). »
. En atténuation des dispositions de l'article CO 48 (§ 2), les tourniquets sont admis à l'entrée et à la sortie des zones en libre-service s'ils sont amovibles ou escamotables sous simple poussée.
Un seul tourniquet par ligne de caisses peut être pris en compte dans le nombre des dégagements normaux. Toutefois, la largeur libre minimale après effacement doit être de 0,90 mètre ou de 1,20 mètre pour compter respectivement pour une ou deux unités de passage.
« Chaque groupe de caisses doit comporter un ou plusieurs passages rectilignes de (Arrêté du 10 novembre 1994) « 0,90 mètre » de large, praticables aux handicapés :
- de 1 à 20 caisses : un passage ; - de 21 à 40 caisses : un passage supplémentaire ; - au-dessus de 40 caisses : un passage supplémentaire par groupe de 20 caisses.
Ces circulations doivent être signalées par un pictogramme normalisé.
Les dégagements rectilignes de deux unités de passage prévus au paragraphe 1 ci-dessus peuvent être aménagés comme passages entre caisses praticables aux handicapés. »
Super question,il y avait plein de poussieres sur mes cours. | |
|
| |
L'auteur de ce message est actuellement banni du forum - Voir le message |
membrebanni Super passionné
Age : 45 Date d'inscription : 12/04/2007 Nombre de messages : 13874
| Sujet: Re: Question n°60 Jeu 3 Mai 2007 - 18:53 | |
| - BOUNTYKILLER a écrit:
- OUI.
les passages entre caisses peuvent compter comme dégagements normaux s'ils sont rectilignes et si leur largeur est d'au moins 0,60 mètre ; si ces passages ne sont pas comptés comme dégagements normaux, ils peuvent n'avoir que 0,45 mètre de large sur une longueur maximale de 2,50 mètres ;
- si les caisses sont groupées, les groupes de caisses ne peuvent avoir une largeur supérieure à celle d'un groupe de dix caisses de front ; - des dégagements rectilignes de deux unités de passage sont aménagés dans les conditions suivantes :
a) Groupe de moins de dix caisses : un dégagement à l'une de ses extrémités, de préférence du côté opposé à l'accès du public ;
b) Groupe de dix caisses : un dégagement à chacune de ses extrémités ;
c) Groupe de plus de dix caisses : un dégagement à chacune de ses extrémités et un ou des dégagements intermédiaires judicieusement répartis. « Lorsque, pour des raisons d'exploitation, les passages et dégagements visés ci-dessus ne sont pas mis en permanence à la disposition du public, leur accès ne peut être interdit que par des dispositifs conformes à ceux décrits à la première phrase de l'article CO 45
. En atténuation des dispositions de l'article CO 48 les tourniquets sont admis à l'entrée et à la sortie des zones en libre-service s'ils sont amovibles ou escamotables sous simple poussée.
Un seul tourniquet par ligne de caisses peut être pris en compte dans le nombre des dégagements normaux. Toutefois, la largeur libre minimale après effacement doit être de 0,90 mètre ou de 1,20 mètre pour compter respectivement pour une ou deux unités de passage.
« Chaque groupe de caisses doit comporter un ou plusieurs passages rectilignes de (Arrêté du 10 novembre 1994) « 0,90 mètre » de large, praticables aux handicapés :
- de 1 à 20 caisses : un passage ; - de 21 à 40 caisses : un passage supplémentaire ; - au-dessus de 40 caisses : un passage supplémentaire par groupe de 20 caisses.
Ces circulations doivent être signalées par un pictogramme normalisé.
Les dégagements rectilignes de deux unités de passage prévus au paragraphe 1 ci-dessus peuvent être aménagés comme passages entre caisses praticables aux handicapés. »
Super question,il y avait plein de poussieres sur mes cours. | |
|
| |
FTR Super passionné
Age : 51 Région : aquitaine: 40 et 64
Société : FTR SECURITE Emploi : Entrepreneur, APS et formateur vacataire
Formations : SSIAP1 et CQP ADS, ex-SPV, ex-gendarme de reserve Formations internes : EPI, SST et autres en secourisme, gestes et postures, SSIAP1, HACCP, CQP d'APS, Titre pro Dirigeant ESP
Date d'inscription : 05/03/2007 Nombre de messages : 11443
| Sujet: Re: Question n°60 Jeu 3 Mai 2007 - 18:54 | |
| ben m...e alors, j'avais pas vu la question.............; en tout cas | |
|
| |
L'auteur de ce message est actuellement banni du forum - Voir le message |
membrebanni Super passionné
Age : 45 Date d'inscription : 12/04/2007 Nombre de messages : 13874
| Sujet: Re: Question n°60 Jeu 3 Mai 2007 - 20:32 | |
| Pas de mérite,c'était dans mes cours,je sais que le capitaine des pompiers c'était fait une joie de me faire argumenté sur ce sujet,j'en ai chier grave. Mais comment lui expliquer que je suis plus doué dans les type P option barre à mine? | |
|
| |
FTR Super passionné
Age : 51 Région : aquitaine: 40 et 64
Société : FTR SECURITE Emploi : Entrepreneur, APS et formateur vacataire
Formations : SSIAP1 et CQP ADS, ex-SPV, ex-gendarme de reserve Formations internes : EPI, SST et autres en secourisme, gestes et postures, SSIAP1, HACCP, CQP d'APS, Titre pro Dirigeant ESP
Date d'inscription : 05/03/2007 Nombre de messages : 11443
| Sujet: Re: Question n°60 Jeu 3 Mai 2007 - 20:37 | |
| et modeste avec ça..... lol | |
|
| |
carmine Nouveau
Age : 70 Région : oyonnax
Société : acepi Emploi : cadre
Formations : ERP - attestation du ministre Date d'inscription : 15/12/2006 Nombre de messages : 65
| Sujet: question 60 Ven 4 Mai 2007 - 9:06 | |
| tres bon copié collé des textes et surtout ne pas oublier les personnes à mobilité réduites .on ne parle plus d'handicapés mais de PAM carmine | |
|
| |
L'auteur de ce message est actuellement banni du forum - Voir le message |
membrebanni Super passionné
Age : 45 Date d'inscription : 12/04/2007 Nombre de messages : 13874
| Sujet: Re: Question n°60 Ven 4 Mai 2007 - 9:17 | |
|
Dernière édition par le Ven 4 Mai 2007 - 9:23, édité 2 fois | |
|
| |
L'auteur de ce message est actuellement banni du forum - Voir le message |
membrebanni Super passionné
Age : 45 Date d'inscription : 12/04/2007 Nombre de messages : 13874
| Sujet: Re: Question n°60 Ven 4 Mai 2007 - 9:21 | |
| - BOUNTYKILLER a écrit:
- Ben comme tu avais dit bonne recherche,j'ai cherché.
Et comme j'ai dit j'ai du retrouvé mes cours qui datent un peut. Maintenant,je n'ai jamais vu un ERP allé mesuré les caisses sur son site. | |
|
| |
TEAM-CANIN.be Impliqué
Age : 53 Région : Belgique
Date d'inscription : 05/03/2007 Nombre de messages : 1088
| Sujet: Re: Question n°60 Ven 4 Mai 2007 - 9:22 | |
| Je me vois déjà bien rentrer dans une grande surface avec mon double mètres en mains pour mesurer la caisse puis re-sortir je risque de ne pas passer inaperçu lol | |
|
| |
L'auteur de ce message est actuellement banni du forum - Voir le message |
membrebanni Super passionné
Age : 45 Date d'inscription : 12/04/2007 Nombre de messages : 13874
| Sujet: Re: Question n°60 Ven 4 Mai 2007 - 9:25 | |
| Quoique je le faits bien dans les discothèques ou je travaille,la mesure entre autre des sorties de secours. Je suis spécialiste des types P. | |
|
| |
carmine Nouveau
Age : 70 Région : oyonnax
Société : acepi Emploi : cadre
Formations : ERP - attestation du ministre Date d'inscription : 15/12/2006 Nombre de messages : 65
| Sujet: question 60 Ven 4 Mai 2007 - 9:50 | |
| ma remarque n'est pas négative puisque le but des questions et de vous obligez à chercher donc vous avez fait du bon travail personne ne vous demande de mesurer les largeurs de circulation dans un type M puisque sauf pour le passage en caisse je n'ai jamais vue le respect du reglement ormis lors du passage de la commission ou la tout est bien ranger et les allées sont claire. pour le controle c'est au chargé de sécurité du magasin de faire réspecter le réglement @+carmine | |
|
| |
TEAM-CANIN.be Impliqué
Age : 53 Région : Belgique
Date d'inscription : 05/03/2007 Nombre de messages : 1088
| Sujet: Re: Question n°60 Ven 4 Mai 2007 - 10:03 | |
| Rassure toi carmine je plaisantais je l'ai bien compris dans le sens que tu souligne d'ailleurs moi je ne fait que ça, chercher, car je n'ai aucun syllabus en ma possession ... google is the best | |
|
| |
carmine Nouveau
Age : 70 Région : oyonnax
Société : acepi Emploi : cadre
Formations : ERP - attestation du ministre Date d'inscription : 15/12/2006 Nombre de messages : 65
| Sujet: question 60 Ven 4 Mai 2007 - 10:19 | |
| TEAM attention à google c'est souvant de la transcription avec des erreurs si tu as un doute on est la pour te renseigner carmine | |
|
| |
TEAM-CANIN.be Impliqué
Age : 53 Région : Belgique
Date d'inscription : 05/03/2007 Nombre de messages : 1088
| Sujet: Re: Question n°60 Ven 4 Mai 2007 - 10:20 | |
| | |
|
| |
L'auteur de ce message est actuellement banni du forum - Voir le message |
membrebanni Super passionné
Age : 45 Date d'inscription : 12/04/2007 Nombre de messages : 13874
| Sujet: Re: Question n°60 Ven 4 Mai 2007 - 17:57 | |
| Détend toi Carmine,on est entre nous et j'avais compris ta question :good:
Il faut bien taquiner un peut,non? | |
|
| |
FTR Super passionné
Age : 51 Région : aquitaine: 40 et 64
Société : FTR SECURITE Emploi : Entrepreneur, APS et formateur vacataire
Formations : SSIAP1 et CQP ADS, ex-SPV, ex-gendarme de reserve Formations internes : EPI, SST et autres en secourisme, gestes et postures, SSIAP1, HACCP, CQP d'APS, Titre pro Dirigeant ESP
Date d'inscription : 05/03/2007 Nombre de messages : 11443
| Sujet: Re: Question n°60 Ven 4 Mai 2007 - 19:17 | |
| moi, j'aime bien ses interventions, à Carmine.... les réponses sont bien précise.... | |
|
| |
carmine Nouveau
Age : 70 Région : oyonnax
Société : acepi Emploi : cadre
Formations : ERP - attestation du ministre Date d'inscription : 15/12/2006 Nombre de messages : 65
| Sujet: question 60 Mer 9 Mai 2007 - 9:10 | |
| merci pour vos réponses ne m'en voulez pas ci les réponses tardes un peux car je ne suis pas toujours au bureau pour vous répondre ne vous inquiétez pas je ne suis pas stréssé mais la sécurité est un art qui demande de la précission et de la rigueur @+carmine | |
|
| |
TEAM-CANIN.be Impliqué
Age : 53 Région : Belgique
Date d'inscription : 05/03/2007 Nombre de messages : 1088
| Sujet: Re: Question n°60 Mer 9 Mai 2007 - 10:29 | |
| - carmine a écrit:
- merci pour vos réponses
ne m'en voulez pas ci les réponses tardes un peux car je ne suis pas toujours au bureau pour vous répondre ne vous inquiétez pas je ne suis pas stréssé mais la sécurité est un art qui demande de la précission et de la rigueur @+carmine +1 :good: | |
|
| |
Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Question n°60 | |
| |
|
| |
| Question n°60 | |
|