Sécurité Privée FORUM - Le forum de référence (2006 - 2024)
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Sécurité Privée FORUM - Le forum de référence (2006 - 2024)


 
AccueilPublicationsS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
Xiaomi Poco M6 Pro (8 Go / 256 Go) Noir
159.99 € 199.99 €
Voir le deal

 

 (R.I.A) robinets d'incendie armés

Aller en bas 
5 participants
AuteurMessage
blasonneur
Super impliqué
blasonneur


Masculin
Age : 73
Région : MIDI-PYRENEES

Société : RETRAITE DE LA SECURITE
Emploi : EMPLOYE D'IMMEUBLES QUALIFIE ( CONTROLE SECURITE ET ENVIRONNEMENT DU PATRIMOINE IMMOBILIER )

Formations : CAP d'Agent de Prévention et de Sécurité
Formations internes : AFPS, H0B0, Recyclage SSIAP 1
Grande Médaille d'Or du Travail


Date d'inscription : 26/02/2008
Nombre de messages : 1821

(R.I.A) robinets d'incendie armés Empty
MessageSujet: (R.I.A) robinets d'incendie armés   (R.I.A) robinets d'incendie armés Icon_minitimeJeu 7 Aoû 2008 - 14:32

DEFINITION:
UN ROBINET D'INCENDIE ARME EST UN EQUIPEMENT DE PREMIER SECOURS, ALIMENTE EN EAU, POUR LA LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET UTILISABLE PAR UN PERSONNEL QUALIFIE OU NON.

NOMENCLATURE:
UN R.I.A COMPORTE.
- D'UN DEVIDOIR A ALIMENTATION AXIALE.
- D'UN TUYAU SEMI RIGIDE D'UNE LONGUEUR MAXIMALE DE 30 M.
- D'UN ROBINET DIFFUSEUR A TROIS POSITIONS (FERME, JET DIFFUSE, JET BATON).
- D'UN ROBINET DE MISE EN OEUVRE.
- D'UN SEAU A FOND ROND.

PORTEE DES JETS:
JET DIFFUSE: CONIQUE 3 M MAX, NAPPE 6 M MAX
JET PLEIN: 10 M MAX

LE DIAMETRE DE L'AJUSTAGE (DA) DE LA LANCE VARIE EN FONCTION DU DIAMETRE NOMINAL (DM)

RISQUE COURANT DIAMETRE 19 MM DIAMETRE DE L'AJUSTAGE 6 MM DEBIT EN LITRE PAR MN 26 L / MN
RISQUE MOYEN 25 MM 8 MM 44 L / MN
RISQUE IMPORTANT 33 MM(40 MM ) 12 MM 101 L / MN

ALIMENTATION, ENTRETIEN, VERIFICATION:

LA PRESSION MINIMALE DOIT ETRE DE 2,5 BAR.
LE R.I.A LE PLUS DEFAVORISE DOIT ETRE EQUIPE D'UN MANOMETRE INDIQUANT LA PRESSION.
DES ESSAIS MENSUELS DOIVENT ETRE EFFECTUES ET LA PRESSION INSCRITE SUR LE REGISTRE.
LES COFFRAGES RENFERMANT LES R.I.A NE DOIVENT PAS ETRE FERMES.

INSTALLATION EN E.R.P:

SAUF IMPOSSIBILITE, LES R.I.A DOIVENT ETRE INSTALLES A L'INTERIEUR DU BATIMENT ET LE PLUS PRES POSSIBLE, A L'EXTERIEUR, DES LOCAUX A PROTEGER.
DANS LES LOCAUX REPRESENTANTS UN RISQUE IMPORTANT, TOUT POINT DE LA SURFACE DOIT ETRE BATTUE PAR DEUX JETS DE LANCE AU MOINS.
ILS DOIVENT ETRE SIGNALES, FACILE D'ACCES ET DE MISE EN OEUVRE, L'AXE DU DEVIDOIR SITUE ENTRE 1,20 M ET 1,80 M DU SOL.
ILS DOIVENT ETRE NUMEROTES EN UNE SERIE UNIQUE.

INSTALLATION EN I.G.H:
AUTANT DE R.I.A QUE D'ESCALIERS,
INSTALLES DANS LES CIRCULATIONS HORIZONTALES COMMUNES, PRES DES ACCES ESCALIERS MAIS EN DEHORS
DES PALIERS ASCENSEURS.
DANS LES LOCAUX REPRESENTANTS UN RISQUE IMPORTANT TOUT POINT DE LA SURFACE DOIT ETRE BATTUE PAR DEUX JETS DE LANCE AU MOINS.
Revenir en haut Aller en bas
https://securite.forumpro.fr/
Administrateur
FONDATEUR
Administrateur


Masculin
Age : 53
Région : Rhône Alpes

Société : Education nationale
Emploi : Enseignant en BTS MOS, CAP AS & BAC PRO Métiers de la Sécurité

Formations : Formation de formateur via le CAFOC (Centre Académique de FOrmation Continue), Licence professionnelle sécurité des biens et des personnes, parcours prévention des risques professionnels et environnementaux, BTS MOS, BP ATPS
Date d'inscription : 02/09/2006
Nombre de messages : 24308

(R.I.A) robinets d'incendie armés Empty
MessageSujet: Re: (R.I.A) robinets d'incendie armés   (R.I.A) robinets d'incendie armés Icon_minitimeDim 24 Aoû 2008 - 11:02

(R.I.A) robinets d'incendie armés 301716 pour le doc !
Revenir en haut Aller en bas
http://www.fabricepierre-photographe.com
buru
MODÉRATEUR
buru


Masculin
Age : 70
Région : aquitaine

Société : Date d'entrée dans la sécurité 1999
Emploi : agent de sécurité,

Formations : SST EPI1 HOBO PSE2 CQP SSIAP1 opérateur radio
Date d'inscription : 11/07/2007
Nombre de messages : 10755

(R.I.A) robinets d'incendie armés Empty
MessageSujet: Re: (R.I.A) robinets d'incendie armés   (R.I.A) robinets d'incendie armés Icon_minitimeDim 24 Aoû 2008 - 17:08

question les lycées ou collèges sont -ils assimilés à un ERP ? pour moi oui mais je recherche une doc officielle merci
Revenir en haut Aller en bas
http://www.securiteprivee.org
pinpon68
Super impliqué
avatar


Masculin
Age : 53
Date d'inscription : 18/08/2007
Nombre de messages : 1506

(R.I.A) robinets d'incendie armés Empty
MessageSujet: Re: (R.I.A) robinets d'incendie armés   (R.I.A) robinets d'incendie armés Icon_minitimeDim 24 Aoû 2008 - 17:52

Les lycées et collèges sont des ERP de type R (Etablissements d'enseignement, colonies de vacances)


(Arrêté du 13 janvier 2004)
[size=9]« § 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements destinés :


- à l'enseignement ou à la formation, à l'exception de la formation à des fins professionnelles du personnel employé par l'exploitant de l'établissement ;
- à l'accueil des enfants à l'occasion des vacances scolaires et des loisirs.
Les locaux d'enseignement et de formation des centres d'aide par le travail (CAT) et les ateliers protégés relèvent du seul code du travail en ce qui concerne la sécurité contre l'incendie.
Sont notamment soumis à ces dispositions :

- les établissements d'enseignement et de formation ;
- les internats des établissements de l'enseignement primaire et secondaire ;
- les crèches, écoles maternelles, haltes-garderies, jardins d'enfants ;
- les centres de vacances ;
- les centres de loisirs (sans hébergement).
De plus, sont soumises aux dispositions du présent chapitre les auberges de jeunesse comprenant au moins un local collectif à sommeil.
§ 2. Sont assujettis les établissements dans lesquels l'effectif total des utilisateurs (enfants, élèves, stagiaires, étudiants) est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :

a) Écoles maternelles, crèches, haltes-garderies et jardins d'enfants :

- sous-sol : l'installation de locaux accessibles aux élèves est interdite ;
- étage d'un établissement comportant plusieurs niveaux : quel que soit l'effectif ;
- établissement ne comportant qu'un seul niveau, situé en étage : 20 ;
- rez-de-chaussée : 100.
b) Autres établissements :

- sous-sol : 100 ;
- étages : 100 ;
- rez-de-chaussée : 200 ;
- au total : 200.
c) Locaux réservés au sommeil : 30.
§ 3. Pour l'application du présent chapitre, sont appelés locaux d'internat tous les locaux réservés à l'hébergement du public, installés dans des bâtiments ou parties de bâtiment relevant d'établissements d'enseignements primaires et secondaires.
Toutefois, les bâtiments relevant de ces établissements et spécialement affectés à l'hébergement des étudiants de niveau post-secondaire peuvent être soumis aux dispositions réglementaires relatives à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation.
Lorsqu'elles sont situées dans des bâtiments comprenant des locaux d'internat, les chambres dites « d'application, accueillant des personnes extérieures à l'établissement dans le cadre de la formation pratique d'un enseignement hôtelier, sont considérées comme des locaux d'internat et sont soumises comme tels aux dispositions du présent chapitre. Dans les autres cas, elles sont soumises aux dispositions du chapitre IV du présent règlement concernant les établissements hôteliers.
Les résidences universitaires ne sont pas soumises aux dispositions du présent règlement.
§ 4. En application des dispositions de l'article GN 5, les locaux abritant des activités autres que d'enseignement et de formation, telles que définies au paragraphe 1, relèvent des dispositions applicables au type correspondant à ces activités.
Sont notamment concernés :

- les locaux de restauration, cafétéria ;
- les gymnases et autres salles de sport ;
- les salles de spectacles.
Les locaux d'infirmerie, de bibliothèque, de centre de documentation et d'information (CDI), d'exposition, les amphithéâtres, les salles de réunion et les salles polyvalentes sont soumis aux seules dispositions particulières applicables aux salles d'enseignement.
§ 5. Les bâtiments exclusivement réservés à la recherche, y compris ceux accueillant des étudiants qui effectuent des travaux de recherche ou des stages dans le cadre de leurs études, ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre, s'ils sont isolés des établissements du présent type selon les dispositions prévues pour les bâtiments à risques courants, occupés par des tiers. »
[/size]


Dernière édition par pinpon6870 le Dim 24 Aoû 2008 - 18:32, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
fandom
Super impliqué
fandom


Masculin
Age : 67
Région : bourgogne

Emploi : sécurité

Date d'inscription : 19/05/2008
Nombre de messages : 2350

(R.I.A) robinets d'incendie armés Empty
MessageSujet: Re: (R.I.A) robinets d'incendie armés   (R.I.A) robinets d'incendie armés Icon_minitimeDim 24 Aoû 2008 - 18:05

En complement de pinpon6870
GN1
Classement des établissements




§1. Les établissements sont classés en types, selon la nature de leur exploitation :



a) établissements installés dans un bâtiment :



J Structures d'accueil pour personnes pour personnes âgées et personnes handicapées.

L Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage

multiple ;

M Magasins de vente, centre commerciaux ;

N Restaurants et débits de boissons ;

O Hôtels et pensions de famille ;

P Salles de danse et salles de jeux ;

R Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres

de loisirs sans hébergement ;

S Bibliothèques, centre de documentation ;

T Salles d'expositions ;

U Etablissements sanitaires

V Etablissements de culte ;

W Administrations, banques, bureaux ;

X Etablissements sportifs couverts ;

Y Musées.



b) Etablissements spéciaux :



PA Etablissements de plein air

CTS Chapiteaux, tente et structures itinérants ou à implantation prolongée ou fixes ;

SG Structures gonflables ;

PS Parcs de stationnement couverts ;

OA Hôtels restaurants d'altitude ;

GA Gares accessibles au public

EF Etablissements flottants

REF Refuges de montagne.



§2.



a) En outre, pour l'application du règlement de sécurité, les établissements recevant du public sont classés en deux groupes :



- le premier groupe comprend les établissements des 1er, 2e, 3e et 4e catégories ;

- Le deuxième groupe comprend les établissements de 5e catégorie.



b) L'effectif des personnes admises est déterminé suivant les dispositions particulières à chaque type d'établissement. Il comprend :



- d'une part, l'effectif des personnes constituant le public ;

- d'autre part, l'effectif des autres personnes se trouvant à un titre quelconque dans les locaux accessibles ou non au public et ne disposant pas de dégagements indépendants de ceux mis à la disposition du public.

Toutefois, pour les établissements de 5e catégorie, ce dernier effectif n'intervient pas pour le classement.



c) lorsque l'effectif déclaré ayant permis de classer l'établissement subit une augmentation ou diminution de nature à remettre en cause le niveau de sécurité, l'exploitant doit informer le maire.



§3. Pour la suite du présent règlement, le terme : " établissement " employé sans autre qualification de sa nature, a le sens "d'établissement recevant du public".



§4. Pour la suite du présent règlement, les expressions " local destiné au sommeil", " local réservé au sommeil" et "hébergement" désignent les seuls locaux destinée au sommeil du public la nuit.


Voili voila Buru
avosordres
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





(R.I.A) robinets d'incendie armés Empty
MessageSujet: Re: (R.I.A) robinets d'incendie armés   (R.I.A) robinets d'incendie armés Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
(R.I.A) robinets d'incendie armés
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Acquisition et détention d'armes : nouveau classement des armes
» Stand de Tir sportif
» Strasbourg: Il cache seize robinets sous son pull et prend sept mois ferme
» Bodyguard-garde du corps
» armes

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Sécurité Privée FORUM - Le forum de référence (2006 - 2024) :: LES INFOS DE LA PROFESSION :: Documents à télécharger & en consultation-
Sauter vers: