 le comportement au feu des materiaux

Aller en bas 
AuteurMessage
claire
Super passionné
claire


Féminin
Age : 61
Région : alsace 67

Société : Main securite
Emploi : A2SP

Formations : SST.HOB0.SSIAP1.Titre Profesionnel d'Agent de Surete de Securite Privee
Date d'inscription : 22/02/2007
Nombre de messages : 12208

le comportement au feu des materiaux Empty
MessageSujet: le comportement au feu des materiaux   le comportement au feu des materiaux Icon_minitimeJeu 13 Nov 2008 - 14:56

Le comportement au feu des matériaux



[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

  • Les classifications
  • Les prescriptions
  • Les isolants
  • Les membranes
  • Les supports

La classification






La réaction au feu d'un matériau de construction
est l'ensemble de ses propriétés considérées en
relation avec la naissance et le développement d'un incendie.

L'annexe 5 de l'arrêté royal (A.R.) du 19.12.1197
réparti les matériaux en 5 classes :







A0

Non combustible


A1

Très faible propagation du feu


A2

Propagation moyenne du feu


A3

Propagation rapide du feu


A4

Ne satisfait pas aux exigences des essais

La norme ISO 1182 décrit une méthode permettant
de déterminer, par essai, la non-combustibilité d'un matériau
qui peut alors être classé A0.

La norme française NF P92-501, la norme britannique
BS 476 part 7, et la norme néerlandaise NEN 6067 décrivent
des catégories décrivent des méthodes d'essai qui permettent
de répartir les matériaux en catégories en fonction soit
de leur sensibilité sous l'influence d'une source de chaleur (NF), soit
de leur faculté à propager les flammes lorsqu'ils sont en position
horizontale (BS et EN).

  • Un matériau sera ainsi classé A1 lorsqu'il est classé
    catégorie 1 suivant la NF, ou cl 1 suivant la BS.
  • Un matériau sera ainsi classé A2 lorsqu'il est classé
    catégorie 2 suivant la NF, ou cl 2 suivant la BS.
  • Un matériau sera ainsi classé A3 lorsqu'il est classé
    catégorie 3 suivant la NF, ou cl 3 suivant la BS.
  • Un matériau sera ainsi classé A4 lorsqu'il est classé
    catégorie 4 suivant la NF, ou cl 4 suivant la BS.

Les prescriptions






Le maître de l'ouvrage a toujours intérêt
à prendre un maximum de précautions contre les risques d'incendie.
Dans certains cas, ces précautions sont obligatoires.

Les normes de base en matière de prévention contre
l'incendie, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire depuis
le 01 janvier 1998 sont l'A.R. du 07.07.1994, modifié par l'A.R.
du 19.12.1997.

Elles ne concernent cependant pas les maisons unifamiliales,
les bâtiments de moins de trois niveaux ayant une superficie totale inférieure
ou égale à 100 m² et les bâtiments industriels.


Les bâtiments sont répartis en 3 catégories
en fonction de la hauteur h entre le niveau fini du plancher de l'étage
le plus élevé et le niveau le plus bas de la voirie entourant
le bâtiment. Une toiture comprenant exclusivement des locaux techniques
n'intervient pas dans le calcul de la hauteur.







Bâtiment élevé


h > 25 m


Bâtiment moyen


10 m < ou = h < ou = 25 m


Bâtiment Bas


h < 10 m

En règle générale, aucun matériau
utilisé dans le bâtiment ne peut appartenir à la classe
A4

Sauf lorsque la toiture est munie d'un lestage d'au moins 6
cm d'épaisseur, les matériaux superficiels de la couverture des
toitures de bâtiments sont de classe A1 (ou A0).

En ce qui concerne les bâtiments bas, lorsque les matériaux
ne correspondent pas à la classe A1, l'ensemble de la couverture des
toitures satisfait au projet de norme pr EN 1187-1.

En ce qui concerne les bâtiments annexes (construction,
auvent, encorbellement, avancée de toiture, ...), si des façades
vitrées les dominent, les matériaux superficiels de la couverture
sont de classe A1 sur une distance d'au moins 8 m pour les bâtiments élevés
et d'au moins 6 m pour les bâtiments moyens et bas.

Certains bâtiments ne sont soumis à aucune exigence.
Il s'agit :

  • des maisons unifamiliales ;
  • des bâtiments de moins de 100 m² comptant maximum deux étages
    ;
  • des bâtiments industriels ;
  • des travaux d'entretien.

Les isolants











TYPE
-

Matériau


Réact.
au feu

----
MinéralMW Laine
de roche
favorable
-GW Laine
de verre
favorable
-CG Verre
cellulaire
favorable
-EPB Perlite
expansée
favorable
SynthétiquePUR Polyuréthannedéfavorable
-PIRPolyisocyanuratefavorable
-PFMousse
résolique
favorable
-EPS Polystyrène expansédéfavorable
-XPS Polystyrène
extrudé
défavorable
VégétalICB Liège
favorable
Les membranes






Les membranes bitumineuses

Le comportement au feu des membranes bitumineuses est peu satisfaisant
et varie suivant les produits.

Il dépend :



    • de la présence ou non d'une protection en paillettes d'ardoise
      ;
    • de la conbustibilité spécifique de l'armature en polyester
      ;
    • du pourcentage de charges minérales ;
    • du type de bitume utilisé ;
    • du comportement des liants à température élevée.



Aussi, pour améliorer le comportement au feu des membranes
bitumineuses, des minéraux et des produits chimiques ont été
mélangés au liant et les armatures ont été modifiées.
On a ainsi obtenu des membranes dites "ANTI-FEU".

Les membranes synthétiques

On remarque que parmi les 13 sortes de membranes synthétiques
reprises dans la NIT 151 du CSTC, seules quatre bénéficient d'un
agrément technique ATG : PVC, EPDM, CPE et PIB. Parmi celles-ci, deux
seulement sont utilisées de manière significative, un plastomère:
le PVC (12% du marché belge), et un élastomère : l'EPDM
(8% du marché belge).

L'EPDM a un comportement peu satisfaisant au feu. Il existe
cependant une qualité auto-extinguible (NO-FLAM) qui est un mélange
d'élastomère avec des retardateurs de flammes.

Le PVC a un comportement satisfaisant au feu.
Les supports






(extrait de la NIT 215 du CSTC)


Si le feu provient de l'intérieur, c'est avant tout la
résistance au feu du plancher de toiture qui est déterminante.
Dans le cas d'une épaisse chape de béton, l'inflammabilité
éventuelle des matériaux de toiture n'exerce que peu d'influence,
voire aucune, sur l'évolution de l'incendie, sauf au droit des percements
de toiture comme les coupoles et les évacuations d'air.

En présence de planchers de toiture en bois et en métal,
l'inflammabilité de l'écran pare-vapeur, de l'isolation et de
leurs adhésifs joue un rôle important. Il est préconisé,
dans ce cas d'utiliser des matériaux ignifuges (classe de réaction
au feu A0 ou A1) pour réaliser la finition du plafond.

Par ailleurs, la présence, sur des planchers de toiture
à joints ouverts, de bitume fondu ou d'un isolant fondu peut occasionner
une propagation rapide de l'incendie, celui-ci pouvant même gagner les
autres bâtiments.